电机软起动启动三分钟软启动显示故障停机,是什么原因呢怎么可以断开软启动直接启动电机软起动啊

软启动器采用三相反并联晶闸管莋为调压器用这种电路如三相全控桥式整流电路,使用软启动器启动电动机时晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速直到晶閘管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上实现平滑启动,降低启动电流避免启动过流跳闸,将其接入电源和电动机定子之间

电压由零慢慢提升到额定电压,这样电机软起动在启动过程中的启动电流就由过去过载冲击电流不可控制变成为可控制。并且可根据需要调节启动电流的大小电机软起动启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动运行这就是软启动。

、软停车、多种保护功能於一体的新颖电机软起动控制装置国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机软起动之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角使被控电机软起动的输入

电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调壓器,用于电机软起动起动时输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能但它的价格比软起动器贵得多,结构也複杂得多电动机软起动器是运用串接于电源与被控电机软起动之间的软启动器,控制其内部晶闸管的导通角使电机软起动输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至启动结束赋予电机软起动全电压,即为软启动在软起动过程中,电机软起动起动转矩逐渐增加转速也逐渐增加。

软起动一般有下面几种起动方式:

(1)斜坡升压软起动;

(2)斜坡恒流软起动;

作为调压器将其接入电源和电动机定子の间。这种电路如三相全控桥式整流电路使用

启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通电动機工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动降低启动电流,避免启动过流跳闸待电机软起动达到额定转速时,启动过程结束软啟动器自动用旁路

取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额 定电压以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命提高其工作效率,又使电网避免了

污染软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反电压逐渐降低,转速逐渐下降到零避免自由停车引起的转矩冲击。

在起动电机软起动时通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机软起动起动电流从零线性上升至设定值对电机軟起动无冲击,提高了供电可靠性平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩延长机器使用寿命。

即平滑减速逐渐停机,它可以克服瞬間断电停机的弊病减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的

根据负载情况及电网继电保护特性选择可自由地无级调整至最佳的起動电流。

当前我国经济已经进入了一个新的发展阶段大型企业和大型装备越来越多,大型电机软起动(5000kW~60000kW)的应用越来越多大型电机軟起动的起动方法也越来越受到人们的重视。

社会发展是有阶段性的在不同阶段,人们的生产手段、生产工具和生活用品都有很大的不哃上世纪80~90年代,我国的经济实力尚较薄弱当时的小水泥和小钢铁发展很快,1000kW~4000kW电机软起动的应用增长很快与当时的经济基础相适應的液态起动装置出现,它经济实用解决了电机软起动起动中的一些问题。对当时的经济发展起到了一定的作用到世纪之交时期,我國经济实力已有较大的发展生产手段和生产工具亦有了较大发展,电机软起动容量也有了很大增长人们开始不满足液态起动装置的低性能,于是晶闸管串联式(固态)软起动装置的应用开始增加继而又出现了开关变压器式软起动装置和磁饱和

式(磁控)起动装置,变頻装置用于电机软起动软起动的情况也越来越多当前这四种产品是大型电机软起动起动市场的主流产品,液态起动装置则应用在小型(5000kW鉯下)电机软起动上较多另外,两种老式起动方法(自耦变压器和变压器-电动机组)也常常出现在20000kW以下电机软起动的起动上

的设备一般都是企业的核心设备,直接影响企业的生产状况因此人们应该对其起动给予特别的关注,合理的选择起动装置将给企业带来很大的经濟效益但是电机软起动起动技术毕竟不是一个企业的核心技术,许多企业的电气工作者很少有时间来研究各种起动方法之间的差别往往会造成不恰当的选择,有时甚至不得不做出第二次选择给企业造成不应有的损失。因此如实地说明各种起动方法的性能及其差别是非常重要的。

电动机直接全压起动的危害性及软起动好处

⒈ 引起电网电压波动影响同电网其它设备的运行

交流电动机在全压直接起动时,起动电流会达到额定电流的4~7倍当电机软起动的容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降影响同电网其它设备的正常運行。

软起动时起动电流一般为额定电流的2~3倍,电网电压波动率一般在10%以内对其它设备的影响非常小。

对电网的影响主要表现在两个方面:

①超大型电机软起动直接起动的大电流对电网的冲击几乎类似于三相短路对电网的冲击常常会引发功率振荡,使电网失去稳定

②起动电流中含有大量的高次谐波,会与电网电路参数引起高频谐振造成继电保护误动作、自动控制失灵等故障。

软起动时起动电流大幅度降低以上影响可完全免除。

⒊ 伤害电机软起动绝缘降低电机软起动寿命

①大电流产生的焦耳热反复作用于导线外绝缘,使绝缘加速老化、寿命降低

②大电流产生的机械力使导线相互摩擦,降低绝缘寿命

③高压开关合闸时触头的抖动现象会在电机软起动定子绕组仩产生操作过电压,有时会达到外加电压的5倍以上这样高的过电压会对电机软起动绝缘造成极大伤害。

软起动时最大电流降低一半左祐,瞬间发热量仅为直起的1/4左右绝缘寿命会大大延长;软起时电机软起动端电压可以从零起调,可完全免除过电压伤害

大电流在电机軟起动定子线圈和转子鼠笼条上产生很大的冲击力,会造成夹紧松动、线圈变形、鼠笼条断裂等故障

软起动时,由于最大电流小则冲擊力大大减轻。

全压直接起动时的起动转矩大约为额定转矩的2倍这么大的力矩突然加在静止的机械设备上,会加速齿轮磨损甚至打齿、加速皮带磨损甚至拉断皮带、加速风叶疲劳甚至折断风叶等等

的转矩不会超过额定转矩,上述弊端可以完全克服

当采用减压起动时,仩述危害只有一定程度的降低;当采用软起动时上述危害几乎完全消失;独立变压器供电方式直接起动只能在电网电压波动方面有所缓解,而其它方面的危害都照样存在

的价值都很高,在生产中也都起着核心作用它的一点故障便会造成很大的经济损失,对它采用完善嘚保护是非常必要的比如说对一台电机软起动我们不能指望它的各处绝缘都是完全一致的,可能在某一点就有个薄弱环节出厂试验时咜能通过,但在长时间的冲击下这个薄弱环节会逐渐首先显露出来使其寿命缩短。如果我们采取软起动则可以大大延长电机软起动的使用寿命,这两种方案哪一个合算呢这是显而易见的。

HPS2D常规型软启动器

HPS2D常规型软启动器

HPS2D75…840型电机软起动软起动器是一种全

的软起动器。控制功能十分完善并有多种保护功能,在省级新产品鉴定会上被评定为国际水平国内领先产品。它采用16位单片机数据处理实现全部数芓化,起动和停止时的电压斜坡由单片机控制具有脉冲突跳、大电流断开、泵停止、内置电子过载保护(可选)、断相保护、

、过温保护,並具有自诊断和节能功能可消除电动机起动、停止过程中的电流冲击,减小电网容量避免电机软起动起动时机械冲击,保护电机软起動和负载是传统星--三角、自耦降压起动器的最佳换代产品,可广泛应用于纺织、冶金、石油化工、水处理、食品和保健品加工、采矿和機械等行业

HPMV-DN中、高压固态软启动器

串并联而成,可以满足不同的电流及电压等级要求控制可控硅的触发角就可以控制输出电压的大小。在电机软起动起动过程中HPMV-DN按照预先设定的起动曲线增加电机软起动的端电压使电机软起动平滑加速,从而减少了电机软起动起动时对電网、电机软起动本身和相连设备的电气及机械冲击当电机软起动达到正常转速后,旁路接触器接通电机软起动起动完毕后,HPMV-DN软启动器继续监控电机软起动并提供各种故障保护在软停机时首先按照预先设定好的停机曲线平滑地降低电机软起动的端电压直到电机软起动停机。软停可以解决突然停机引起的水泵水锤现象及机械冲击等相关问题

HPS2S经济型软启动器

。可以取代Y/△起动,适用于大多数应用场合它咹装调节方便,所有控制连接及参数调节均在正面上完成前面板上给出清晰的工作状态及故障指示。该软启动器在安装后用户仍可方便僦地改造如:附加限流功能和内接外接转换选择。该软启动器可不带旁路持续在线运行软启动器为旁路和故障单独设置了控制

。该软啟动器所有参数均通过前面板上的三只旋钮电位计和一只拔码开关设定,直观准确它甚至可以工作在有振动和环境温度较高的应用场合。當该软启动器用于内接时因可控硅模块上承受的是三角形接法时的相电流所以相同电流的软启动器在内接时可以负载比外接时大1.73倍的电機软起动。如一台58A的S型软启动器内接应用时可以负载100A的电机软起动

灵活选型,自由选择内接/外接方式;

带LED指示,电源和工作状态及故障分析一目了然

在常规负荷的应用中如泵、压缩机、升降机、电梯、短距离输送带和船头推进器等,可以根据电动机的额定功率来选择HPS2S软起動器

,混合机压碎机,搅拌机和距离输送带建议你选择比电动机额定功率大一个规格的软启动器。

旁路方式:外置可不带旁路运行

HPS2DB型汉显智能经济型软启动器

型软启动器HPS2DB型汉显智能经济型软启动器在秉承和平电气其他型号软启动器优良的起动、停止特性的基础上采鼡双MCU形式,主芯片采用新型微处理完成通讯、故障处理、信号采集、参数给定等功能;而从芯片完成可控硅的触发控制预置出厂参数,適合于大多数负载需要可通过键盘轻松将当前参数恢复到出厂值。内置非易用失性存储器确保参数不会丢失。全面的保护功能支持通讯功能-可通过

与软启动器通讯,可以支持ModbusProfibus,DeviceNet等通讯协议。可选带模拟输出功能可在线升级软启动器控制程序。

(2)主电压 等级 适用范围

(3)控淛电压 等级 适用范围

(4)任选件 代号 说明

注:若HPS2DBXXX后面三项均未填则默认为:主电压400VAC,控制电压230VAC无选件。

电机软起动功率的最大额定值(KW) 电机軟起动额定电流Ie 软起动器规格型号 重量

起动频繁 在最大起动电流时4次/小时

保护功能 缺相、过压、欠压、过流、欠流、过温

显示语种 中、英攵可选可扩展其他语言

● LCD菜单显示中英文语言可选,可扩展其它语言;

● 体积小巧、结构紧凑、安装方便;

● 起╱停控制平稳保护功能全面完善;

● 支持通讯功能,通讯协议多种可选;

● 具有旁路工作状态监控保护功能

HPS2DN数字式智能型软起动器

HPS2DN数字式智能型软起动器HPS2DN15…840数芓式智能型软起动器是在原有HPS2S、HPS2D/DH基础上新开发的一种基于最先进的数字处理器的调压、限流式智能电机软起动软启动器其独特的智能电孓电路提供完美的控制及保护功能:线性加速起动、泵起、泵停控制,预置低速运行(可在低速下短时电子控制式正反转调试)可预置双重起停参数自由切换,能监测负载状况并自动实现轻载节能模式运行电机软起动绝缘检测保护功能及缺相、短路、相序及电子过载等保护。可带RS 485通讯接口使用Modbus /Profibus协议,实现全面微机远控和监测可广泛用于纺织,冶金、石油化工、水处理、船舶、运输、医药、食品加工采礦和机械设备等行业。新一代HPS2DN是现代工业信息化自动化技术应用中极为方便采用的“积木”式IT元件。

HPS2S经济型软启动动器HPS2S经济型软启动动器:按其功率大小主要分为四种于DIN35毫米导轨上这种小型软起动器具有内置的旁路接点。HPS2S18/30... 300/515用于一般启动 可用“外接”和“内接”两种连接方法(可与标准的Y/D起动器相比较)。采用“内接”可减少42%流经软启动器的电流也就是说使用户有可能用58A的软启动器来启动和运行100A的电機软起动。限流功能可作为选件提供, 标准的配置是有两个内装的信号继电器这种软启动器的功率为1.15, 意即其最大电流等于额定电流lex1.15。

电动機属感性负载电流滞后电压,大多数用电器都属此类为了提高

须用容性负载来补偿,并电容或用同步电动机补偿降低电动机的

也可提高功率因数(HPS2节能功能,在轻载时降低电压使激磁电流降低,使COS∮提高)

RQD-D7型磁控软启动器是一种创新的标准产品,使驱动系统更灵活、成本更低

磁控软启动器装置直道2002年5月才有国产第一台高压产品问世。查新检索表明国外不生产这类产品。它是从电抗器启动衍生絀来的用电抗串联在电动机定子实现降压是两者的共同点。磁控软启动不同于电抗器软启动的时刻空饱和和电抗器来取代固定电抗器飽和电抗器在启动完成后被旁路。

在磁控软启动装置中SCR通过饱和电抗器的功率和电压放大作用,控制电动机的电流不像在晶闸管软启動装置里,在这里耐高压和流通大电流都是饱和电抗器的事情磁控软启动由以下的技术优势:1、可靠;2、便宜;3、对环境要求不高。

RQD-D7软啟动器整个设计和交货过程根据GB/T 标准认证

WKR5000电机软起动软起动器适用于交流380V~1140V、50(60)Hz、额定电流1200A及以下5.5KW~600KW的三相交流鼠笼型异步电动机,采用的面板操作显示方式既方便用户进行参数设置、修改,了解软启动的各种功能又方便用户观察软起动器和电机软起动的工作情况;不需要加装热继电器,即能在电机软起动起动和运行过程中有完善的保护功能;采用闭环控制大大提高了电机软起动的软转矩起动和软转矩停車的平稳性和可靠性;运行时采用旁路接触器,运行功耗近乎零既提高了可靠性又缩小了体积。

WKR5000S系列产品采用双屏显示方便用户操作囷使用,液晶显示和数码显示采用不同通信信道同时釆用强抗干扰设计,汉显、数显互相独立互不影响,解决了液晶显示的抗干扰问題;产品不需要加热继电器在电机软起动动和运行过程中都 有完善的电机软起动保护功能;采用闭环控制,大大提高了电机软起动的软矩起动和软矩停车的平稳性、可靠性;运行时采用旁路接触器, 运行功近平无零既提高了可靠性又缩小外形尺寸。

节能运行模式:轻载时降低电压减少了激磁电流电机软起动电流分为有功分量和无功分量(激磁分量)提高COS∮。

节能运行模式:当电动机负载轻时软启动器茬选择节能功能的状态下,PF开关热拨至Y位在电流反馈的作用下,软启动器自动降低电动机电压减少了电动机电流的

分量。从而提高了電动机的功率因数(COS∮)(国产软启动器多无此功能)在接触器旁路状态下无法实现此功能。TPF开关提供了节能功能的两种反应时间;正瑺、慢速节能运行模式:自动节能运行。(正常、慢速两种反应速度)空载节能40%负载节能5%。

平时注意检查软起动的环境条件防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体确保软起动器四周有足够的空间(大于150mm)。

定期检查配电线端子是否松动柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。

定期清扫灰尘以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。

清扫灰尘可用干燥的毛刷进行也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢可用绝缘棒去除。若有条件可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。

平时注意观察风机的运行情况一旦发现

转速慢或异常,应及时修理(如清除油垢、积尘加润滑油,更换损坏或变质的电容器)对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器将会损坏晶闸管。

如果软起动使用环境较潮湿或易结露应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气以避免漏电或短路事故的发生。

  • .中国软启动联盟[引用日期]
  • .威尔凯上海事业部[引用日期]

贵州电机软起动软启动柜厂家直銷 vj8txs

贵州电机软起动软启动柜厂家直销 同时风道设计合理,确保通风排气防止柜内灰尘堆积。存放应用软件的存储器称为用户程序存储器输入输出接口电路现场输入接口电路由光耦合电路和微机的输入接口电路,作用是设备与现场控制的接口界面的输入通道现场输出接口电路由输出数据寄存器、选通电路和中断请求电路集成,通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号另外,除了偠了解以上内容之外PLC控制柜厂家提醒使用者,还要知道设备的特点有哪些系统构成灵活,扩展容易以开关量控制为其特长;也能进行連续过程的PID回路控制;并能与上位机构成复杂的控制系统,如DDC和DCS等实现生产过程的综合自动化。使用方便编程简单,采用简明的梯形图、逻辑图或语句表等编程语言而无需计算机知识,因此系统开发周期短现场调试容易。另外可在线修改程序,改变控制方案而不拆動硬件能适应各种恶劣的运行环境,抗干扰能力强可靠性强,远高于其它各种机型为了在工作中更好的运用设备,PLC控制柜厂家建议操作人员除了要掌握使用方法之外,还要对设备的基本构成和特点等内容有一定的了解以更好的开展工作。大家知道该如何安装泰安變频柜吗?如果安装不当会很影响后期的工作开展的。作为生产厂家下面骄天就详细为您介绍下具体的内容,大家可以参考后进行运用并在安装完成后对设备进行检查,看是否有安装不到位的地方变频控制柜广泛应用于冶金、、工业、农业、化工、供水、矿山、电机軟起动等行业。柜内变频器单元采用多个半导体部件为了提高设备的可靠性,须保证控制柜的安装条件接下来试着安装插件。泰安变頻柜整体设计应该要密封还需要有专门的进出风口来进行通风散热,同时风道的设计要合理确保进风排风通畅,避免柜内灰尘形成堆積设备在安装的时候要考虑到环境温度问题,一般在-10℃~+40℃范围内温度过高或者过低都会影响到使用效率。安装环境湿度也需要充分栲虑到一般不能够超过百分之九十,而且还要没有结露空气湿度太高的话会降低设备的绝缘性,容易造成金属元器件生锈腐蚀导致絀现短路、漏电等问题,危及人员生命所以为了控制环境湿度,我们可以往设备内部放入干燥剂

柜内逆变器单元采用多个半导体部件,为了提高设备的可靠性需要保证抽屉柜的设置条件,接着尝试安装插件上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因

安装之湔要先仔细检查设备的各个元器件规格、型号、数量是否与图纸上的要求相符合,同时还要查看元器件是否有损坏情况泰安变频柜内部嘚全部元器件要按照图纸上来进行安装,并且要符合行业标准和技术要求所以相关人员组装之前一定要看清楚图纸。变频器应该要安装茬控制柜内部中间位置而且要垂直安装,周围不要安装大功率器件大功率器件容易产热,温度过高会影响到变频器的正常工作同时還要保证所处位置的通风效果要好。安装位置要尽量避免风吹日晒还要没有大量的灰尘堆积,否则随着空气的流通灰尘会进入到设备里媔造成堆积,导致接触不良影响设备的整体运行工作。安装的时候要避开振动源和冲击源振动冲击过大会造成螺丝松动或者变频器脫落,对于不可避免的振动我们还可以加装一个橡胶垫来减小消除振动设备的安装海拔高度要尽量在1000m以下,海拔高度比较高的话会影响箌输出电流在此建议大家一定要注意对泰安变频柜的安装方法,尤其是要严格按照标准进行安装并将其放置在一个稳定、不会有大量咴尘存在的地方,以免设备出现故障问题影响工作不说,还有可能发生意外导致工作人员受伤PLC控制柜内部的构造十分复杂,为了提高其利用率避免出现严重的损坏,在日常使用中做好对它的检查工作下面骄天就详细为您介绍下这方面的内容,以便相关人员顺利开展笁作对接触器的检查检查大接触器的安装螺丝以及进出线是否松动接触器接线端状态:是否烧黑大接触器触头状态:主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏.吸合时间电压测试:检查接触器的吸合时间,以及进出线的通断情况接触器吸合声音是否正常无噪音,如哬吸合后发出嗡嗡的声音则拆卸检查触头的情况。铜排检查检查热缩管是否破损;检查铜排连接情况:如果铜的外观变色则说明铜排可能过热,如果需要则拆卸铜排,较平对齐涂抹导电膏,拧紧继电器检查如果PLC控制柜在生产过程中出现电磁阀不吸合或者不断开的情況,则按照下面的步骤检查对应电磁阀的继电器的LED灯是不是亮,亮起表示电磁阀带电不亮表示没有带电;使用万用表测量继电器的A1,A2引腳是否有电如果在生产过程中电磁阀动作异常,则可以如下操作:一般来说只会损坏一副触点如果继电器有两副触点,一幅损坏则鈳以考虑另外一副,比如:现场接线为11-14触点如果损坏,可以换为21-24此时把11脚和14脚上的线松开,换到21和24脚即可如果更换触点后还不好使,则可以考虑更换线圈从不重要的回路上拆下不重要的继电器线圈更换上去即可,插入时注意不要插错方向更换过滤网根据现场的情況,半年或者一年更换一次过滤网;如果过滤网堵塞则严重影响设备的散热。变频器、调功器风扇检查检查变频器调功器风扇运转是否囸常。检查通风口是否堵塞如果风扇一开能吹出一股灰,说明需要清扫了

安装位置应尽可能避免阳光和雨水滴落,不得有大量灰尘和棉絮抽屉柜的工作及操作情况,可以直接反应在各项表面及指示灯上完结对抽屉柜作业情况的不时监测。

设备发热检查电柜温度大电纜以及铜牌温度电缆温度定期检查柜内温度大电缆温度以及现场电缆温度,避免由于灰尘聚集或者其他原因带来电缆以及元器件损坏為了提高PLC控制柜的利用率,在日常生活中一定要做好对它的检查工作,从而及时发现设备问题并进行处理。虽然PLC控制柜的使用比较广泛但在生活中其难免会出现一些故障为题,一般常用的处理方法是更换故障板卡下面我们就来详细了解一下这方面的内容。如果用万鼡表测量现场仪表或传感器送来PLC的模拟输入信号正常而此信号在显示屏上的数据显示不正常,其它模拟输入信号显示正常则可能是PLC的輸入有故障。现场仪表或传感器送来PLC的模拟输入信号在显示屏上的数据显示不正常,用标准信号发生器替换模拟输入信号连接到PLC信号茬显示屏上的数据显示也不正常,则可以判定该输入端已烧毁或该卡已损坏需更换输入卡。如果PLC的程序中可以断定应该有模拟输出例洳某个输入模拟信号变小(或变大)时,一个模拟输出信号应该增大而输出端却没有模拟信号输出,则可能是该输出卡有故障该输出端已燒毁或该卡已损坏,需要更换输出卡PLC控制柜的模拟输出不正常,利用显示屏的数据输入功能给该模拟输出端输出一个固定的模拟信号洳果该模拟输出端依然输出异常,则可以初步判定该输出卡有故障开关量输入信号PLC,但是PLC没有反应或显示器没有显示可先用万用表测量输入端,如果外面来的开关量输入信号正常则可以初步判定PLC的开关量输入卡有故障。外部开关量输入信号输入到PLCPLC没有反应或显示器沒有显示,可将该输入端接线拆下人为输入一个高电平或低电平,如果开关量输入信号依然没有正常显示则可初步判定PLC的开关量输入鉲有故障。PLC开关量信号没有输出可以在显示屏上用按钮人工触发该开关量,如果该开关量输出信号依然没有输出则可以初步判定该数芓量输出卡有故障。如果PLC中的程序丢失(出现此故障的概率较低)一般会出现所有信号都不能正常输入和输出的现象,这时需要重新灌入程序只有知道了PLC控制柜的故障方法,才能知道该如何应对不至于在遇到故障问题时,不知道该如何处理大家如果想要了解更多关于设備的内容,欢迎继续关注我们的网站

显示过电流或接地短路通常是由于电流检测电路损坏。

你知道该如何正确使用泰安变频柜吗?在很多場合都会用到这类产品但如果选择的型号不对的话,或者操作不当的话是不能充分发挥设备作用的。那么工作人员究竟该如何运行財算合理呢?要注意哪些问题呢?下面骄天就详细为您介绍下。根据负载特性选择如负载为恒转矩负载需选变频器,如负载为风机、泵类负載应选择风机、泵类变频器因为风机、水泵会随着转速增大力矩。而刚启动时力矩较小选择泰安变频柜时应以实际电机软起动电流值莋为设备选择的依据,电机软起动的额定功率只能作为参考另外,应充分考虑设备的输出含有丰富的高次谐波会使电动机的功率因数囷效率变坏。因此用设备给电动机供电与用工频电网供电相比较电动机的电流会增加百分之十而温升会增加百分之二十左右。所以在选擇电动机和设备时应考虑到这种情况,适当留有余量以防止温升过高,影响电动机的使用寿命对于一些特殊的应用场合,如高环境溫度、高开关频率(尤其是在楼宇自控等对噪音限制较高的应用场所使用时需注意)、高海拔此时会引起设备的降容设备需放大一档选择。若要长电缆运行时此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免出力不够问题发生所以设备应放大两档选择或在设备的输絀端安装输出电抗器。当泰安变频柜用于控制并联的几台电机软起动时一定要考虑高度到电动机的电缆的长度总和是否在设备的容许范圍内。如果超过规定值要放大一档或两档来选择设备。另外在此种情况下设备的控制方式只能为V/F控制方式,并且无法实现电动机的过鋶、过载保护此时需在每台电动机侧加熔断器来实现保护。使用设备控制高速电机软起动时由于高速电动机的电抗小,会产生较多的高次谐波而这些高次谐波会使输出电流值增加。因此选择用于高速电动机的设备时,应比普通电动机的稍大一些设于变极电动机时,应充分注意选择容量使其zui大额定电流在设备的额定输出电流以下。另外在运行中进行极数转换时,应先停止电动机工作否则会造荿电动机空转,恶劣时会造成损坏驱动防爆电动机时,设备没有防爆构造应将其设置在场所之外。使用设备驱动齿轮减速电动机时使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的因此,不要超过zui高转速容许值泰安变频柜驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机绕线电动机与普通的鼠笼電动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小

如果泰安变频柜出现了故障问题,可以根据以上内容来进行处理

因此,容易发生由于纹波电流洏引起的过电流跳闸现象所以应选择比通常容量稍大的变频器。对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下如果按照电动机的额定电流或功率值选择的话,有可能发生因峰值电流使过电流保护动作现象因此,应了解工频运行情况选择比其zui夶电流更大的额定输出电流。变频柜驱动同步电动机时与工频电源相比,会降低输出容量百分之10~20设备的连续输出电流要大于同步电動机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。驱动潜水泵电动机时因为潜水泵电动机的额定电流比通常电动机的额定电流大,所以选擇时其额定电流要大于潜水泵电动机的额定电流。利用设备控制罗茨风机或特种风机时由于罗茨风机为容积形鼓风机,具有输出风压高的特点从电机软起动特性来看,其转矩特性近似为恒转矩特性其起动电流很大,所以选择时一定要注意容量是否足够大单相电动機不适用驱动。选择时一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。否则现场的灰尘、水会影响设备的长久运行如果供电电源是洎备电源,建议加上进线电抗器电机软起动负载非常轻时,即使电机软起动负载电流在设备额定电流之内亦不能使用比电机软起动容量小很多的设备。这是因为电机软起动的电抗随电机软起动的容量而不同即使电机软起动负载相同,电机软起动容量越大其脉动电流值吔越大因而有可能超过其电流容许值。通过上述介绍相信大家也能看出泰安变频柜所应用的范围是很广泛的,如果技术人员操作不得當的话是不能让其充分发挥它的作用。在此建议对设备不是特别了解的用户可以参考上述内容展开对设备的操作,从而提高工作效率PLC控制柜的外部电路复杂但也很重要,为了提高工作效率方便操作者开展工作,下面骄天就为大家简单介绍下控制柜电路的相关内容。外部电路接线电动机全压起动控制的接触器电气控制线路控制逻辑由交流接触器KM线圈、指示灯HLHL热继电器常闭触头FR、停止按钮SB起动按钮SB1忣接触器常开辅助触头KM通过导线连接实现。合上QS后按下起动按钮SB1则线圈KM通电并自锁,接通指示灯HL1所在支路的辅助触头KM及主电路中的主触頭HL1亮、电动机M起动;按下停止按钮SB2,则线圈KM断电指示灯HL1灭,M停转建立内部I/O映像区在PLC控制柜内开辟了I/O映像存储区,用于存放I/O信号的状态分别称为输入映像寄存器和输出映像寄存器,此外PLC其它编程元件也有相对应的映像存储器称为元件映像寄存器。I/O映像区的大小由PLC的系統程序确定对于系统的每一个输入点总有一个输入映像区的某一位与之相对应,对于系统的每一个输出点也都有输出映像区的某一位与の相对应且系统的输入输出点的编址号与I/O映像区的映像寄存器地址号也对应。

贵州电机软起动软启动柜厂家直销 建议大家可以按照上述標准进行安装从而让泰安抽屉柜能正常使用。

PLC工作时将采集到的输入信号状态存放在输入映像区对应的位上,运算结果存放到输出映潒区对应的位上PLC在执行用户程序时所需描述输入继电器的等效触头或输出继电器的等效触头、等效线圈状态的数据取用于I/O映像区,而不矗接与外部设备发生关系I/O映像区的建立使PLC工作时只和内存有关地址单元内所存的状态数据发生关系,而系统输出也只是给内存某一地址單元设定一个状态数据这样不仅加快了程序执行速度,而且使控制系统与外界隔开提高了系统的抗干扰能力。内部等效电路PLC控制柜的內部等效电路以其中的起动按钮SB1为例,其接入接口I0.0与输入映像区的一个触发器I0.0相连接当SB1接通时,触发器I0.0就被触发为1状态而这个1状态鈳被用户程序直接引用为I0.0触头的状态,此时I0.0触头与SB1的通断状态相同则SB1接通,I0.0触头状态为1反之SB1断开,I0.0触头状态为0由于I0.0触发器功能与继電器线圈相同且不用硬连接线,所以I0.0触发器等效为PLC内部的一个I0.0软继电器线圈直接引用I0.0线圈状态的I0.0触头就等效为一个受I0.0线圈控制的常开触頭(或称为动合触头)。为了提高PLC控制柜的利用率相关人员除了要对设备的内部构造有足够的了解,还要注意对控制柜外部电路等方面的了解让设设备充分发挥它的作用。PLC控制柜内的元器件的摆放一般要遵循一定的原则其布线也要按照特定的要求进行,以免因归置不当影響正常使用下面PLC控制柜厂家就为大家简单介绍一下,控制柜内部归置时要满足的要求元器件的布置,一般是从上到下从左到右,以便于操作和维护:电源的布置电源不需要经常维护,是发热元器件布置在便于散热的位置,一般布置于柜内上部PLC:模块是PLC系统的主偠部件,需要经常维护调试应安装在方便操作的位置。安装时从左到右排便于扩展。断路器的布置:控制柜中断路器安装高度以方便操作为宜周围不要有妨碍操作的器件,安装时也是从左到右排列继电器和端子:继电器和端子一般布置在柜子下部或柜后,端子排优先纵向排列内部线和外部线的线槽尽量分开。另外在进行布线时也要注意方法:开关设备等元器件的端子应安装在PLC控制柜的侧面,如囿熔断器等设备,应以熔断器的底座为中各元器件应先布局,后安装保证安装整齐、有序、美观。当有需要紧固的元器件应适当用力,切记用蛮力紧固不同的元器件紧固力度不同,使用带力矩扳手紧固效果更好设备主线路与控制线路要分清,布线应尽可能节省柜内涳间采用更好的布线通道。布线时应均匀平铺在导线槽内导线严禁出槽。当导线处于同一个平面时位置应保持统一,不能相互交叉

下面骄天就为大家简单介绍下,常见的故障有哪些又该如何处理。

若一定相互交叉导线应在端子引出,前提是线路一定要合理布線截取更好的长度的导线,当有已损坏导线时应及时处理严禁使用本着控制电路先接,主电路后接地原则有计划的进行布线,本着不影响后续工作为主打印线号时要确保每一条导线套入想对应线码。导线与端子连接时应压接牢固并用扭矩扳手测出相应力矩,切记不偠露铜1每个元器件在连接导线时同一接口不能超过两根导线,如需多个接口需经过端子,再引出导线每个端子仅允许接一根导线。┅般PLC控制柜的元器件的布置位置和布线要求要符合使用者的惯这样一来在工作中不至于出现手足无措,不知道该如何进行使用和日常检查有些人并不是特别清楚使用泰安变频柜的原因,觉得这只是一个机器其实,企业选择这种设备是跟很多因素有关的比如说,能提高工作效率能够带来更大的效益。至于其它的下面我们就来详细了解下这一方面的内容,以便提高大家对它的理解公司通常有长远嘚眼光,能够看到公司未来的发展方向、就业前景等问题毕竟,员工是公司创造效益的主要载体公司的工作是通过员工完成的,而负責人只需要下达命令和发布工作在泰安变频柜这样的设备上,们经常投入大量的精力希望安装一个好的变频器,从而节约能源提高苼产系数。需要设置变频柜的原因是作业环境和人文环境是指,前者主要是指生产现场的环境首先,在电盘设置的问题上为了进行這样的工作,可以寻找比较专业的团队虽然在人员成本上投资更多是可能的,但从其它角度来看它在材料选择和价格上有更好的效益。此外安装的泰安变频柜的效果自然可以满足工作人员的需求,创造较好的工作环境在更好的环境条件下工作的员工,可以调动他们嘚积极性创造更好的利益和价值。当每个人的工作热情被调动起来更多的精力被投入到工作中,这是一个相对良好的工作人文环境電气柜安装设计和变频器能在这两个方面做好,自然会受到的青睐因此,投资更多的钱安装变频柜也是理所当然的变频柜运用注意事項:变频柜为三相四线(380V和220V)电源,请须接好地线若遇强雷电情况下,请中止工作中的设备并堵截总电源。阻止自行拆装或更改设备内部連接线、线路及元器件阻止送电过程中接线,工作时请勿查看电路板上的元器件和信号定期清理控制柜内的积灰与污渍,以防控制柜散热风扇停止工作如果变频柜键盘上出现异常代码,且设备(滚轮)在设备运行过程中停止滑动请在切断设备电源前检查说明书,在说明書的问题内容和问题分析中找出相应的代码然后进行相应的处理或致电技术人员找出相应的处理方法。

如未显示故障首先检查参数是否有异常,并将参数复归后在空载(不接电机软起动)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值

正因为泰安变频柜具有很多的优势,因此受到了很多用户的喜爱与欢迎尤其是对于企业来说,这一设备能够提高工作效率降低成本,带来更大的效益故而他们愿意选擇和这样的产品进行使用。相信未来采用这一设备开展工作的企业会更多。为了避免泰安抽屉柜出现故障问题要做好对它的维护保养笁作,让设备能充分发挥它的作用下面我们就来看看,该如何对设备进行保养有什么方法?定期对抽屉柜进行除尘,尤其是整流柜、逆變柜和控制柜必要时可将整流模块、逆变模块和控制柜内的线路板拆出后进行除尘。变频器下进风口、上出风口是否积尘或因积尘过多洏堵塞变频器因本身散热要求通风量大,故运行一定时间以后表面积尘十分严重,须定期清洁除尘将前门打开,后门拆开,仔细检查茭、直流母排有无变形、腐蚀、氧化母排连接处螺丝有无松脱,各安装固定点处坚固螺丝有无松脱固定用绝缘片或绝缘柱有无老化开裂或变形,如有应及时更换重新紧固,对已发生变形的母排须校正后重新安装对泰安抽屉柜的线路板、母排等除尘后,进行必要的防腐处理涂刷绝缘漆,对已出现局部放电、拉弧的母排须去除其毛刺后再进行处理。对已绝缘击穿的绝缘板须去除其损坏部分,在其損坏附近用相应绝缘等级的绝缘板对其进行隔绝处理紧固并测试绝缘并认为合格后方可投入使用。整流柜、逆变柜内风扇运行及转动是否正常停机时,用手转动观察轴承有无卡死或杂音,必要时更换轴承或维修对输入、整流及逆变、直流输入快熔进行整体检查,发現烧毁及时更换检查泰安抽屉柜的中间直流回路中的电容器有无漏液,外壳有无膨胀、鼓泡或变形有条件的可对电容容量、漏电流、耐压等进行测试,对不符合要求的电容进行更换对新电容或长期闲置未使用的电容,更换前须对其进行钝化处理滤波电容的使用周期┅般为5年,对使用时间在5年以上电容容量、漏电流、耐压等指标明显偏离检测标准的,应酌情部分或全部更换对AA2进线柜内的主接触器忣其它辅助接触器进行检查,仔细观察各接触器动静触头有无拉弧、毛刺或表面氧化、凹凸不平发现此类问题应对其相应的动静触头进荇更换,确保其接触可靠仔细检查端子排有无老化、松脱,是否存在短路隐性故障各连接线连接是否牢固,线皮有无破损各电路板接插头接插是否牢固。进出主电源线连接是否可靠连接处有无发热氧化等现象,接地是否良好

贵州电机软起动软启动柜厂家直销 柜的咹装高度应尽可能低于1000米。还应充分考虑安装环境的湿度

电抗器有无异常鸣叫、振动或糊味。另外有条件的可对滤波后的直流波形、逆变输出波形及输入电源谐波成分进行测定。如果不希望泰安抽屉柜出现故障要对其定期进行检查,看其是否能正常运行如果发现有問题的话,要及时联系相关人员对设备进行维修处理以免影响设备的正常使用。相关文章:泰安抽屉柜变频柜在生活中的应用比较广泛尤其是在工业中的应用。为了让其发挥作用除了注意选型之外,还要做好保养工作下面变频柜厂家就为大家简单介绍一下,关于选型和保养的方法关于选型:采用恒压控制或恒流控制。变频柜的负载类型:如叶片泵或容积泵等特别注意负载的性能曲线,性能曲线決定了应用时的方式方法变频柜与负载的匹配问题:变频柜的额定电压与负载的额定电压相符。普通的离心泵泰安变频柜的额定电流與电机软起动的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机软起动性能参数以大电流确定设备电流和过载能力。转矩匹配的话在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生在使用设备驱动高速电机软起动时,由于高速电机软起动的电抗小高次谐波增加导致輸出电流值增大。因此用于高速电机软起动的设备的选型其容量要稍大于普通电机软起动的选型。如果要长电缆运行时此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免设备出力不足所以在这样情况下,设备容量要放大一档或者在设备的输出端安装输出电抗器變频柜厂家建议,对于一些特殊的应用场合如高温,高海拔此时会引起设备的降容,其容量要放大一档关于维护:经常检查变频柜周围环境,利用温度计湿度计等仪器检查周围环境。检查装置是否有异常声响异常振动等。检查电源电压主回路电压是否正常。拆丅变频接线将端子R,S,T,U,W一起短路,用DC500V级兆欧表测量它们与接地端子间的绝缘电阻应在5M以上,加强紧固件观察元件是否有发热的迹象。检查端子是否损伤导体是否歪斜,导线外层是否破损检查滤波电容器是否泄漏液体,是否膨胀用容量测定器测量静电容应在定额容量嘚百分之八十五以上,检查继电器动作时是否有声音触点是否粗糙、断裂;检查电阻器绝缘体是否有裂痕,确认是否有断线检查设备运荇时,各相间输出电压是否平衡;进行顺序保护动作试验显示,保护回路是否异常为了避免变频柜在使用中出现问题,变频柜厂家建议操作人员一定要做好日常的检查工作,可以按照以上几种方法对设备进行检查看其是否出现故障。山东PLC控制柜因为其优势被广泛应鼡在很多的区域中,比如说电力、冶金、造纸等等,在这些领域中控制柜所发挥的功能也有所不同。

检查变频器各接插口是否已正确連接连接是否有松动,连接异常有时可能会导致变频器出现故障严重时会出现炸机等情况。

那么这类设备具体拥有怎样的功能呢?为什么会受到广泛应用呢?下面我们就来详细了解下这方面的内容。PLC控制柜具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全等优势可以根据实际控制规摸大小进行组合,既可以实现单柜自动控制也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统,能适应各种大小规模的工业自动化控制场合被广泛应用在冶金、电力、造纸、化工、环保污水处理等行业中。这种设备可完成设备自动化和过程自动化控淛实现网络功能,具有性能稳定、可扩展、抗干扰强等特点是现代工业的核心和灵魂。用户可以根据自身需求设计山东PLC控制柜、泰安變频柜等并可搭配人机界面触摸屏,达到轻松操作的目的设备更可与dcs总线上位机modbus、profibus等通讯协议的数据传输;工控机、以太网等实现的控淛和监控。逻辑控制:可以实现各种机械和生产过程的开关控制计数控制:山东PLC控制柜具有计数功能,可为用户提供几十个甚至上千个計数器其计数设定值的设定方式与计时器计时值设定方式一样。某些控制柜具有内部高速计数器或高速计数器模块计数频率可以高达10┅50kHz,以适应高速计数控制定时控制:控制柜具有定时功能,它可为用户提供几十个甚至上千个计时器其计时时间设定值既可由用户程序设定,也可由操作人员在工业现场通过人机对话装置实时地设定完成定时或延时控制。PID控制:具有PID控制功能控制柜除能输入输出开關量信号外,尚能处理模拟信号为了既能完成模拟量控制,又不加重CPU的负担一般选用专门的PID控制块实现PID控制。步进控制:具有步进(顺序)控制功能在某些控制柜中,可采用顺序功能图编制用户程序使PLC控制柜在实现按事件或输入状态转移的顺序控制功能更为方便。数据處理:它能进行算术运算数据比较,数据传送数制转换,数据显示和打印等新一代大中型控制柜尚能进行函数运算,浮点运算等功能通信和联网:新一代的各种控制柜都具有通信功能,它既可对远程1/0进行控制又能实现控制柜和控制柜之间以及控制柜和计算机之间通信。因此使用控制柜可以很方便地构成集中管理,分散控制的分布式控制系统是实现工厂自动化的理想控制器。山东PLC控制柜因为具囿上述功能及优势受到了广泛的喜爱与应用,为了能充分发挥控制柜的作用建议大家在选择设备的时候,详细了解控制柜的具体功能从而方便后期的使用。如果您不知道该如何判断的话可以参考上述内容进行运用。在使用泰安变频柜的过程中如果发现其出现了故障问题,可以先寻找一下故障原因是什么然后对设备进行处理,以免影响正常使用

贵州电机软起动软启动柜厂家直销 如果空气湿度过高,设备的绝缘将会降低这将容易导致金属部件生锈和腐蚀,导致短路、泄漏等问题危及人员健康。

我要回帖

更多关于 电机软起动 的文章

 

随机推荐