设备的运行状态:是指连接该设備的、自动隔离开关关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置设备已带有标称电压,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备運行要求的状态

母线、线路、断路器、、电抗器、器及等一次电气设备的运行状态:是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电壓(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置正常投入

继电保护、自动装置等二次设备的运行状态:是指该设备电源投叺,输出功能与一次设备的控制回路保持正确连接

电气设备的热备用状态:是指该电器设备已具备运行条件,但该设备尚未带电;连接該设备的各侧均只有一个断开点;且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态

断路器的热备用状态:是指其本身在断开位置,但连接断路器各侧的自动隔离开关关在合闸位置;相关刀闸断开(或没有接地短路线);且继电保护、自动装置及控制电源等满足設备运行要求的状态

母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施;连接该设備各侧的断路器全部在断开位置,但其中至少一组断路器两侧自动隔离开关关处于合闸位置;相关接地刀闸断开(或没有接地短路线);苴继电保护、自动装置及控制电源等满足设备运行要求的状态

电气设备的冷备用状态:是指连接该设备的断路器、自动隔离开关关(熔斷器、负荷开关等)均处于断开位置,且连接该设备的各侧均无安全措施该设备各侧均未带有电压的状态。

电气设备的检修状态:是指設备的各侧(含二次部分)均与带电设备隔离且布置有必要的安全措施的状态。

1.5 二次设备状态:

二次设备的运行状态:是指其工作电源投入出口压板连接到指令回路的状态。

二次设备的热备用状态:是指其工作电源投入但出口压板断开时的状态。

二次设备的冷备用状態:是指其工作电源退出出口压板断开时的状态。

二次设备的检修状态:是指该设备与系统彻底隔离与运行设备没有连接时的状态。