根据《混凝土结构设计规范》GB的規定:

在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d

式中:f1为钢筋的抗拉设计强度;

f2为混凝土的抗拉设计强度;

a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16带肋钢筋取0.14;

另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时锚固长度应再乘1.1的修正系数。

在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:

抗震等级一、②级时系数为1.15;

三级时系数为1.05;

混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍

以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的設计说明部份一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查

钢筋的锚固长度为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算

如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。

锚固长度是图集Φ的固定值在《平法》各本图集中均有列表。

锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震内容是不同的。

选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级然后参照钢筋种类决定。

在任何情况下锚固长度不得小于250mm。

非框架梁钢筋锚固长度下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁钢筋锚固长度包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁圈梁悬挑梁和基础梁另有規定。

当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时可向内或向外侧弯12d直角钩。

框架梁钢筋锚固长度上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁钢筋锚固长度上部纵筋的锚固长度为0.4laE


(替代11G101-1)平面整体表示方法5261图规4102则和构造详图(现浇混1653凝土框架剪力墙、梁、板)规定计算(红圈圈住的情况分别处理)

  参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力牆、梁、板)

截面不足时,应伸至节点对边并向上弯折锚固段弯折前的水平投影长度不应小于0.4lae,弯折后竖直段长度应取15d

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


可以多弯几下锚固长度够了就荇。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

伸入支座对边弯锚~!多弯几下 你还能知道受力情况么!

你对这个回答的评价是?

丅载百度知道APP抢鲜体验