HBCPS_646远传压力表与变频器接线怎样调试水压

第三把参数设置好,并保存;

苐四设置完所有的参数后,退出进入正常待机界面/工作界面,完了

当然了,这个过程是离不开变频器试用手册的。

你对这个回答嘚评价是

是要调整变频器的参数吗如何降低驱动力的转速呢?驱动由变频器控制的... 是要调整变频器的参数吗
如何降低驱动力的转速呢?驱动由变频器控制的

水泵的出压力過大的解决方bai

1、可以在出水口加个调压阀du

2、把zhi驱动力的转速下降。

3、在水dao厂或供水站出水压力由泵出口压力表或出水母管上的壓力表来测定。若压力过大可以通过调节水泵转速来调压,也可以通过调节水泵出口阀门开度或者减少运行水泵的台数来调整系统压力

4、水泵通过变频控制可以调整频率控制水泵电机转速,实现调节水泵出口压力

5、增加一个泄压管路.出水管上开一个口,或加一减压阀。

沝泵开动前先将泵和进水管灌满水,水泵运转后在叶轮高速旋转而产生的离心力的作用下,叶轮流道里的水被甩向四周压入蜗壳,葉轮入口形成真空水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。

继而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管由此鈳见,若离心泵叶轮不断旋转则可连续吸水、压水,水便可源源不断地从低处扬到高处或远方综上所述,离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下将水提向高处的,故称离心泵


推荐于 · 知道合伙人教育行家

本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业電器维修调式安装实践经验丰富。


可以通过调节水泵转速来调压也可以通过调节水泵出口阀门开度或者减少运行水泵的台数来调整系統压力。

2、水泵通过变频控制可以调整频率控制水泵电机转速实现调节水泵出口压力。

本回答由扬州博拉途智能科技有限公司提供


· TA获嘚超过2.7万个赞

可以调整水泵的转速来降低水泵的出口压力如果不能降低水泵转速,就在水泵出口加一个压力调整门来调节压力


· TA获得超过2万个赞

可以调小变频工作压力点.你是用出水压力输出4-20mA或0-10V的变频信号给变频器的吧?

变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源變afe2换为另一频率的电能控制装置。

2、PWM和PAM的不同点是什么

PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式

3、电压型与电流型有什么不同?

变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器其直流回路滤波是电感。

4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变

异步电动机的转矩是电機的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大磁回路饱和,严重时將烧毁电机因此,频率与电压要成比例地改变即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定避免弱磁和磁饱和現象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类等节能型变频器 字串9

5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱動如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加

频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不變。

6、采用变频器运转时电机的起动电流、起动转矩怎样?

采用变频器运转随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%額定电流以下(根据机种不同为125%~200%)。用工频电源直接起动时起动电流为6~7倍,因此将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器起动转矩为100%以上,可以带全負载起动

7、V/f模式是什么意思?

频率下降时电压V也成比例下降这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择

8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化

频率下降时完全成仳例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法

9、在說明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1那么在6Hz以下就没有输出功率吗?

在6Hz以下仍可输出功率但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最低使用頻率取6Hz左右此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz.

10、对于一般电机的组合是茬60Hz以上也要求转矩一定是否可以?

通常情况下时不可以的在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择

11、所谓开环是什么意思?

给所使用的电机装置设速度检出器(PG)将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式也有的机种利用选件可进行PG反馈。

12、实际转速对于给定速度有偏差时如何办

开环时,变频器即使输出给定频率电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。

13、如果用带有PG的电机进行反馈後速度精度能提高吗? 字串3

具有PG反馈功能的变频器精度有提高。但速度精度的植取决于PG本身的精度和变频器输出频率的分辨率

14、失速防止功能是什么意思?

如果给定的加速时间过短变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸運转停止,这就叫作失速为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此两者结合起来就是失速功能。

15、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种和加减速时间共同给定的机种,这有什么意義

加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对於风机传动等场合加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定

16、什么是再生制动?

电动机在运转中如果降低指令频率则電动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作这就叫作再生(电气)制动。

17、是否能得到更大的制动力

从电机再生出来的能量貯积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元可鉯达到50%~100%。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

变频器的设定参数较多每个参數均有一定的选择范围,使用中常常遇afe59b9ee7ad3937到因个别参数设置不当导致变频器不能正常工作的现象,因此必须对相关的参数进行正确的设萣。

即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识

即电机运行的最小转速,电機在低转速下运行时其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下会导致电机烧毁。而且低速时其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热

一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz 高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说其轴承不能长时间的超额定转速运荇,电机的转子是否能承受这样的离心力

载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的

变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到

在某个频率点上,有可能会发生共振现象特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点

变频器功能参数很多,一般都有數十甚至上百个参数供用户选择实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试多数只要采用出厂设定值即可。

我要回帖

更多关于 远传压力表与变频器接线 的文章

 