高压柜在带电显示上怎样效相序

HC-KZ系列开关柜智能操显装置

       HC-KZ系列开關柜智能操显装置广泛应用于0.1~35KV户内开关柜如:中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,适用于进线柜、出线柜、电容器柜、毋联柜、变压器柜、互感器柜、计量柜、电机控制柜等多种形式的主回路控制柜

具备实时动态显示一次模拟图及其相应的分合位动作状態、手车位置指示、储能指示、接地开关指示、带电显示及闭锁、温湿度显示控制、语音防误提示、多种电力参数测量(如电流、电压、囿功/无功功率、功率因数、有功/无功电能等)、触头或电缆搭接头温度显示、RS-485通讯接口、人体感应、核相/验电端口、高压带电自检等功能,并可安装多种操作旋钮和转换开关我公司提供了个性化的产品定制策略,选型时用户总可选择到一款适合自己需求的产品和功能组匼。


  根据用户的一次系统图、电压等级(35KV为黄色10KV为绛红色、6KV为蓝色)制作面膜,将断点部分(如断路器、手车位置、接地开关、储能等处)用动态指示模块表示构成实时动态指示,从而带给操作者更直观、更丰富、更准确的状态信息指示内容如下:

  1、断路器汾闸指示;

  2、断路器合闸指示;

  3、手车工作位置指示;

  4、手车试验位置指示;

  1、当断路器不处于工作位置及试验位置时,工作、试验位置指示灯同时闪烁如此时断路器处于合闸状态时(红色垂直模拟条发光),则有“请分断路器”的语音提示至操作者汾闸操作后止。以防止操作者在断路器合闸状态时误强行推进手车至工作位置。

  2、当断路器不处于工作位置及试验位置时(工作、試验位置指示灯同时闪烁)或处于工作位置时(工作位置指示灯发光)如果接地开关误被强制合闸致使接地合闸指示灯亮,则有“请分接地开关”的语音提示

  3、当上面两条误操作同时出现时,则有“请分断路器请分接地开关”的语音提示。

  1、带电显示LED启辉电壓(KV):额定相电压×(0.15~0.65);

  2、强制闭锁启控电压(KV):额定相电压×0.65以下;

   3、当三相任一相带电闭锁控制部分的继电器断开,禁止电磁锁动作;当三相同时不带电时闭锁解除灯亮,继电器闭合允许电磁锁动作。

  注:强制闭锁控制电源:交流或直流220V可保護闭锁部分可靠工作,运行中控制电源消失闭锁接点不会误动作,被闭锁设备仍然可靠闭锁

  控制方式:可带1或2路加热器,自动检测加热时,将“加热控制”开关拨至“自动”档,需手动加热时将“加热控制”开关拨至“手动”档,加热器一直加热;

  除湿控制:当環境湿度≥85%RH时启动加热加热指示灯亮;≤75%RH时退出加热,加热指示灯灭;

  低温加热:当环境温度≤5℃时启动加热,加热指示灯亮;≥13℃时退出加热,加热指示灯灭;

  断线报警:任何一路加热器断线断线报警指示灯亮,断线报警触点闭合(HC-KZB可选项);

  过热报警:当环境温度≥50℃时,过热报警指示灯亮,过热报警触点闭合(HC-KZB可选项)

     可带1~2路温湿度传感器及输出接点,可显示现场的温湿度数值并且用户鈳根据需要自行设置加热/除湿输出的上下限。当环境温度≥40℃时无条件停止加热,防止过热损伤

  1、远方/就地操作;

  2、分/合闸操作;

     输入互感器二次侧电压、电流,可测量显示一次侧电力网络的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等参數并计量有功电能和无功电能(无功电能精度为1级,其它为0.5级)

断路器触头、电缆搭接头等处实时测温功能:

     发电厂、变电站的开關柜、母线接头、室外刀闸开关等重要的设备。在长期运行过程中开关的触点和母线连接等部位因老化导致接触电阻过大而发热,而这些发热部位的温度很难监测由此最终导致事故发生。

     近年来在电厂和变电站已发生多起开关过热事故,造成火灾和大面积的停电事故解决开关过热问题是杜绝此类事故发生的关键,实现温度在线监测是保证高压设备安全运行的重要手段

      《国家电网公司十八项电网偅大反事故措施》,国家电网生技[号文件中明确指出:

     预防开关设备载流回路过热;定期用测温设备检查开关设备的接头部、隔离开关嘚导电部分(重点部位:触头、出线座等)特别是在重负荷或高温期间,加强对运行设备温升的监视发现问题应及时采取措施。

 HC-WX系列无线传输式测温传感器精密地测量高压开关柜各带电接点的实时温度,通过无线网络技术发送温度数据给HC-KZE装置可以安全可靠地实时茬线监测开关柜主母排、手车触头、电缆搭接头等多处高压带电接点的实时温度,当某接点因接触不良或电流过大而异常过热时(监测到嘚接点温度≥设定报警温度)HC-KZE装置发出灯光报警,提醒设备维护人员及时排除故障可有效免除过热引起的电气火灾和大面积的停电事故,避免上述问题的发生

无线测温传感器的类型与尺寸


无线测温传感器的主要技术指标 

  1、温度测量范围:0℃~+150℃

  4、温度测量周期:不大于 15s

  5、供电:CT取电或内置电池(电池使用时间>6年)

  6、发射模块与接收模块间距离≤3米(户外或特殊测量时≤20米)

无线测溫传感器的安装与使用

  每套HC-KZE操控装置可配有1个无线接收器和1~12个无线测温传感器,每3个序号相连的无线测温传感器为一组按照顺序分别为组1(T1:上触头A、T2:上触头B、T3:上触头C),组2(T4:下触头A、T5:下触头B、T6:下触头C)、组3(T7:上母排A、T8:上母排B、T9:上母排C),组4(T10:下连接头A、T11:下连接头B、T12:下连接头C)当某一无线测温传感器监测到目标点表面温度超过报警上限时,装置正面的红色报警灯闪烁无线测温显示界面对应的位置序号变为“!”闪烁,同时该信息保存于事件记录中;当监测到目标点表面温度超过报警上上限时报警输出继电器吸合;当目标点表媔温度下降到退出报警温度点(Th-5℃)时,装置自动退出该方面报警状态

  HC-WX系列圆环形无线温度传感器采用一体化环形设计,内置感应取电线圈能自动从高压带电设备电流中感应出电源,无需外接电源和内置电池一劳永逸。适合于测量触头接点温度精密的温度传感器测量被测物体表面温度,通过无线网络技术发送温度数据

   圆环形无线温度传感器有一个感温点,位于环形的内孔中部传感器测箌的温度就是该感温点的温度,若传感器放置在空气中则测到的就是环境温度。为了准确测量物体表面的温度应保证传感器的感温面與被测物体的表面紧密接触。安装时将圆环形传感器套在开关柜的静触头上,推入触头盒底部即可

  注 : 无线测温接收器及测温传感器必须按照其标识上的设备号配套安装;无线接收器(导轨式安装)建议安装在断路器手车室,通过附带的4芯屏蔽电缆和操控装置连接安装无线测温传感器时,必须按照测温传感器标签上标明的位置安装若安装位置不对应,则操控装置上显示T1~T12的温度不是实际位置的溫度

  数字通讯采用RS485通讯接口,MODBUS通讯协议通过RS485接口可对多台开关柜智能操显装置进行组网通讯。

  可记录640条报警信息或其它事件供用户查询

  当有人站在柜前停留时,装置自动启动液晶屏背光、送电时带有语音提示;操作者离开后自动停止。

  高压带电自檢按钮为自复位按钮(无锁)当主机带电而三相不带电时按下自检开关,三相高压指示灯同时由内部电源供电被点亮解锁状态转换为閉锁状态(解锁灯灭),电磁闭锁输出继电器断开

  操控装置可提供一组(3相)验电/核相外接检测端口,需配合验电/核相器(另行采購)使用;验电/核相器插入到验电端的某相序端口与接地端口验电/核相器若有显示则表示测试相序带电;验电/核相器插入到两台操控装置验电/核相的同一相序端口,验电/核相器若没有显示则表示相序相同

浅谈如何用核相仪检测低压线路嘚相序

发布者:上海冠测电气科技有限公司 发布时间:

无线核相仪系在运行电压下进行高压电力线路的核定相位工作,属带电测试工具特别对直接接触高电压的核相棒进行了较高的工频耐压试验。结果表明其绝缘性能和安全距离均能满足电业安全规程要求另外由于核楿棒末端装有放电指示管,当核相棒末端与核相表连线断开情况下也能保证人身和设备安全。
 同时我公司的TAG-6000高压无线核相仪和KT6900高低压无線核相仪 都可以检测线路的相序
 低压三相四线制架空线的相序排列顺序 低压三相四线制水平排列成一字。 面对来线方向看从左到右有順序。 A、B、N、C依次排N线可能比较细。 N线放置一原则靠近电杆或墙体。
 在核相时如 AA′、AB′、BB′、 BC′、CC′的测试数据均为显示不同相,這是由于所测的两组供电线路接线组别不同可能会出现30°或60°的相位差。下面介绍出现这种情况时的测量标准(以30°相位差为例):测试方法与①和②相同,所测结果应为:AA ′ 不同相30°、AB′不同相120°或240°,BB′不同相30°、 BC′不同相120°或240°、CC ′不同相30°(注:120°和240°只表示正相序或逆相序)
 核相器测量相序:假设某条线为A相,将X放在A相上Y放在另一相上,如显示120°,则说明是顺相序,该相应为“B”,如显示240°,则是逆相序,该相应为“C”。
 掌握此方法即可很快速的检查出线路的A\B\C三相的相序