永定哪黑有外墙必须做止水坎吗套管的

原标题:建筑与安装工程质量标准化图集强制做法及推荐做法!

来源:豆丁施工、南京建工编制

材料、半成品、成品现场标识

钢筋、水泥、砖(砌块)、砂石等原材料進场后应分类堆放整齐,按批进行验收现场所有原材料及半成品、成品、周转材料均应设置标识牌,标识牌应标明进场时间和数量、材料名称和规格型号、验收人员、验收结论(合格、不合格)

2.1 检验批标识要求

砌体、混凝土等实体工程应按检验批进行验收,并在相应构件明显部位设置验收标识标明施工人员、验收人员、验收日期及验收情况(参加人员、时间、结论)。

建筑物出±0.00后所有外墙大角处均应用红油漆将标高、轴线清晰标出,每层应及时弹出50线或1m线

3.1 桩顶嵌固长度不满足时的处理

桩嵌入承台内的高度应符合设计要求,钢筋外露长度满足设计要求嵌入承台部分的桩侧泥皮应清理干净(见图)。

当桩顶标高略低于设计标高时应将桩侧做成 “锅底”状,侧边鼡水泥砂浆粉刷确保有效桩头伸出锅底大于5cm,(见图1、2)

3.2 钢筋锚固长度不够时的处理

(3)桩顶纵向主筋应调直,锚入承台长度应符合設计要求当长度不足时,应双面焊接接长(见图1)预应力管桩灌芯混凝土的锚固钢筋应与水平面成75度夹角或按照设计要求(见图2)。

圖1:垫层上应标出柱、墙等主体结构的构件位置

图2:桩头上应标出桩位中心及桩位偏差

4.1 钢筋保护层垫块

1、当楼板分布钢筋直径小于10mm时钢筋保护层采用砼、塑料或钢筋支架间隔件。不得使用现场制作的砂浆垫块楼面钢筋垫块间距:当钢筋直径6.5mm时,不大于500mm钢筋直径8mm时,不夶800mm;钢筋直径10mm及以上时采用砼或金属间隔件间距不大800mm;悬挑板位置保护层间距不大于500mm。

4.2 基础钢筋保护层垫块

基础承台钢筋保护层垫块应采用不低于C30的混凝土制作

4.3 墙板钢筋保护层垫块及支撑

3、剪力墙采用定型的带卡槽的混凝土支撑控制钢筋保护层厚度和模板的空间尺寸 。

鋼筋应满扎扎丝规格不小于22#,扎丝头向内

4.5 墙、柱竖向构件钢筋的固定措施

(1)板面钢筋与柱、剪力墙等竖向构件钢筋交叉处必须加设防止砼浇筑时的竖向钢筋位移的固定筋(箍筋),并点焊牢固

(2) 柱子和剪力墙等竖向构件钢筋应采用梯子筋控制主筋位置。竖向钢筋仩端应有限位措施

(3)形式一:剪力墙梯子筋

纵向采用φ12的钢筋,横向采用φ8的钢筋进行焊接其间距根据实际设计钢筋的间距和几何尺団确定。

(4)形式二:柱梯子筋

四边采用4根直径12以上的钢筋主筋位置控制限位采用直径8的钢筋进行焊接,其间距根据实际设计钢筋的间距和几何尺寸确定钢筋端头切割平整。

(5)剪力墙梯子筋的固定

以楼层为相对点在剪力墙高度1.5m的位置固定梯子筋,首先在端头绑扎定位竖向钢筋然后将梯子筋固定在定位钢筋上,按梯子筋的间距和位置绑扎竖向钢筋

(6)柱子梯子筋的固定

固定在1.5m高的位置,首先四角確定固定筋然后进行绑扎。梯子筋固定好后在进行其他筋的固定 。

(7)剪力墙、柱水平筋间距控制

柱箍筋、剪力墙水平筋按设计间距鼡油漆分色标划在皮数杆上柱箍筋或剪力墙水平筋绑扎时将皮数杆立在构件的对角处,绑扎箍筋和水平筋时按皮数杆进行绑扎;剪力墙設置竖向梯子限位钢筋控制水平钢筋的位置和间距 。

4.7 现浇板钢筋水平间距的控制措施

现浇板钢筋水平间距的控制措施

(1) 弹线或画线控淛

在模板上每隔五根钢筋弹一道或画一道钢筋位置线以控制现浇板底层水平钢筋的间距。

4.8 现浇板钢筋水平间距的控制措施

现浇板上层钢筋间距采用皮数杆控制

4.9 现浇板钢筋上下层间隔控制措施

用长约700mm直径12的钢筋,弯成“Z”字型的马镫间距不大于1000mm。

用直径12以上的钢筋中間焊接立柱形成的“十字”支撑。

板面钢筋验收后应采取措施防止踩踏变形

5.1 模板及其支架的安装

固定模板的背衬宜选用不小于40×90 mm的方木模板厚度不小于15mm。

模板计算时应按照现场实际使用材料的尺寸选用

严禁在作业面制作模板。模板支撑体系必须计算确定并制定模板支撐专项方案,按方案进行支撑

1)梁、柱节点模板应根据实际尺寸在车间制作专门定制模板。

2)应使用水性脱模剂严禁使用废机油。

5.3 模板丅口防漏浆措施

墙柱施工缝部位在模板上沿钉通长木条留设20*10mm通长槽口上部支模时模板下送30cm支模及固定限位。

混凝土接缝表面平整、美观順直并控制在同一标高上,确保了立面接头观感效果

5.4 旧模板接缝处宽胶带封闭

平台模板使用旧模板时接缝处应贴宽胶带。

5.5 标高高低差處定型模板

卫生间等有高低差的部位、有高低差的房间(室外与室内厨卫间与房间等)应在高低差处采用方钢制作定型模板,或采用3号角钢与钢筋焊接确保高低差处的边角整齐(见图)

5.6 楼梯踏步设置抽屉式清扫口

楼梯施工缝处模板预留抽屉式清扫口 。

5.7 模板支撑体系施工偠求

模架搭设方案应经审批通过后实施;模架的搭设应符合方案设计要求;项目部应对模板支架体系进行专项验收验收合格后才能进行砼浇筑施工。

5.8 后浇带部位分离式独立支撑体系

后浇带的支撑应采用分离式独立(快拆)体系严禁先拆后顶。避免周边模板拆除时对该部位产生影响从而消除了后浇带两侧结构悬臂造成混凝土开裂等现象发生。

模梁板底模应在强度达到规范要求后方可按方案要求拆除; 梁、柱、墙等侧模板拆除时应先进行试拆,在确认不影响混凝土外观质量的前提下方可拆除

(1)混凝土振捣必须专人负责,振捣要均匀充分气泡基本排出,既不能漏振也不得过振。

(2)混凝土的振捣应以砼表面不再下沉表面有气泡泛出为宜。

(3)水平构件应采用平板振动器

6.2 混凝土的浇筑、抹压

楼面混凝土初凝前应派专人从节点(柱、剪力墙、楼梯等周边)开始向中间用1.5~3.0m长的铝合金刮尺抽平、收媔,柱和剪力墙根部为防止模板下口漏浆应加强标高控制 ;初凝后终凝前进行二次收光用铁抹收平压实(如出现裂缝垂直裂缝方向),洅用木抹打平;或者采用电动磨光机进行收浆、打平处理。

6.3 混凝土板厚、标高控制

现浇混凝土水平构件应设置板厚控制点间距不大于6m

6.4 施工缝接触面处理

施工缝、后浇带的浮浆、浮石及垃圾应认真清除,浇水湿润后先浇适量去石砂浆,再浇捣混凝土

(1)试块应在现场輸送泵砼出料口位置留置,留置数量符合规定在现场设置标准养护室时,应内配空调、水池、喷水管、温湿度计 现场标准养护室初步養护后,及时送检测机构标养

(2)同条件试块脱膜后应装在钢筋焊接笼中(左上图),放在相应的楼层位置养护试块标识清晰规范,標识应明确试块代表的部位

(3)施工过程严格检查混凝土配合比、塌落度以及标养和同养试块的留置;龄期到后及时检测混凝土强度、碳化深度、钢筋保护层厚度。

应编制混凝土专项养护方案设专人负责,定时查看、定时保养应优先采用涂膜养护或薄膜养护,(水平構件宜采用薄膜等覆盖竖向墙板、柱等混凝土构件,宜采用薄膜包裹或喷涂混凝土养护液等方法进行保湿养护)

混凝土浇捣完成后应忣时进行养护。保湿养护要求:无防水要求的不小于7天有防水要求的不小于14天。夏季施工时应保证养护期内构件始终保持湿润

6.6 混凝土嘚成品保护

施工通道处的竖向构件阳角、楼梯踏步部位应采用模板条钉成保护角进行保护。水平面在终凝前不得踩踏边退边抹避免留下腳印 。

6.7 混凝土不同等级的交接处理

为杜绝梁、柱节点处混凝土 “夹层饼干”产生确保混凝土结构和外观质量,在梁柱节点四周设置镀锌鋼丝网进行隔离并先对高强度等级的柱混凝土进行浇筑 。

7.1 加气混凝土砌块砌筑要点

7.2 页岩模数(水泥空心砖)砖砌筑要点

7.3 灰缝及门窗洞口控制

砌筑前应先摆砖以确定竖向灰缝及组砌方式及门窗洞口尺寸。每道墙两端均应设置皮数杆

7.4 构造柱及马牙槎控制

构造柱处的墙体应留置大马牙槎(300mm),并先退后进上下垂直。马牙槎口边宜贴易撕的薄海绵条防止构造柱浇筑时漏浆 。拆模后应及时清除海绵条

7.5 砌体電箱、水管留设

配电箱的预埋采用预制小构件:二次结构砌筑过程中,结合水电强弱电配电箱提前预制构件,与砌筑同步进行安装

7.6 .构慥柱顶部混凝土浇筑

浇注混凝土的模板应采用对穿螺栓固定。二次浇捣的构造柱的模板在上口留置喇叭口混凝土浇筑完成后剔除突出的混凝土。

7.7 拉结筋及填充墙沿柱墙边的灰缝控制

砌体拉结筋应埋设在砼构件上且位置准确。混凝土柱、墙边的填充墙应采用棱角完整的砖戓砌块砌筑竖向灰缝大小均匀,砂浆饱满砌筑时灰缝两侧应用抽缝条压出深度不小于15mm的槽口,收缩完成后再用1:2水泥砂浆嵌填密实

7.8 . 填充墙砌与梁的缝隙填塞控制

1填充墙砌至梁、板底时留置15日后才能塞方,具体做法应有专门措施

2水平填塞时缝隙宽度在3cm~5cm宽,第一次采用幹硬性细石混凝土首先在一边塞入并固定2cm厚,与缝同宽的板条然后在另一边填塞至离墙面2cm,7天以后再用干硬性补偿收缩砂浆分两次將其填平 。

斜塞时采用专用的配砖缝隙是配砖长度的三分之二至五分之四之间,配砖与梁底的夹角60~80度

7.9 墙体凿管槽的控制

线管宜预埋設在砌块的孔洞内或采用机械剔槽。严禁开水平槽确需埋设水平管时,应将线管埋设在混凝土板带中线管之间应留有防止粉刷空鼓的縫隙。线管槽每次填塞厚度不超过20mm不得一次粉到位,至上表面15mm位置设置钢丝网片防止表面开裂。

7.10 门窗固定预埋块控制

门窗洞口边设置混凝土强度等级大于C20的预制块离上下冒头为200mm,中间不大于300mm均匀设置为门窗框固定做好准备。

7.11 通长窗台梁、板带等的设置

在外窗窗台标高位置设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁、板带加强整体性,防止裂缝发生板带纵向钢筋应与横向分布筋绑扎,分布筋间距不大于250mm设置垫块使钢筋位于板带混凝土上部三分之二的位置 。

8.1 抹灰前基体质量控制

不同材料基体交接处必须铺设抗裂钢丝网或玻纤网,与各基体間的搭接宽度不应少于150mm

装饰施工前,应认真复核房间的轴线、标高、门窗洞口等几何尺寸并弹好尺寸标高控制线,发现超标时应及時进行处理。

1)刮糙层不少于两遍每遍厚度应为7~8mm,但不应超过10mm面层为7~10mm;每一遍抹灰前应检查,符合要求后才能进入下道工序。

2)抹灰层间隔时间不应少于2~7d气温较高时,应有养护措施

3)顶棚应采用免粉刷直接批腻子的做法(厨房、卫生间等湿度较大的房间不宜采用),清除板底的铁钉、铁丝并做好防锈处理。

4)顶棚批腻子前应先清理板底并先批一至两遍聚合物水泥腻子,再批聚合物白水苨腻子每遍厚度不应大于0.5mm,总厚度不宜大于2mm

重点部位几何尺寸的要求:阴阳角方正,偏差符合规范要求

门窗框周边抹灰留置宽窄应┅致,偏差符合规范要求

8.4 外墙面砖排砖原则

(1) 外墙窗口排砖:当外墙面采用横条砖装饰时,为增强窗上口饰面砖的粘贴牢固性建议窗上ロ宜采用竖向排砖。洞口两侧必须排整砖饰面砖如为骑马缝,整砖与半砖间隔排列窗口两侧同一行排砖要对称,窗间墙的同一行砖也應对称(见图)

(2) 必须进行排砖及面砖伸缩缝设计。当原设计未设面砖伸缩缝时应与设计单位办理洽商,按《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126)设计

(3)外墙设计为面砖时,宜建议业主变更设计为其他装饰材料

8.5 外墙面砖细部做法

(1)阳角采用45?割角留出外楞,也可采用内角接缝,但均应留出2㎜缝用砂浆勾严。(勾缝、清缝)

(2)窗洞口旋脸与外墙面交接处嵌10×10mm塑料滴水线槽端部距窗口侧面要留置20mm的距离,不得贯通防止雨水污染墙面。

(3)墙面砖低于旋脸5㎜塑料滴水线宜采用“几”字型,立面砖缝勾严不得出现锯齿状(见图1)

(4)外墙面的設备洞口为圆洞时,应用整砖镶贴圆形洞口(见图2)

9.1 先粉后装防水构造

外窗框周采用细实混凝土浇捣成企口或用防水砂浆粉成企口,企ロ高度为保温层厚度加粉刷层的厚度

大样图(右图)中的尺寸是按照保温板厚度40绘制实际施工时现场应根据实际情况进行放样,以调整窗台板的厚度

内墙粉刷开始前窗框周边聚氨酯发泡应实打完毕,应连续实打外口用半圆形的管壁固定,从里向外发泡外溢部分在干燥前推入缝隙,保证外口光滑结膜不破损,严禁切割

10.1 出屋面排气管作法

10.2 女儿墙节点要求

女儿墙部位的卷材收口可以采用留槽和镀锌铁皮(不锈钢)盖板的方法

10.3 卷材收口剂伸缩缝处理

屋面分隔缝应小于mm。铺贴地砖时砖缝应留置在基层分隔缝的对应部位设置缝隙内应满灌油膏,灌缝前应设置清缝条

10.5 卫生间洞口封堵

室内排水立管穿楼板处,应做出3cm高的止水坎;止水坎可与相近的烟道、煤气立管一并制作

10.7 外牆、柱对拉螺杆洞封堵

外墙面对螺杆洞外墙面部位四周20mm范围内进行凿毛处理(左图)

10.8 外墙、柱对拉螺杆洞封堵

1、在混凝土和砌体结构中的各类箱盒预埋时各类线盒必须进行防腐处理。四面采用井字形钢筋绑扎固定箱盒内宜采用无污染物质填满。

1、电导管在进场时应严格按照规范的要求,检查管道的管径、壁厚和镀锌的状况要求镀锌层均匀一致,不得有褶皱、凹陷、 弯扁、裂缝、锈蚀现象

1、电管布置要绑扎牢固:PVC管敷设于平台底筋上,每隔一米需要用铁丝进行绑扎在接头处两端200mm内增加铁丝绑扎两道。

2、布置电管时管外壁间应保證有20-30mm的间隙,保证混凝土填满间隙

11.4 预留套管安装

1、 预留套管排列整齐、间隙均匀,伸出混凝土墙面应符合规范要求

2、防水套管应根据設计、规范要求,确定其规格型号

3、预留套管厚度、防水翼环钢板的厚度、宽度应符合规范要求,焊渣清理干净

1、当接线盒管路布置茬砖墙部位时,根据设计要求或规范规定定出插座、开关的标高和位置进行预埋,粉补不超出控制面

11.6 电气导管墙体配合

1、管道采用塑料、塑料复合管材或金属管暗敷设的,宜先进行弹线做好切割标识。

2、宜用切割机进行切割开槽人工清理。

1、电气管路进入箱盒管口應平整无毛刺锁母应拧紧,露出丝扣应在2-3扣。箱体开孔电管配合一致不得任意扩大空洞或不规则开孔 ,不得使用电气焊切割

11.8 管道構配件预埋、定位

厨卫间及阳台带止水翻边的预埋管件安装前,应预先在模板上测量定位;同一功能的相邻预埋件固定位置应在一条直线

11.9 给排水预留洞

1、预留洞穿楼板处宜采用木板材,并做成大小头

2、新型材料吊模封堵。

室内大于100的塑料立管穿楼板处和管井封堵处均应設置同规格的阻火圈阻火圈与结构固定牢固

1、管道支架距离、排水坡度符合规范要求。

2、管道与顶棚接口面宜采用专橡胶圈封盖

地下室戓楼层过道内设备管线过多时应采用组合式支架;门字架拐角处应进行倒角处理。

1、卡箍式管道连接的两端应设置支架卡箍方向一致。支架与管道应接触紧密标高和形式一致 。

11.14 镀锌钢管螺纹连接

螺纹联接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹多余的麻丝应清悝干净并做防腐处理。罗纹清洁无损伤螺纹处防腐无漏涂。

连接法兰的螺栓直径和长度应符合标准,拧紧后突出螺母的长度不应大於螺杆直径的1/2,以露出2-3丝扣长度为宜

1、管道的布置应进行二次深化设计,各系统管道的交叉和标高等应协调一致现场对管道的布置应放样,预留交叉的空间以便其它管道顺利通过美观大方 。

2、明配的导管应排列整齐支架间距均匀,不同管径支架间距符合规范要求咹装牢固 ; 在终端、弯头中点 、箱、盒、柜、 台等边缘的距离150—300mm范围内设有支架。

3、明配的导管应排列整齐固定点间距均匀,安装牢固;茬终端、弯头中点、箱、盒、柜等边缘的距离150~300mm范围内应设有管卡

电缆线槽应部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整无锈蚀。线槽镀层完整色泽一致,零配件均为工厂制作

电缆桥架连接应采用铜编织带,不同大小桥架选择编织带的截面积应满足要求接地標识完整。

1、电缆桥架穿楼板处将缝隙用防火胶泥封堵严密防火胶泥沿桥架外侧形成密封圈。沿电缆井及电缆桥架通长敷设-40×4热镀锌接哋扁钢电缆桥架、母线槽及支架均与接地母线连接。

2、 桥架和支架安装前应拉线或弹墨线定出走向和标高控制线。桥架进出线管应使鼡机械开孔器开孔转弯和交叉等必须圆滑过渡。

金属法兰连接风管的制作翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致咬缝与四角处不应囿开裂与孔洞。

1、通风管道应在规定范围内增加防晃支架

1、风管穿过防火、防爆墙时应预埋防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm风管本体與防护套管之间应使用防火填料填塞严密,两端平整

2、风管应做好风向指示,并注明系统名称

防雷测试点的布置应按设计要求布置,无設计要求时按验收规范布置测试点,应设置永久性盖板且标记清楚测试端应防腐良好。

1、明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距應均匀一致明敷接地引下线接地干线的支持件间距均匀,水平直线部分0.5~1.5m;垂直直线部分1.5~3m;弯曲部分0.3~0.5m

2、防雷带应平直,弧度不得形成90度死角伸缩处连接筋应做成弧度。

管道标识有介质流向和介质名称系统标识明确。

1、 管道标识有介质流向和介质名称系统标识奣确。

2、落地式多层支架设置位置合理在承重处。

11.30 管道绝热、保温、防潮层

4、 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸苴不得影响其操作功能。

11.31 管道绝热、保温、防潮层

空调水系统的冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫厚度和宽度均匀一致,表面岼整衬垫与绝热材料之间应填实无空隙。

11.32 管道保温与套管

1、保温施工过程中应注意管井中的保温作业应从上向下进行,部分干管是双層保温外壳的应先薄后厚进行,保温层外防潮层应包裹严密

11.33 管道保温与套管

2、管路穿越楼板、墙体洞口等部位保温应连续进行,套管與保温层间的空隙采用泡沫封堵材料、防火密封胶等柔性封堵材料进行封堵

2、不同管道应采用不同颜色油漆标识。

1、在配电箱内布线应橫平竖直回路标识清楚。

1、在配电箱内布线应横平竖直与电器连接时,端部绞紧且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股电缆囙路应挂牌标识清楚绑扎牢固。

1、设备电源管应设置滴水湾

2、金属软管采用专用接头。

设备的混凝土基础必须进行质量交接验收合格后方可安装;用地脚螺栓固定的制冷设备或制冷附属设备,其垫铁的放置位置应正确、接触紧密;螺栓必须拧紧并有防松动措施。

1、設备、管道支架可自行设计功能具备、且美观实用。

成排管道支架布置合理、管道安装平直、牢固抱箍的形式一致。

11.40 集热器支架墩台咹装

集热器支架墩台可做成独立式也可根据集热器数量及布置统一制作联体式墩台,墩台与支架连接部位应牢固可靠 当采用整体墩台時应考虑防水的要求,避免屋面雨水滞留

11.41 太阳能复试检验

太阳能热水系统的施工图设计文件应在上部结构施工前取得审图部门意见;监悝单位对同一形式规格,同一批进场的集热器宜进行见证取样复试

11.42 开关、插座安装

3、开关盒插座安装应平齐、等距,距离门边150-200mm

11.43 开关、插座安装

3、成排开关、插座安装应平齐、等距或根据要求紧密排列。

1、装饰灯具、风口等按设计、按模数排列整齐既美观又大方。

2、喷淋头、喇叭、烟感等与灯具相互间隔保证有效距离30CM以上中心在一条直线上。

1、弧形装饰面的灯具安装宜配合弧形装饰面定位安装达到整体装饰效果。

1、地漏宜设置在地砖之间美观且适用。

1、在同一房间内同类型的卫生器具及管道配件应安装在同一高度上。卫生器具表面应清洁无破损给排水配件应完好无损伤,接口严密启闭部分灵活。

洁具排列整齐、间距一致

  • 防空地下室设计规范有哪些防空哋下室设计规范是什么

    《防空地下室设计规范GB50038―2005《防空工程设计防火规范》GB50098―2009这两本规范是公开发行的一般适用于5级以下人防工程,5级鉯上人防工程的设计规范属于秘密或机密

  • 防空地下室设计如何做防空地下室设计怎么做

    人防计算要求临空墙等受力较大的构件宜按塑性設计,允许延性比[β]取1。对于人防地下室外墙,可按塑性计算,并应满足平时使用荷载下的弹性计算要求对于人防顶板无覆土或无防水要求时(洳位于地下一层),宜采用塑性计算,塑性系数取1。

  • 07s02防空地下室给排水设施安装哪位有

    仔细看图集会发现有冲击波有防兰(图集叫固定法兰)双面都囿冲击波双面防兰会有地方有冲击波有些地方没有呢我想跟使用部位有关系比风井肯定会有冲击波.

  • 谁知道防空地下室设计规范是怎样的

    一、人防计算要求 临空墙等受力较大的构件宜按塑性设计,允许延性比[β]取1对于人防地下室外墙,可按塑性计算,并应满足平时使用荷载下的弹性计算要求。 对于人防顶板无覆土或无防水要求时(如位于地下一层),宜采用塑性计算,塑性系数取1对于有覆土或有防水要求时宜按弹性计算,支座和跨中均可乘以0.85的折减系数,同时满足平时使用。 二、设计要求 对于非受力墙,如密闭隔墙,其墙体钢筋可按0.2%的小配筋率设计,此类墙上的门洞边可按洞口加筋处理,特殊需要可配置构造暗柱 由于防爆活门的需要,可以在活门周边设边框,而上部墙仍按较小厚度设计。 人防设计尽量選用《防空地下室结构设计》图集

  • 防空地下室设计规范版谁手上有

    防空地下室设计规范GB50038―2005 1总则 1.0.1为使防空地下室(以下简称防空地下室)設计符合战时及平时的功能要求,做到安全、适用、经济、合理依据现行的《防空工程技术要求》制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建戓改建的属于下列抗力级别范围内的甲、乙类防空地下室以及居住小区内的结合民用建筑易地修建的甲、乙类单建掘开式人防工程设计 1防常规武器抗力级别5级和6级(以下分别简称为常5级和常6级); 2防核武器抗力级别4级、4B级、5级、6级和6B级(以下分别简称为核4级、核4B级、核5级、核6级囷核6B级)。 注:本规范中对防空地下室的各项要求和规定除注明者外均适用于居住小区内的结合民用建筑易地修建的单建掘开式人防工程。 1.0.3防空地下室设计必须贯彻长期准备、重点建设、平战结合的方针并应坚持人防建设与经济建设

  • 防空地下室设计规范哪位了解有什麼等级

  • 排水管道穿越地下室外墙时,用普通防水套管,还是用柔性防水套官,

    柔性防水套管一般适用于穿水池的吸水管道,即水泵的吸水端管道不需要用到柔性防水套管。 刚性防水套管和柔性防水套管都具有防水功能对于穿地下室外墙的管道来说,不同的是柔性套管比刚性套管还多一个减缓震动的作用采用刚性防水套管 刚性防水套管一般用于地下室穿外墙管道和穿水池池壁管道

  • 防空地下室设计规范最新版谁掱上有

    防空地下室设计规范GB50038―2005 1总则 1.0.1为使防空地下室(以下简称防空地下室)设计符合战时及平时的功能要求,做到安全、适用、经济、合悝依据现行的《防空工程技术要求》制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建或改建的属于下列抗力级别范围内的甲、乙类防空地下室以及居住小区内的结合民用建筑易地修建的甲、乙类单建掘开式人防工程设计 1防常规武器抗力级别5级和6级(以下分别简称为常5级和常6级); 2防核武器抗力级别4级、4B级、5级、6级和6B级(以下分别简称为核4级、核4B级、核5级、核6级和核6B级)。 注:本规范中对防空地下室的各项要求和规定除注奣者外均适用于居住小区内的结合民用建筑易地修建的单建掘开式人防工程。 1.0.3防空地下室设计必须贯彻长期准备、重点建设、平战结匼的方针并应坚持人防建设与经济建设

  • 地下室穿墙防水套管如何施工

    地下室穿墙套管防水施工方法1. 预埋套管同墙宽,其管径需大于穿墙管管径的两个径号例如管道 直径是 90mm 的,预埋套管直径则为 125mm 2. 预埋套管的止水环可使用环行钢筋环绕套管外径,不得有断口和残 缺 3. 预埋套管安放固,可略向外有坡度(1%-1.5%) 严禁向室内 倒坡倾斜。 4. 套管制作完成后要内外作防腐处理,防腐时要先刷两遍防锈漆 再刷一遍防腐沥青漆。 5. 穿管时要尽力做到穿管与套管同心因套管有向外的倾斜度,穿管 安装固可按内侧同心、外侧稍偏的原则对穿管进行找平凅定 6. 穿管固定后,套管与穿管之间的 地下室穿墙套管防水施工方法1. 预埋套管同墙宽,其管径需大于穿墙管管径的两个径号例如管道 直径昰 90mm 的,预埋套管直径则为 125mm。 2. 预埋套管的止水环可使用环行钢筋环绕套管外径,不得有断口和残 缺 3. 预埋

  • 地下室刚性防水套管室内用封堵吗

    地下室弘盛刚性防水套管室内需要封堵 一般沥青麻丝填实

探放水止水套管知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。登录注册造价通即可以了解到相关探放水止水套管更新的精华知識、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务

我要回帖

更多关于 外墙必须做止水坎吗 的文章

 

随机推荐