目录 前言前言 1 前言前言 公司简介 1 编制目的 1 注意事项 2 错误与建议 2 一、一、矿用隔爆型高压真空配电装置常见故障实例矿用隔爆型高压真空配电装置常见故障实例 3 一一、、矿用隔爆型高压真空配电装置常见故障实例矿用隔爆型高压真空配电装置常见故障实例 1、配电装置前门打不开什么原因 3 2、隔离合不到位或比较费力,怎么处理 3 3、开关进行工频耐压试验时,对地打不上耐压是什么原因4 4、开关上电后显示屏不亮,也不能合闸 4 5、开关送电后烧二次保险是什么原因 5 6、开关上电后屏幕亮,按合闸按钮开关无反应(弹簧机构)5 7、开关合闸后,按合闸按钮烧二次保险,或储能电机转速很慢(弹簧机构) 6 8、按合闸按钮,储能电机转,但不能合闸,手动可以合闸(弹簧机构) 6 9、开关上电后,储能电机正常储能手动和电动都无法合闸(弹簧机构) 6 10、开关合闸后不能分闸。(弹簧机构) 6 11、开关上电后屏幕亮,按合闸按钮开关无反应(永磁机构)7 12、开关合闸后不能分闸(永磁机构) 7 13、开关上电后,储能电机正常储能手动和电动都无法合闸(本安型永磁机构) 7 14、开关上电后显示电缆绝缘破坏 7 15、开关上电后显示风电瓦斯闭锁 8 16、开关上电后电压电流显示不正确 8 17、开关运行正常,按漏电试验按钮不跳闸 8 18、开关运行中跳闸,显示漏电 9 19、开关使用橡套电缆绝缘监视怎么接 9 20、开关的有功电度怎么计算 9 21、开关的整定方法 11 22、开关原理图 11 二、二、馈电开关维修馈电开关维修KBZ-400/(A)KBZ-400/(A) 13 二二、、馈电开关维修馈电开关维修KBZ-400/(A)KBZ-400/(A) 1)上电后保护器黑屏无显示 13 2)送上电保护器有显示,但是按启动按钮,断路器不动作 14 3)开关送上电,有显示,但是按下启动后,断路器能吸合,但是不自保 15 4)开关经常烧保险 17 5)馈电合闸顶上一级馈电或移变低压头 18 6)馈电开关合闸后电压显示不正常或出现失压跳 18 7)馈电开关三相电流显示不平衡 19 8)馈电开关座做漏电试验不跳闸 19 三、三、起动器起动器常见故障分析常见故障分析 22 三三、、起动器起动器常见故障分析常见故障分析 1) 按下起动按钮,接触器不吸合 22 2)起动后不自保23 3)按停止无法分闸24 4)过载时保护不动作24 四、、QJZQJZ——400(、、200A)/A)/ 、、QJZQJZ——400(、、200A)/A)/)按下起动按钮,接触器不吸合 25 2)通电屏幕不亮25 3)按启动按钮,接触器抖动,无法可靠吸合 26 4)联机使用不正常26 5)送电屏幕显示花屏、蓝屏 26 五、五、QJRQJR——400(、、250A)/A)/ 五五、、QJRQJR——400(、、250A)/A)/)起动器不能正常起动,显示输出缺相 27 2)合上GHK、接通电源后保护器无显示 27 3)按下启动按钮不能启动28 4)启动后运行灯Run 灯先亮后显示输出缺相 29 5)送电后显示相序错误29 6)软起送电后显示外控输入报警 30 7)软启动在启动后就跳闸,并显示过负荷 30 8)开关软起过程中跳闸不能切换到旁路 30 六
1. 判断题万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(错误)由多组相同结构的触点组件叠装而成的多回路控制电器 |