我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因
(809.5 KB, 下载次数: 19)
20:28 上传
点击文件名下载附件
(695.05 KB, 下载次数: 15)
20:37 上传
点击文件名下载附件
(1.15 MB, 下载次数: 12)
20:31 上传
点击文件名下载附件
(692.52 KB, 下载次数: 13)
20:30 上传
点击文件名下载附件
(775.49 KB, 下载次数: 12)
20:29 上传
点击文件名下载附件
(629.82 KB, 下载次数: 15)
20:27 上传
点击文件名下载附件
(847.07 KB, 下载次数: 14)
20:24 上传
点击文件名下载附件
(769.37 KB, 下载次数: 12)
20:25 上传
点击文件名下载附件
(959.27 KB, 下载次数: 0)
20:24 上传
点击文件名下载附件
(866.03 KB, 下载次数: 1)
13:17 上传
点击文件名下载附件
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
大神们,怎么都不现身呀,求诊断分析呀
&看样子像是过载了,你这GGD怎么没有热继电器啊,看柜子就只有空开和接触器。&
土木币36566
电容器侧电压一般会高一点,这种短路都是因微断上积灰和潮气,微断的相间距离比塑壳小,柜子不及时清扫会造成短路,楼主的故障是局部击穿引起大面积(弧光)短路造成的。
&我也发现,没装设熔断器呢!&
一星助理工程师, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
好像微断是不适用于电动机及电容柜吧,有的元件厂家就特别说明了。
&同意看法!。。。。。。。&
土木币1887
1、从图看是短路造成的原因。
2、从描述看是大面积的弧光电离。
在现场仔细找出第一个短路点吧!
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
第一个短路点怎么找?弧光点最厉害的就是刀开关下侧铜排对壳体侧板的放电
四星助理工程师, 积分 223, 距离下一级还需 27 积分
土木币2197
图片太少,需要考察现场,了解事故情况好下结论啊。
闲时爱下盘象棋。
五星助理工程师, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
电容柜内用微断不太好,分断能力较低。还有1600KVA的变压器补偿160KVAR好像也不够啊。
&用微断是可以的,我们基本都是用微断,可主开关从来没有用刀开关的,要么空开,要么刀熔开关。160Kvar确实太小了,应该在30%~50%,即480~800KVAR&
五星工程师, 积分 1317, 距离下一级还需 1183 积分
土木币1963
看看,应该是短路造成的电弧烧毁。
三星工程师, 积分 886, 距离下一级还需 64 积分
土木币1244
增加经验。。。
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
中级工程师
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)产品展示 >
15个大电容3个高压包捕猎器捕猎机园林防护器捕兔器捕兔机电网
当前价格:
1-9:110.00元/台
&10:90.00元/台
最小起订:
供货总量:
发 货 期:
所 在 地:
相关属性...
产品介绍...
机器简介:2012新一代改进型,有效的对农场/果园 养殖场等各种大型场地防方启到了防护作用.也成为养殖户必不可少的使用工具/其方便实用.本机不限制使用条件,平地 丘陵 山坡 洼地等野外均可使用,本机采用15个,3个双线圈,高灵敏度报*电路和节电电路1.采用一体化外观设计,机器使用正品配件使机器不容易出故障。2.采用高质量高耐压电容器,使机器的使用寿命更长,力量更强。3.采用先进的报*和节电电路4.由于我们采用了正品原件和先进的技术,解决了机器寿命短、力量不足、费电、容易损坏等严重问题。同时,这些技术也在我们生产的系列逆变器中使用,同样取得了令人满意的效果。5.携带方便,适合在野外、养殖场、菜园果园,瓜地等地方使用,使用条件不制。6. 拥有高效功率,高效设计,安全耐用,帮您保护养殖场和安全。是养殖用户和农民朋友的好帮手。防护距离:3000米,环境:任何环境,单线配置,机器净重:2.1KG一、用途:用于牧场、菜园、果园、庄稼地、粮库等场所的保卫防护。可以捕杀狗、兔子、山羊、山鸡、野猪、黄鼠狼、草原鼠等.电路先进,强高压间歇放电、功率大,外观豪华二、主要参数:直流12V(20AV以上电瓶)&&捕杀范围3000米报*指示声光仪表指示&&三、自备配件:塑料绝缘胶管22-24号细铁丝(米丝)铁地桩(直经6钢筋60cm)&&四、地网安装:&&1、按接线图所示,在菜地、果园、花生地、豆地等四周布一条裸体细铁丝用绝缘铁桩作支撑,把铁丝架离地面以猎物身高不能穿过为好。(如打兔子铁丝离地面30公分 左右)绝缘物要用耐高压的塑料管套在铁桩上以防潮湿漏电。&&2、用花线或高压绝缘线将本机高压输出与细铁丝连接(严禁接地):本机接地直接用裸体导线插入地面越深越好,并用水酒湿地面。因地面与动物身体形成回路,地面干燥效果差可用双线布网。&&五、工作状态:接入12V电瓶,开始报*充电,大约2分钟后高压表进入工作显示,报*停止表示已进入高压等待。当猎物触网时高压放电将其击死;放电后重复上述过程。如果一直报*不停,可能高压地桩漏电或与地面短路,必须立即断开电源,查找漏电(一般闪电光)的地方,排除后即可正常工作。地面越湿效果越佳,可整夜捕杀。&&六、注意事项:&&1、因电压太高严禁用电笔测高压,严禁在机器的高压输出端直接短路放电,应距机器15米外放电以免烧坏机芯。&&2、清理猎物时必须切断电源,用带绝缘柄长罗刀把网线对地面放电后再清理,以防触电。&&3、参考猎物身体高度,网线不可架得太高或太低。打兔在25-35厘米,打狗在50厘米。&&4、输出电压高,人身严禁触线,严禁在易燃易暴场合使用,有心脏病、高血压病、及儿童不得使用。心须有专人看守。&&5、只可在自家果园、菜地、庄稼地使用、严禁捕食野生动物、否则后果自负。&QQ:&&&&&& 手机:强烈推荐使用支付宝!&采用银行转帐或汇款的请事先联系店主,汇后请记得与我们联系,告诉我、您的地址,姓名,联系电话,您要的机器型号。(最好是旺旺或店铺留言)&&&&&&&&银&行&汇&款&&&&&&&&&&&&中国工商银行:5092045&&&&&&& 名:唐立伟中国农业银行:7496910&&&&&&& 名:唐立伟中国农村信用社:7078&&&&&&&&& 名:唐立伟中国邮政储蓄:&&&2391308&&&&&&&& 名:& 唐立伟声明:因快递公司或邮局原因而延迟到货的,本店概不负责,只帮助查询
公司联系信息
公司名称︰
公司地址︰
中国山东潍坊市潍城区豪德贸易广场、七街、138号
公司电话︰
公司传真︰
唐立伟 先生 ()
联系电话︰
公司网址︰

我要回帖

更多关于 电容充放电时间计算 的文章

 

随机推荐