110kv102—5仰角和俯角刀闸不带灭弧罩能承受多大电流

----> 操作票中的“下令时间”是指调度下达操作
操作票中的“下令时间”是指调度下达操作
&&&&&&&&&&&&
&&&&100、在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要原因(C)。&&&&(A)造价低;(B)便于安装;(C)保护性能好;(D)不用维护。&&&&101、在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过(A)。&&&&(A)15%;(B)10%;(C)5%;(D)20%。&&&&102、500kV变压器过励磁保护本保护反映的是(B)。&&&&(A)励磁电流;(B)励磁电压;(C)励磁电抗;(D)励磁电容。&&&&103、过流保护加装负荷电压闭锁可以(D)。&&&&(A)加快保护动作时间;(B)增加保护的可靠性;&&&&(C)提高保护的选择性;(D)提高保护的灵敏性。&&&&104、在发生非全相运行时,应闭锁(B)保护。&&&&(A)零序二段;(B)距离一段;(C)高频;(D)失灵。&&&&105、电压表的内阻为3kΩ最大量程为3V,先将它串联一个电阻改装成一个15V的电压表,则串联电阻的阻值为(C)kΩ。&&&&(A)3;(B)9;(C)12;(D)24。&&&&106、有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,先将它并联一个0.05Ω的电阻则这块电流表的量程将扩大为(B)。&&&&(A)3A;(B)4A;(C)2A;(D)6A。&&&&107、零序电流的分布,主要取决于(B)。&&&&(A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目;&&&&(C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。&&&&108、零序电压的特性是(A)。&&&&(A)接地故障点最高;(B)变压器中性点零序电压最高;&&&&(C)接地电阻大的地方零序电压高;(D)接地故障点最低。&&&&109、测量1000kVA以下变压器绕组的直流电阻标准是:各相绕组电阻互相间的差别应不大于三相平均值的(C)。&&&&(A)4%;(B)5%;(C)2%;(D)6%。&&&&110、变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过(A)。&&&&(A)±(1%-2%);(B)±(1%-5%);(C)±(2%-5%);(D)±(5%-8%)。&&&&111、电容器的无功输出功率与电容器的电容(B)。&&&&(A)成反比;(B)成正比;(C)成比例;(D)不成比例。&&&&112、当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(B)。&&&&(A)稳定;(B)瓦解;(C)电压质量下降;(D)电压质量上升。&&&&113、系统向客户提供的无功功率最小,用户电压就(C)。&&&&(A)无变化;(B)越合乎标准;(C)越低;(D)越高。&&&&114、发生那些情况可以联系调度处理(D)。&&&&(A)电容器爆炸;(B)环境温度超过40℃;&&&&(C)接头过热融化形成非全相;(D)套管油漏油。&&&&115、三相电容器之间的差值,不应超过单向总容量的(B)。&&&&(A)1%;(B)5%;(C)10%;(D)15%。&&&&116、对于同一电容器,两次连续投切中间应断开(A)时间以上。&&&&(A)5min;(B)10min;(C)30min;(D)60min。&&&&117、当电容器额定电压等于线路额定相电压时,则应接成(C)并入电网。&&&&(A)串联方式;(B)并联方式;(C)星形;(D)三角形。&&&&118、电容器不允许在(D)额定电压下长期运行。&&&&(A)100%;(B)110%;(C)120%;(D)130%。&&&&119、电容器的电容允许值最大变动范围为(A)。&&&&(A)+10%;(B)+5%;(C)+7.5%;(D)+2.5%。&&&&120、绝缘靴的实验周期(B)。&&&&(A)每年一次;(B)6个月;(C)3个月;(D)1个月&&&&121、接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开(C)整定的。&&&&(A)线路出口短路电流值;(B)未端接地电流值;&&&&(C)非全相运行时的不平衡电流值;(D)线路未端短路电容。&&&&122、母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(B)。&&&&(A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)短路电流。&&&&123、接入距离保护的阻抗继电器的测量阻抗与(C)。&&&&(A)电网运行方式无关;(B)短路形式无关;&&&&(C)保护安装处至故障点的距离成正比;(D)系统故障、振荡有关。&&&&124、距离保护第一段动作时间是(B)。&&&&(A)绝对零秒;(B)保护装置与断路器固有的动作时间;&&&&(C)可以按需要而调整;(D)0.1s。&&&&125、距离保护一段的保护范围是(C)&&&&(A)该线路一半;(B)被保护线路全长;&&&&(C)被保护线路全长的80%-85%;(D)线路全长的20%-50%。&&&&126、距离保护二段的时间(B)&&&&(A)比距离一段加一个延时Δt;(B)比相邻线路的一段加一个延时Δt;&&&&(C)固有动作时间加延时Δt;(D)固有分闸时间。&&&&127、距离保护二段保护范围是(B)&&&&(A)不足线路全长;(B)线路全长延伸至下一段线路一部分;&&&&(C)距离一段后备保护;(D)全长的95%。&&&&128、单电源线路速断保护范围是(B)&&&&(A)线路的10%;(B)线路的20%-50%;(C)线路的70%;(D)线路的90%。&&&&129、三绕组变压器的零序保护是(A)和保护区外单相接地故障的后备保护&&&&(A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)区外相间故障的后备保护。&&&&130、如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸应将重瓦斯保护(B)变压器恢复运行。&&&&(A)可能误投入;(B)退出;(C)继续运行;(D)运行与否都可以。&&&&131、线路带电作业时重合闸(A)&&&&(A)退出;(B)投入;(C)改时限;(D)不一定。&&&&132、当一条母线停电时相位比较式母差保护应改(B)&&&&(A)有选;(B)非选;(C)停用;(D)改不改都可以。&&&&133、当瓦斯保护本身故障值班人员应(A)打开,防止保护误动作。&&&&(A)跳闸连接片;(B)保护直流取下;(C)瓦斯直流;(D)不一定。&&&&134、中央信号装置按其复归方法分为(C)&&&&(A)就地复归;(B)中央复归;(C)就地复归和中央复归;(D)三种都不对。&&&&135、预告信号装置分为(C)。&&&&(A)延时预告;(B)瞬时预告;(C)延时和瞬时;(D)三种都不对。&&&&136、发预告信号时光字牌内两只灯是(B)。&&&&(A)串联;(B)并联;(C)混联;(D)以上都不是。&&&&137、检查光字牌时两只灯是(A)。&&&&(A)串联;(B)并联;(C)都不是;(D)混联。&&&&138、测量电流互感器极性的目的是(B)。&&&&(A)满足负载要求;(B)保护外部接线正确;&&&&(C)提高保护装置动作灵敏度;(D)提高保护可靠性。&&&&139、变压器差动保护范围为(C)。&&&&(A)变压器低压侧;(B)变压器高压侧;&&&&(C)变压器两侧电流互感器之间设备;(D)变压器中间侧。&&&&140、中性点接地开关合上后其(A)投入。&&&&(A)中性点零序过流;(B)间隙过流;(C)间隙过压;(D)220kV电流保护。&&&&141、变压器差动保护投入前要(B)测相量、差电压。&&&&(A)不带负荷;(B)带负荷;(C)不一定;(D)少许负荷。&&&&142、电力系统发生短路时,通常还发生电压(B)。&&&&(A)上升;(B)下降;(C)不变;(D)波动。&&&&143、变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A)。&&&&(A)内部故障;(B)套管故障;(C)电压过高;(D)一、二次主TA故障。&&&&144、距离二段定值按(A)整定。&&&&(A)按线路末端有一定灵敏度考虑;(B)按线路全长80%;&&&&(C)按最大负荷整定;(D)最小负荷整定。&&&&145、IOJSCK意思是(B)。&&&&(A)距离保护出口;(B)零序加速出口;(C)零序出口;(D)距离三段出口。&&&&146、操作票应根据值班调度员或(C)下达的操作计划和操作综合令。&&&&(A)上级领导;(B)监护人;(C)值班长;(D)操作人。&&&&147、操作票由(D)填写。&&&&(A)监护人;(B)值班长;(C)所长;(D)操作人。&&&&148、操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备(D)。&&&&(A)位置和编号;(B)名称和位置;(C)名称和表记;(D)名称和编号。&&&&149、操作转换开关用术语是(D)。&&&&(A)投入、退出;(B)拉开、合上;(C)取下、装上;(D)切至。&&&&150、并、解列检查负荷分配,并在该项的末尾记上实际(B)数值。&&&&(A)电压;(B)电流;(C)有功;(D)无功。&&&&151、操作票中的“下令时间”是指调度下达操作(A),对于自行掌握的操作,是指调度批准的时间&&&&(A)动令时间;(B)预令时间;(C)结束时间;(D)开始时间。&&&&152、操作票(C)栏应填写调度下达的操作计划顺序号。&&&&(A)操作;(B)顺序项;(C)指令项;(D)模拟。&&&&153、需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度章”。&&&&(A)模拟;(B)指令项;(C)顺序项;(D)操作。&&&&154、操作票填写完后,在空余部分(D)栏第一格左侧盖“以下空白”章,以示终结。&&&&(A)指令项;(B)顺序项;(C)操作;(D)操作项目。&&&&155、关键字严禁修改,如(B)等。&&&&(A)拉、合、投、退、取、装;(B)拉、合、投、退、装、拆;&&&&(C)拉、合、将、切、装、拆;(D)拉、合、停、启、装、拆。&&&&156、“四对照”即对照设备(B)。&&&&(A)名称、编号、位置和装拆顺序;(B)名称、编号、位置和拉合方向;&&&&(C)名称、编号、位置和投退顺序;(D)名称、编号、表记和拉合方向。&&&&157、进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确认无误,发出(B)执行命令后,操作人方可操作。&&&&(A);干(B)对!可以操作;(C)注意点;(D)对!看着点。&&&&158、拉熔丝时,正确操作为(C),合熔丝时与此相反。&&&&(A)先拉保护,后拉信号;(B)先拉信号,后拉保护;&&&&(C)先拉正极,后拉负极;(D)先拉负极,后拉正极。&&&&159、操作票要由(B)统一编号,按顺序使用。&&&&(A)电业局;(B)供电局(工区);(C)变电站;(D)值。&&&&160、操作票要妥善保管留存,保存期不少于(C),以便备查。&&&&(A)三个月;(B)半年;(C)一年;(D)两年。&&&&161、防误装置万能解锁钥匙使用时必须经(D)、变电站专责工程师或所长批准,并作好记录。&&&&(A)值班长;(B)监护人;(C)操作人;(D)当值值班长。&&&&162、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D)。&&&&(A)单位、姓名、年龄;(B)单位、值别、姓名;&&&&(C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间。&&&&163、线路停电时,必须按照(A)的顺序操作,送电时相反。&&&&(A)断路器、负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关;(B)断路器、母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关(C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器;(D)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器&&&&164、不许用(C)拉合负荷电流和接地故障电流。&&&&(A)变压器;(B)断路器;(C)隔离开关;(D)电抗器。&&&&165、倒母线应检查(B)动作或返回情况。&&&&(A)气体继电器;(B)重合闸继电器;(C)时间继电器;(D)合闸位置继电器。&&&&166、变压器顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为(B)。&&&&(A)1%以下;(B)1%~1.5%;(C)2%~4%;(D)3%~5%。&&&&167、变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(B)。&&&&(A)15%;(B)25%;(C)35%;(D)45%。&&&&168、铅酸蓄电池正常时,正极板为(A)。&&&&(A)深褐色;(B)浅褐色;(C)灰色;(D)黑色。&&&&169、蓄电池负极板,正常时为(C)。&&&&(A)深褐色;(B)浅褐色;(C)灰色;(D)黑色。&&&&170、电磁操动机构,合闸线圈动作电压不低于额定电压的(C)。&&&&(A)75%;(B)85%;(C)80%;(D)90%。&&&&171、断路器液压机构应使用(A)。&&&&(A)10号航空油;(B)15号航空油;(C)30航空油;(D)35号油。&&&&172、电动机的轴承润滑脂,应添满其内部空间的(B)。&&&&(A)1/2;(B)2/3;(C)3/4;(D)全部。&&&&173、由雷电引起的过电压称为(C)。&&&&(A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)大气过电压;(D)感应过电压。&&&&174、变压器中性点接地属于(A)。&&&&(A)工作接地;(B)保护接地;(C)防雷接地;(D)安全接地。&&&&175、电压互感器与电力变压器的区别在于(C)。&&&&(A)电压互感器有铁芯、变压器无铁芯;(B)电压互感器无铁芯、变压器有铁芯;(C)电压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网;(D)变压器的额定电压比电压互感器高。&&&&176、电压互感器二次负载变大时,二次电压(C)。&&&&(A)变大;(B)变小;(C)基本不变;(D)不一定。&&&&177、电压互感器二次回路有工作而互感器不停用时应防止二次(B)。&&&&(A)断路;(B)短路;(C)熔断器熔断;(D)开路。&&&&178、运行中电压互感器高压侧熔断器熔断应立即(B)。&&&&(A)更换新的熔断器;(B)停止运行;(C)继续运行;(D)取下二次熔丝。&&&&179、运行中电压互感器引线端子过热应(C)。&&&&(A)加强监视;(B)加装跨引;(C)停止运行;(D)继续运行。&&&&180、恢复熔断器时应(A)。&&&&(A)戴护目眼镜;(B)不戴眼镜;(C)也可以不戴;(D)戴不戴都可以&&&&181、隔离开关可以进行(A)。&&&&(A)恢复所用变压器;(B)代替断路器切故障电流;(C)任何操作;(D)切断接地电流。&&&&182、母线隔离开关操作可以通过回接触点进行(B)切换。&&&&(A)信号回路;(B)电压回路;(C)电流回路;(D)保护电源回路。&&&&183、隔离开关拉不开时应采取(A)的处理。&&&&(A)不应强拉,应进行检查;(B)用力拉;(C)用加力杆拉;(D)两人拉。&&&&184、因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的,应(A)处理。&&&&(A)停电;(B)自行;(C)带电处理;(D)以后。&&&&185、发生误操作隔离开关时应采取(C)的处理。&&&&(A)立即拉开;(B)立即合上;&&&&(C)误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上;(D)停止操作。&&&&186、事故处理可不用操作票,但应记入操作记录簿内和(A)内。&&&&(A)运行记录簿;(B)缺陷记录簿;(C)命令指示记录簿;(D)检修记录簿。&&&&187、倒闸操作中不得使停电的(C)由二次返回高压。&&&&(A)电流互感器;(B)阻波器;(C)电压互感器;(D)电抗器。&&&&188、检查并、解列负荷分配,应在该操作相的末位记上实际(A)数值。&&&&(A)电流;(B)电压;(C)有功;(D)无功。&&&&189、停用保护连接片使用术语为(C)。&&&&(A)停用;(B)脱离;(C)退出;(D)切开。&&&&190、事故发生后,如需紧急抢修超过(C)h以上者,应转为事故检修工作。&&&&(A)2;(B)3;(C)4;(D)5。&&&&191、变压器带(A)负荷时电压最高。&&&&(A)容性;(B)感性;(C)阻性;(D)纯感性。&&&&192、变压器短路电压的百分数与短路阻抗的百分数(A)。&&&&(A)相等;(B)前者大于后者;(C)后者大于前者;(D)不一定。&&&&193、油浸风冷变压器当风扇故障时变压器允许带负荷为额定容量(B)。&&&&(A)65%;(B)70%;(C)75%;(D)80%。&&&&194、油浸式变压器装有气体继电器时顶盖应沿气体继电器的方向升高坡度为(B)。&&&&(A)1%以下;(B)1%~1.5%;(C)2%~4%;(D)3%~4%。&&&&195、电压互感器的一、二、三次侧中,(D)需要接地。&&&&(A)一次侧;(B)二次侧;(C)三次侧;(D)二、三次侧。&&&&196、发生(C)情况,电压互感器必须立即停止运行。&&&&(A)渗油;(B)油漆脱落;(C)喷油;(D)油压低。&&&&197、电流互感器损坏需要更换时,(D)是不必要的。&&&&(A)变比与原来的相同;(B)极性正确;&&&&(C)经试验合格;(D)电压等级高于电网额定电压。&&&&198、在运行中的电流互感器二次回路上工作时,(C)是正确的。&&&&(A)用铅丝将二次短接;(B)用导线缠绕短接二次;&&&&(C)用短路片将二次短接;(D)将二次引线拆下。&&&&199、运行中的电流互感器二次侧,清扫时的注意事项中,(D)是错误的。&&&&(A)应穿长袖工作服;(B)带线手套;(C)使用干燥的清扫工具;(D)单人进行。&&&&200、运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的(B)。&&&&(A)1倍;(B)2倍;(C)5倍;(D)3倍。&&&&一、单选题:?1.金属导体的电阻值随着温度的升高而(?)。A:增大?B:减少?C:恒定?D:变弱?2.纯电感电路的感抗为(?)。A:L?B:ωL?C:1/ωL?D:1/2πfL?3.在正弦交流电阻电路中,正确反映电流电压的关系式为(?)。A:i=U/R?B:i=Um/R?C:I=U/R?D:I=Um/R?4.在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间,加大触发电流(两倍以上)这个电流称为(?)。A:触发电流?B:强触发电流?C:掣位电流?D:导通电流?5.三相负载接在三相电源上,若各相负载的额定电压等于电源线电压1/?,应作(?)连接。?A:星形?B:三角形?C:开口三角形?D:双星形?6.单相正弦交流电路中有功功率的表达式是(?)。A:UI?B:?UI?C:UIcosφ?D:UIsinφ?7.纯电容交流电路中电流与电压的相位关系为电流(?)。A:超前90°?B:滞后90°?C:同相?D:超前0~90°?8.两个正弦量为u1=36sin(314t+120°)V,u2=36sin(628t+30°)V,则有(?)。A:u1超前u290°?B:u2比u1超前90°?C:不能判断相位差?D:?9.射极输出器的输出阻抗(?),故常用在输出极。A:较高?B:低?C:不高不低?D:很高?10.二极管半波整流时负载两端的直流电压等于(?)。A:0.75U2?B:?U2?C:0.45U2?D:0.9U2?11.三相变压器的连接组别是表示(?)。A:原付边线电压的相位关系?B:原付边的同名端关系?C:原付边相电压的时至中关系?D:原付边电流大小关系?12.射极输出器的电压放大倍数约等于(?)。A:80--100?B:1?C:50?D:?13.晶闸管的控制角越大,则输出电压(?)。A:越高?B:移相位?C:越低?D:越大?14.某正弦交流电压的初相角中,φU=π/6,在t=0时,其瞬时值将(?)。A:小于零?B:大于零?C:等于零?D:不定?15.已知msinwt第一次达到最大值的时刻是0.005s,则第二次达到最大值时刻在(?)。A:0.01s?B:0.025s?C:0.05s?D:0.075s?16.U=311sin(314t-15°)伏,则U=(?)伏。?&&&&A:220∠-195°?B:220∠1950°?C:311∠-15°?D:220∠-15°?17.实际电压源与实际电流源的等效互换,对内电路而言是(?)。A:可以等效?B:不等效?C:当电路为线性时等效?D:当电路为非线性时等效?18.Z=A?B是(?)。A:与?B:与或非?C:与非?D:或非?19.任一条件具备都可以得到肯定的结论,这是(?)逻辑。A:与?B:或?C:或非?D:非?20.在放大电路中,为了稳定输出电流,应引入(?)。A:电压负反馈?B:电压正反馈?C:电流负反馈?D:电流正反馈?21.Z=A+B是(?)逻辑。A:与?B:与或非?C:与或非?D:或非?22.在三极管放大电路中,为了增强带负载的能力应采用(?)放大电路。A:共发射极?B:共基极?C:共集电极?D:共阴极?23.结论和给定条件相反的逻辑是(?)。A:与?B:或?C:与非?D:非?24.已知放大电路中三个管脚对地的电位是(1)0V;(2)0.7V;(3)6V,则该三极管是(?)型。A:NPN?B:PNP?C:硅管?D:锗管?25.放大器采用射极偏置改善工作点偏离的是(?)。A:电流正反馈?B:电流负反馈?C:电压正反馈?D:电压负反馈?26.可控硅的正向阻断是(?)。A:可控硅加小向阳极电压,控制极加反向电压?B:可控大地加厂向阳极电压,控制极不加反向电压?C:可控硅加反向阳极电压,控制极加正向电压?D:可控硅加反向阳极电压,控制极加反向电压?27.一三相对称负载,三角形连接,已知:相电流IBC=10∠-10°安,则线电流I=(?)安。?A:17.3∠-40°?B:10∠-160°?C:10∠80°?D:17.3∠80°?28.单相半波可控硅整流电路,决定控制角的元件是(?)。?A:U2?B:U2/2?C:?U2?0.45U2?29.所有条件都具备,才有肯定的结论,这是(?)逻辑。A:与非?B:或非?C:与?D:非?30.单相桥式半控整流电路,通过改变控制角,负载电压可在(?)之间连续可调。A:0~0.45U2?B:0~0.9U2?C:0~U2?D:0~2.34U2?31.已知:I=-14.1sin100πtA,其电流相量I=(?)A。&&&&A:14.1∠0°?B:14.1∠180°?C:10∠0°?D:10∠-180°?32.可控硅导通条件是(?)。A:阳极与阴极加正向电压,控制极与阳极加反向电压?B:阳极与阴极加正向电压,控制极与阴极加正向电压?C:阳极与阴极加反向电压,控制极与阳极加反向电压?D:阳极与阳极加反向电压,控制极与阴极加正向电压?33.晶体三极管发射结反偏置、集电结处于偏置,晶体三极管处于(?)工作状态。A:放大?B:截止?C:饱和?D:开路?34.晶体三极管发射结处于正偏,集电结处反偏,则三极管的工作状态为(?)。A:饱和?B:截止?C:放大?D:导通?35.已知e=311sin?(314t+5°)V,其相量E=(?)。A:311∠5°?B:220∠5°?C:220∠+185°?D:220∠+175°?36.戴维南定理只适用于(?)。A:外部为非线性电路?B:外部为线性电路?C:内部为线性含源电路?D:内部电路为非线性含源电路?37.可控硅有(?)PN结组成。A:1个?B:2个?C:3个?D:4个?38.电容器的电流I=CΔUC/Δt,当UC增大时,电容器为(?)。A:充电过程并吸取电能转换为电场能?B:充电过程并吸取电场能转换为电能?C:放电过程并由电场能释放为电能?D:放电过程并由电能释放为电场能?39.晶体三极管处于放大工作状态,测得集电极电位为6V,基极电位0.7V,发射极接地,则该三极管为(?)型。?A:NPN?B:PNP?C:N?D:P?40.已知:电流I=6+j8,电源频率为50Hz,其瞬时值表达式为I=(?)。A:10?sin?(314t+53.1°)?B:10?sin?(314t+36.9°)?C:10sin?(314t+53.1°)?D:10sin?(314t+36.9°)?41.共发射极放大器,集电极电阻RC的作用是(?)。?A:实现电流放大?B:晶体管电流放大转变速器成电压放大?C:电流放大与电压放大?D:稳定工作点?42.三相电源Y连接,已知UB=220∠-10°伏,其UAB=(?)伏。A:220∠20°?B:220∠140°?C:380∠140°?D:380∠20°?43.某正弦交流电压的初相角φ=-π/6,在t=0时,其瞬时值将(?)。A:大于零?B:小于零?C:等于零?D:最大值?44.发生LC串联谐振的条件是(?)。&&&&A:ωL=ωC?B:L=C?C:ωL=1/ωC?D:XL=2πfL?45.若电路中某元件两端电压u=100?sin?(100πt+50°)V,电流I=10?sin?(100πt+140°)A,则该元件是(?)。?A:电阻?B:电感?C:电容?D:阻容?46.阻容交流电路中电流与电压的相位关系是电流(?)电压。A:超前90°?B:滞后90°?C:同相?D:超前0~90°&&&&电工初中级试题&&&&一、填空&&&&1、直流电机的转子是由电枢铁心、绕组换向器、转轴和风叶等部分组成,是进行能量转换的重要部分。&&&&2、直流电动机的励磁方式可分为他励、并励、串励和复励。&&&&3、直流电机在额定负载下运行时,其#等级不应超过1.5级。&&&&4、三相变压器的额定容量,是给一次绕组放额定电压时,为保证部温升不超过额定值所允许输出的最大视在功率。它等于二次绕组额定电压与额定电流乘积的√3倍。&&&&5、变压器在运行中,绕组中电流的热效应所引起的损耗通常称为铜耗;交变磁场在铁心中所引起的损耗可分为磁滞损耗和涡流损耗,合称为铁耗。&&&&6、由于变压器短路试验时电流较大,而所加电压却很低,所以一般在高压侧加压,使低压侧短路。&&&&7、交流电机绕组单元嵌在槽内的部分叫做有效部分,槽外部分端叫做部。&&&&8、三相异步电动机旋转磁场的转向是由电源的相序决定的,运行中若旋转磁场的转向改变了,转子的转向随之改变。&&&&9、Y系列交流电机的绝缘等级为B级。&&&&10、同步电机的转子有凸极和隐极两种,一般工厂用的柴油发电机和同步电动机的转子为凸式。&&&&11、三相异步电动机的转速取决于磁场极对数P、转差率S和电源频率f。&&&&12、绕组烘干常采用下列三种方法烘房烘干法、灯泡烘干法、电流烘干法。&&&&13、电弧的产生是由于触点间隙中的气体被游离,产生大量的电子和离子,使绝缘的气体变成了导体。电流通过这个游离区时所消耗的电能转变为热能和光能,因此发出光和热的效应。&&&&14、RL1系列螺旋式熔断器,熔体内部充满石英砂。在切断电流时,石英砂能迅速将电弧熄灭。&&&&15、接触器触点开距、是接触点在完全分开时动静触点之间的最短距离。&&&&16、直流接触器主触点在分析直流电路产生的电弧比交流电弧?难于熄灭,所以通常用灭弧装置。&&&&17、桥式起重机设立零位保护的目的是防止当控制器的不在零位,电源断电后又重新送电时,电动机起动而发生事故。&&&&18、磁电子仪表的固定部分主要有和,转子部分主要由、指针和组成。&&&&19、在RLC串联电路中等于时,电路中的电流达到最大值,这种现象称为。&&&&20、三相负载接于三相供电线路上的原则是:若负载的额定电压等于电源线电压时,负载应作Δ联结;若负载的额定电压等于电源相电压时,负载应作Y联结。&&&&21、最基本的逻辑运算是指与、或、非三种运算。&&&&22、变压器的冷却方式有油浸自冷、油浸风冷、强油风冷。&&&&23、投入空载变压器时会产生励磁涌流,其值可达到额定电流的6~8倍。&&&&24、变压器并列运行应满足变比相等、连接组别相同、短路电压相同三个条件。&&&&25、测量绝缘电阻时,影响准确性的因素有温度、湿度和绝缘表面的脏污程度。&&&&26、绝缘介质的吸收是60秒时的绝缘电阻与15秒时的绝缘电阻之比。&&&&27、变电站中由直流系统提供电源的回路有主合闸回路、控制保护回路、事故照明回路、信号回路等。&&&&28、镉镍电池储存电量的多少是根据电池的端电压来判断的,而不是根据比重来判断。&&&&29、过流保护的动作电流按躲过最大负荷电流来整定。&&&&30、瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生和分解出气体这一特点设置的。&&&&31、当运行电压超过1.1倍的电容器额定电压时,应将运行中的电容器退出运行,本厂电容器的额定电压为。&&&&32、在电气设备工作,保证安全的组织措施有工作票制度、操作票制度、清查现场和全面交底制度、工作许可制度、工作监护制、工作间断和工作转移制度和工作终结和送电制度。&&&&33、变电运行设备的缺陷分三类,即一般缺陷、严重缺陷、危急缺陷。&&&&34、高压设备发生接地故障时,室内各类人员应距故障点大于4米以外,室外人员则应距故障点大于8米以外。&&&&二、判断题&&&&1、变压器的额定功率是指当一次侧施以额定电压时,在温升不超过允许温升的情况下,二次侧所允许输出的最大功率。(×)&&&&2、变压器在使用是铁心会逐渐氧化生锈,?因此真空载电流也就相应逐渐减小。(×)&&&&3、三相异步电动机的转速取决于电源频率和极对数,而与转差率无关。(×)&&&&4、三相异步电动机转子的转速越低,电机的转差率越大,转子电动势频率越高。(√)&&&&5、应用短路测试器检查三相异步电动机绕组是否一相短路时,对于多路并绕或并联支路的绕组,必须先将各支路拆开。(√)&&&&6、变压器无论带什么性质的负载,只要负载电流继续增大,其输出电压就必然降低。(×)&&&&7、凡有灭弧罩的接触器,一定要装妥灭弧罩后方能通电起动电动机。(×)&&&&为了观察方便,空载、轻载试动时,允许不装灭弧罩起动电动机。&&&&8、串联磁吹灭弧方式,磁吹力的方向与电流方向无关。(√)并联磁吹灭弧方式,磁吹力方向与电流方向无关。(×)&&&&9、交流接触器铁心上的短路环断裂后会使动静铁心不能释放。(×)&&&&10、当电路中的参数点改变时,某两点间的电压也将随之改变。(×)&&&&11、自感电动势的大小正比于线圈中电流的变化率,与线圈中电流的大小无关。(√)&&&&12、对感性电路,若保持电源电压不变而增大电源频率,则此时电路中的总电流减小。(√)&&&&13、电子管电压表对直流、交流,正弦和非正弦信号均能进行正确测量。(×)&&&&14、电子示波器只能显被测信号的波形,而不能用来测量被测信号的大小。(×)&&&&15、纯电阻电路的功率因数一定等于1,如果某电路的功率因数为1,则该电路一定是只含电阻的电路。(×)&&&&16、从空载到满载,随着负载电流的增加,变压器的铜耗和温度都随之增加,一、二次绕组在铁心中的合成磁通也随之增加。(×)&&&&17、变压器在空载时,其电流的有功分量较小,而无功分量较大,因此空载运行的变压器,其功率因数很低。(√)&&&&18、带有额定负载转矩的三相异步电动机,若使电源电压低于额定电压,则其电流就会低于额定电流。(×)&&&&19、油浸式变压器防爆管上的薄膜若因被外力损坏而被裂,则必须使变压器停电修理。(×)&&&&20、单相异步电动机的体积虽然较同容量的三相异步电动机大,但功率因数、效率和过载能力都比同容量的三相异步电动机低。(√)&&&&21、配电装置包括测量电器,故便携式电压表和电流表属于配电装置。(×)&&&&22、高压断路器的“跳跃”是指断路器合上又跳开,跳开又合上的现象。(√)&&&&23、大容量高压隔离开关的每极上都装有两片刀片,其目的是增大导电截面积,从而增大容量。(×)&&&&24、低压空气断路器同时装有分励脱扣器和失压脱扣器时,称为复式脱扣装置。(×)&&&&25、装设电抗器的目的是:增大短路阻抗,限制短路电流,减小电压波动。(√)&&&&26、电磁式交流接触器和直流接触器都装有短路环,以消除铁心的振动和噪音。(×)&&&&27、在易燃、易爆场所带电作业时,只要注意安全、防止触电,一般不会发生危险。(×)&&&&28、防爆电器出厂时涂的黄油是防止生锈的,使用时不应抹去。(×)&&&&29、一般来说,继电器的质量越好,接线越简单,所包含的接点数目越少,则保护装置的作越可靠。(√)&&&&30、气体(瓦斯)继电器能反应变压器的一切故障而作出相应的动作。(×)&&&&四、问答题&&&&1、在单相桥式整流电路中,如果有一个二级管短路、断路或反接,会出现什么现象?&&&&答:在单相桥式整流电路中,如果有一个二极管短路,将变成半波整流,另半波电源短路;如果有一个二极管断路,就会形成半波整流,如果有一个二极管反接,则电路不起整流作用,负载中无电流流过。&&&&2、变压器在电力系统中主要作用是什么?&&&&答:主要作用是更换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。&&&&3、变压器各主要参数是什么?&&&&答:(1)额定电压;(2)额定电流;(3)额定容量;(4)空载电流;(5)空载损耗;(6)短路损耗;(7)阻抗电压;(8)绕组连接图、相量图及连接组标号。&&&&4、为什么将变压器绕组的温升规定为65℃?&&&&答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发绝缘老化。影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘采用A级绝缘、绕组的温升为65℃。&&&&5、断路器分、合闸速度过高或过低对运行有什么危害?&&&&答:分、合闸速度过高,将使运行机构或有关部件超过所能承受的机械应力,造成部件损坏或缩短使用寿命。&&&&分闸速度过低,特别是分闸初始速度地低时,不能快速切除故障,若合闸速度过低,在断路器合于短路故障时,不能克服触头关合电动力的作用,引起触头振动或处于停滞,会使触头烧损。&&&&6、电压互感器应注意什么?&&&&答:有(1)Y-Y-接线;(2)Y-Y接线;(3)V-V接线。&&&&7、停用电压互感器应注意什么?&&&&答:应注意以下几点:&&&&(1)首先应考虑该电压互感器所带的保护及自动装置,为防止误动可将有关的保护及自动装置停用;(2)如果电压互感器装有自动切换器装置或手动切换装置,其所带的保护及自动装置可以不停用;(3)停用电压互感器,应将二次侧熔断器取下,防止反充电。&&&&8、直流系统在变电所中起作什么作用?&&&&答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。&&&&9、安装接触器的要求是什么?&&&&答:(1)接触器安装前、后检查接触器线圈电压是否符合实际使用要求,然后将电磁芯极面的防锈油擦去。并用手分、合接触器的活动部分,检查各触头接触是否良好,压力是否一致,有无卡阻现象;(2)接触器安装时,其底面与地面的倾斜度应小于5度;(3)接触器的触头不允许涂油。&&&&10、什么是反接制动?&&&&答:当电动机带动生产机械运行时,为了迅速停止或反转,可将电源反接(任意两相对调),则电动机旋转磁场立即改变方向,从而也改变了转矩的方向。由于转距方向与转子受惯性作用而旋转的方向相反,故起制动作用。这种制动方法制劝迅速,但电能消耗大,另外制动转速降到零时,要迅速切断电源,否则会发生反向发电。&&&&11、选用电力系统时应考虑哪几种情况?&&&&答:(1)电缆的额定电压,应等于或大于电网的额定电压;(2)按长期允许载荷量选择电缆时,要考虑敷设方法,土壤温度,电缆并列条数及周围环境等因素;(3)电缆敷设方式:直埋应选用铠装电缆,电缆沟敷设的可选用无铠装电缆;(4)考虑电缆的敷设环境。&&&&12、什么叫防雷接地?防雷接地装置包括哪些部分?&&&&答:为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害多目的的接地叫防雷接地。防雷接地装置包括以下部分:(1)雷电接受装置;(2)接地引上下线;(3)接地装置。&&&&13、什么叫安全电压、对安全电压值有何规定?&&&&答:人体接触的电压对人体的各部组织和器官没有任何损害的电压叫安全电压。根据我国规定,安全电压值如下:&&&&在无高度能电危险的建筑物中多65V;在有高度触电危险的建筑物中多为36V;在有特别触电危险的建筑物中多为12V。&&&&14、交流接触器在运行中有时产生很大噪声的原因和处理方法?&&&&答:产生噪声的主要原因是:衔铁吸合不好所致。吸合不好的原因和处理方法是:(1)铁芯端面有灰尘、油垢或生锈。处理方法是:擦拭,用细砂布除锈;(2)短路环损坏、断裂。处理方法:修复焊接短路环或将线圈更换成直流无声运行器;(3)电压太低,电磁吸力不足。处理方法:调整电压;(4)弹簧太硬,活动部分发生卡阻。处理方法:更换弹簧,修复卡阻部分。&&&&15、怎样选择照明电路保险丝?&&&&答:(1)干线保险容易应等于或稍大于各分支线保险丝容量之和;(2)各分支保险丝容量应等于或稍大于各灯工作电流之和。&&&&16、如何选用电动机的热继电器?其现两种接入方式是什么?&&&&答:选择热继电器是根据电动机的额定电流,一般按1.2倍额定电流选择热元件的电流范围。然后选择热继电器的型号和元件电流等级。&&&&一般热继电器安装可分为直接接入和间接接入两种。直接接入:热继电器和交流接触器组装在一起,热元件直接通过负载电流。间接接入:热继电器和电流互感?器配合使用,其热元件通过电流互感器的二次电流。这种热继电器电流范围是根据通过电流互感器拆算到二次来选择的。&&&&17、导线穿管有什么要求?&&&&答:(1)管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的40%;(2)管内导线不准有接头和扭拧现象;(3)同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。&&&&18、二次回路的定义和分类是什么?&&&&答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为以下几种回路:(1)电流回路;(2)电压回路;(3)操作回路;(4)信号回路。&&&&19、工作接地起什么作用?&&&&答:(1)降低人体的接触电压;(2)迅速切断故障设备;(3)降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。&&&&20、异步电动机的空载电流占额定电流的多大为宜?&&&&答:大中型电机空载电流占额定电流的20%~35%,小型电机的空载电流约占额定电流的35%~50%。&&&&21、通常什么原因造成异步电动机空载电流过大?&&&&答:原因是:(1)电源电压太高;(2)空气隙过大;(3)定子绕组匝数不够;(4)三角形、Y接线错误;(5)电机绝缘老化。&&&&中级工知识要求试题&&&&一、是非题&&&&1、高压隔离开关当动闸刀与静触头分断时,产生的电弧是靠压缩空气把电弧吹长熄灭的。()&&&&2、高压负荷开关可以断开和关合电路负荷电流和短路电流。()&&&&3、高压六氟化硫断路器的动作快,断中距离大,允许连续开断次数较多。()&&&&4、高压断路器不仅能通、断正常的负荷电流,而且能通、断一定的短路电流。()&&&&5、当电力变压器的储油柜或防爆管发生喷油时,应立即组织专人监视其情况的变化。()&&&&、电力变压器绕组的绝缘电阻,一般不低于出厂试验值的25%,吸收比大于1.3。()&&&&7、避雷针实际是引雷针,将高压云层的雷电引入大地,使建筑物、配电设备避免雷击。()&&&&8、10kV的供电系统当发生一相接地时,由于电压较高,接地电流会很大,可达几百安培。()&&&&9、35kV的供电系统电源中性点是经消弧线圈接地的运行方式,所以当发生单相接地时,不接地的两相对地电压仍保持为相电压。()&&&&10、10kV供电系统电源采用中性点不接地的运行方式,目的是当发生单相接地时可继续运行。()&&&&11、为避免保护零线(PE线)断线,在保护零线上不许设任何开关和熔断器。()&&&&12、两根垂直埋设接地极联在一起的总接地电阻,极间距离近的比极间距离远的为小。()&&&&13、只要是埋在地下的铁管,都可以作自然接地体。()&&&&14、测量接地电阻应在土壤干燥季节和停电的条件下进行,当土壤含水量较大时,测量的接地电阻值应乘以小于1的季节系数。()&&&&15、工频交流耐压试验是确定电气设备能否投入运行的参考条件。()&&&&16、测量绝缘电阻的吸收比,可以用15s(分子)和60s(分母)的绝缘电阻的比值来判断绝缘的状况。()&&&&17、双臂电桥用于测量1~106Ω的直流电阻。()&&&&18、测量电气设备的绝缘电阻,是检查电气设备的绝缘状态,判断其可否投入或继续运行的唯一有效方法。()&&&&19、基本安全用具可在高压带电设备上进行工作或操作。()&&&&20、35kV电压指示器(验电器)可以在10kV电压等级的线路或设备上验电使用。()&&&&21、直线杆和15度以下的转角杆,采用单横担。直线杆的单横担都安装于电源侧。()&&&&22、架空线路导线跨越公路、铁路、河流、电力和通信线路时,每条导线及避雷线只能有一个接头。()&&&&23、在直线电杆上安装卡盘,其安装方向应与架空线路垂直,并应在各个电杆同侧安装。()&&&&24、直埋于地下的电缆可采用无铠装的电缆,如橡胶电缆。()&&&&25、地下&&&&电缆与其他管道间要保持一定距离的原因之一是因地电位不同而引起两管线接触处产生电腐蚀。()&&&&26、采用机械牵引敷设电缆时,若采用牵引头,则使电缆护受牵引力;若采用钢丝护套牵引,则使电缆芯线受力。()&&&&27、交联电缆绕包型终端制作中,在电缆的外半导电层断口处包一应力锥,其目的是改善电场分布,以提高耐压水平。()&&&&28、纸绝缘电缆作中间接头时,用连接管压接法连接导线,点压接时的次序是压连接管中间部分,后压连接管端部。()&&&&29、测量泄漏电流时,微安表接在高压侧,测量准确度较高,但不方便,有高压危险;微安表接在低压侧,虽然讯数方便,但准确性较差。()&&&&30、电力电缆在测量泄漏电流时,若出现泄漏电流随试验时间延长有上升现象,则电缆绝缘可能的缺陷。()&&&&31、纸绝缘电缆鼎足型(WD76型)终端头灌沥青绝缘胶时,是从其盒盖顶部的口灌入,从盒盖边上的口排气。()&&&&32、直埋电缆放入沟底后,应当天还土盖保护板,防止外力损伤电缆;新锯断的电缆端部应进行封焊(铅包纸绝缘电缆)或用热收缩封牢(橡塑电缆),以防进水。()&&&&33、在调整直流电动机的中性线位置时,对发电机应将电刷逆旋转方向偏置时,对发电机应将电刷逆旋转方向偏移换向片;对电动机应顺转方向偏移。()&&&&34、实现变极调速原理是:只要设法同时改变三相绕组的每一相绕组中半相绕组的电流方向,就可使电动机的磁极对数减少为原来的一半,转速则降低1倍。()&&&&35、变极调速电动机中,YY-Δ形变换的电动机具有恒功率率调速特性;YY-Y形变换的电动机具有司转矩调速特性。()&&&&36、30/5t桥式起重机的驱动电动机为五台绕线转子异步电动机。()&&&&37、将高出设计要求指标的电气设备用于该爆炸危险场所是不允许的,等于埋下隐患。()&&&&38、爆炸性危险场所内,防爆电气设备的进线电缆是通过引入装置将电缆与防爆电气设备的接线盒联接的。其中,浇铸固化填料密封引入装置主要适用于橡胶或塑料护套低压电缆。()&&&&39、在爆炸危险区域,接地干线到少应有一端与接地体相联接。()&&&&40、火灾危险环境下,电气设备金属外壳应可靠接地(零),零干线在进区域前及末端要重复接地。导线穿钢管敷设时,全部电线管可通过焊接线使其联成一整体,并可靠接地;穿塑料管时,保护零线与相线同穿地一管内,零线载面大小同相线截面。()&&&&41、典型日负荷曲线,是指某个企业某一天各占实际使用的负荷曲线。()&&&&42、感应电动机、变压器和电焊机等,在工作时都要消耗无功功率来建立磁场。()&&&&43、工厂电力线路的接线方式与电力负荷的等级无关。()&&&&44、在变配电所的电气设备上进行检修的组织措施有:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作间断、转移和终结制度。()&&&&45、进行变配电所检修填写工作票时,要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份。一份由工作负责人收执,一份交由调度人员收执并按时移交。()&&&&46、变配电停电作业时的工作步骤是:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。()&&&&47、单向晶闸管能够触发导通的条件是阳&&&&极加“+”,阴极加“-”,并且给门极加上负电压,即门极为“-”,阴极为“+”时,晶闸管才能导通。()&&&&48、单向晶闸管在交流电路中,不能触发导通。()&&&&49、用模拟式万用表R×1kΩ档,测量单向晶闸管阳极与阴极之间正反向电阻,其值都在几十kΩ以下,说明管子完好。()&&&&50、一般螺栓式单向晶闸管的螺栓是阴极,粗铜辫子引出的是阳极。(&&&&一、单项选择题(共50题)&&&&1.“F”级绝缘体允许的最高工作温度为___D____。&&&&A.105℃B.120℃C.130℃D.155℃&&&&2.线路的设备停电检修时,临时性接地线应使用__B_____。&&&&A.截面不小于16平方毫米的多股裸软铜线B.截面不小于25平方毫米多股裸软铜线&&&&C.截面不小于25平方毫米的铜芯绝缘导线D.截面不小于25平方毫米的铝芯导线&&&&3.在低压电气维修中,搭接导线的顺序为_____B____。&&&&A.先接火线,后接地线B.先接地线,后接火线C.不分先后D.以上都不对&&&&4.高低压杆装设时应先检查与高压线的距离是否符号规定,若不符号,要采取__C_____的措施。&&&&A.保护接地B.保护接零C.防止误碰高压线D.短路保护&&&&PE线的颜色标记为_____D___。A.白色B.黑色C.淡蓝D.绿/黄双色&&&&5.低压架空线路的相序排列自上而下次序为___C____。&&&&A、U.V.W.NB、N.W.U.VC、W.V.U.ND、N.U.V.W&&&&6.照明线路应避开暖气管道,其间距不应小于__B____cm。&&&&A.50B.30C.10D.20&&&&7.国家规定,五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线,淡蓝色芯线必须用做__A_。A.N线B.PE线C.火线D.相线&&&&8.TNCS系统中的工作零线、包含零线是__B___。&&&&A.合用的B.部分合用部分分开C.分开的D.以上都不对&&&&......&&&&二、多项选择题(共20题)&&&&1、对于验电而言,应该做到的是__ABDE____。&&&&A必须用电压等级合适而且合格的验电器B高压验电必须戴绝缘手套&&&&C当指示电压表指示为零时,表明电源已断开,可以不验电&&&&D验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好&&&&E在检修设备进出线两侧各相分别验电&&&&2、属于低压控制电器的有__BDE_____。&&&&A熔断器B接触器C低压断路器D启动器E继电器&&&&......&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中级电工证考试试题及答案&&&&一、单选题:&&&&1.金属导体的电阻值随着温度的升高而()。A:增大B:减少C:恒定D:变弱&&&&2.纯电感电路的感抗为()。A:LB:ωLC:1/ωLD:1/2πfL&&&&3.在正弦交流电阻电路中,正确反映电流电压的关系式为()。A:i=U/RB:i=Um/RC:I=U/RD:I=Um/R&&&&4.在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间,加大触发电流(两倍以上)这个电流称为()。A:触发电流B:强触发电流C:掣位电流D:导通电流&&&&5.三相负载接在三相电源上,若各相负载的额定电压等于电源线电压1/,应作()连接。?A:星形B:三角形C:开口三角形D:双星形&&&&6.单相正弦交流电路中有功功率的表达式是()。A:UIB:UIC:UIcosφD:UIsinφ&&&&7.纯电容交流电路中电流与电压的相位关系为电流()。A:超前90°B:滞后90°C:同相D:超前0~90°&&&&8.两个正弦量为u1=36sin(314t+120°)V,u2=36sin(628t+30°)V,则有()。A:u1超前u290°B:u2比u1超前90°C:不能判断相位差D:&&&&9.射极输出器的输出阻抗(),故常用在输出极。A:较高B:低C:不高不低D:很高&&&&10.二极管半波整流时负载两端的直流电压等于()。A:0.75U2B:U2C:0.45U2D:0.9U2&&&&11.三相变压器的连接组别是表示()。A:原付边线电压的相位关系B:原付边的同名端关系C:原付边相电压的时至中关系D:原付边电流大小关系&&&&12.射极输出器的电压放大倍数约等于()。A:80--100B:1C:50&&&&13.晶闸管的控制角越大,则输出电压()。A:越高B:移相位C:越低D:越大&&&&14.某正弦交流电压的初相角中,φU=π/6,在t=0时,其瞬时值将()。A:小于零B:大于零C:等于零D:不定&&&&15.已知msinwt第一次达到最大值的时刻是0.005s,则第二次达到最大值时刻在()。A:0.01sB:0.025sC:0.05sD:0.075s&&&&16.U=311sin(314t-15°)伏,则U=()伏。?A:220∠-195°B:220∠1950°C:311∠-15°D:220∠-15°&&&&17.实际电压源与实际电流源的等效互换,对内电路而言是()。A:可以等效B:不等效C:当电路为线性时等效D:当电路为非线性时等效&&&&19.任一条件具备都可以得到肯定的结论,这是()逻辑。&&&&?A:与B:或C:或非D:非&&&&20.在放大电路中,为了稳定输出电流,应引入()。&&&&?A:电压负反馈B:电压正反馈C:电流负反馈D:电流正反馈&&&&21.Z=A+B是()逻辑。&&&&?A:与B:与或非C:与或非D:或非&&&&22.在三极管放大电路中,为了增强带负载的能力应采用()放大电路。&&&&?A:共发射极B:共基极C:共集电极D:共阴极&&&&23.结论和给定条件相反的逻辑是()。&&&&?A:与B:或C:与非D:非&&&&24.已知放大电路中三个管脚对地的电位是(1)0V;(2)0.7V;(3)6V,则该三极管是()型。&&&&?A:NPNB:PNPC:硅管D:锗管&&&&25.放大器采用射极偏置改善工作点偏离的是()。&&&&?A:电流正反馈B:电流负反馈C:电压正反馈D:电压负反馈&&&&26.可控硅的正向阻断是()。&&&&?A:可控硅加小向阳极电压,控制极加反向电压B:可控大地加厂向阳极电压,控制极不加反向电压&&&&?C:可控硅加反向阳极电压,控制极加正向电压D:可控硅加反向阳极电压,控制极加反向电压&&&&27.一三相对称负载,三角形连接,已知:相电流IBC=10∠-10°安,则线电流I=()安。&&&&?A:17.3∠-40°B:10∠-160°C:10∠80°D:17.3∠80°&&&&28.单相半波可控硅整流电路,决定控制角的元件是()。&&&&?A:U2B:U2/2C:U20.45U2&&&&29.所有条件都具备,才有肯定的结论,这是()逻辑。&&&&?A:与非B:或非C:与D:非&&&&30.单相桥式半控整流电路,通过改变控制角,负载电压可在()之间连续可调。&&&&?A:0~0.45U2B:0~0.9U2C:0~U2D:0~2.34U2&&&&31.已知:I=-14.1sin100πtA,其电流相量I=()A。&&&&?A:14.1∠0°B:14.1∠180°C:10∠0°D:10∠-180°&&&&32.可控硅导通条件是()。&&&&?A:阳极与阴极加正向电压,控制极与阳极加反向电压B:阳极与阴极加正向电压,控制极与阴极加正向电压&&&&?C:阳极与阴极加反向电压,控制极与阳极加反向电压D:阳极与阳极加反向电压,控制极与阴极加正向电压&&&&33.晶体三极管发射结反偏置、集电结处于偏置,晶体三极管处于()工作状态。&&&&?A:放大B:截止C:饱和D:开路&&&&34.晶体三极管发射结处于正偏,集电结处反偏,则三极管的工作状态为()。&&&&?A:饱和B:截止C:放大D:导通&&&&35.已知e=311sin(314t+5°)V,其相量E=()。&&&&?A:311∠5°B:220∠5°C:220∠+185°D:220∠+175°&&&&36.戴维南定理只适用于()。&&&&?A:外部为非线性电路B:外部为线性电路C:内部为线性含源电路D:内部电路为非线性含源电路&&&&37.可控硅有()PN结组成。&&&&?A:1个B:2个C:3个D:4个&&&&38.电容器的电流I=CΔUC/Δt,当UC增大时,电容器为()。&&&&?A:充电过程并吸取电能转换为电场能B:充电过程并吸取电场能转换为电能&&&&?C:放电过程并由电场能释放为电能D:放电过程并由电能释放为电场能&&&&39.晶体三极管处于放大工作状态,测得集电极电位为6V,基极电位0.7V,发射极接地,则该三极管为()型。&&&&?A:NPNB:PNPC:ND:P&&&&40.已知:电流I=6+j8,电源频率为50Hz,其瞬时值表达式为I=()。&&&&?A:10sin(314t+53.1°)B:10sin(314t+36.9°)&&&&?C:10sin(314t+53.1°)D:10sin(314t+36.9°)&&&&41.共发射极放大器,集电极电阻RC的作用是()。&&&&?A:实现电流放大B:晶体管电流放大转变速器成电压放大C:电流放大与电压放大D:稳定工作点&&&&42.三相电源Y连接,已知UB=220∠-10°伏,其UAB=()伏。&&&&?A:220∠20°B:220∠140°C:380∠140°D:380∠20°&&&&43.某正弦交流电压的初相角φ=-π/6,在t=0时,其瞬时值将()。&&&&?A:大于零B:小于零C:等于零D:最大值&&&&44.发生LC串联谐振的条件是()。&&&&?A:ωL=ωCB:L=CC:ωL=1/ωCD:XL=2πfL&&&&45.若电路中某元件两端电压u=100sin(100πt+50°)V,电流I=10sin(100πt+140°)A,则该元件是()。&&&&?A:电阻B:电感C:电容D:阻容&&&&46.阻容交流电路中电流与电压的相位关系是电流()电压。&&&&?A:超前90°B:滞后90°C:同相D:超前0~90°&&&&二、多选题:&&&&1.在正弦交流电路中,下列公式正确的是()。&&&&?A:ic=duc/dtB:Ic=jwcUC:UC=-jwctD:XC=1/wcE:QC=UIsinφ&&&&2.基本逻辑运算电路有三种,即为()电路。&&&&?A:与非门B:与门C:非门D:或非门E:或门&&&&3.对于三相对称交流电路,不论星形或三角形接法,下列结论正确的有()。&&&&?A:P=3UmImcosφB:S=3UmImC:Q=U1I1sinφD:S=E:S=3UI&&&&4.多级放大器极间耦合形式是()。&&&&?A:二极管B:电阻C:阻容D:变压器E:直接&&&&5.电子电路最基本的逻辑电路是()。&&&&?A:与门B:非门C:与非D:或门E:异或&&&&6.基尔霍夫定律有()。&&&&?A:节点电流定律B:回路电压定律C:以路电流定律D:节点电压定律&&&&7.正弦交流电的三要素是()。&&&&?A:最大值B:初相角C:角频率D:串联E:并联&&&&8.我国规定三相电力变压器的联结组别有()等。&&&&?A:Y/Δ-11B:Y0/Δ-11C:Y0/Y-12D:Y/Y-12E:Y/Δ-7&&&&9.人为提高功率因数的方法有()。&&&&?A:并联适当电容器B:电路串联适当电容器C:并联大电抗器D:串联大电容器E:串联适当的电感量&&&&10.三相负载对称是()。&&&&?A:各相阻抗值相等B:各相阻抗值差C:各相阻抗复角相差120°D各相阻抗值复角相等E:各相阻抗复角相差180°&&&&11.晶闸管导通条件是()。&&&&?A:阳极与阴极之间加正向电压B:阳极与阴极之间加反向电压&&&&?C:控制极与阴极之间加正向电压D:控制极与阴极之间加反向电压E:阳极与控制极间加正向电压&&&&12.正弦交流电路,下列方程哪些是正确的?()&&&&?A:IL=U/XLBUC=XcicC:U=RiD:X=X1+X2+X3E:Z=Z1+Z2+Z3&&&&13.交流电用相量表示称符号法有几种形式?()&&&&?A:代数式B:三角式C:几何式D:指数式E:极坐标式&&&&14.提高功率因数的好处有()。&&&&?A:可以充分发挥电源设备容量B:可以提高电动机的出力C:可以减少线路功率损耗&&&&?D:可以减少电动机的启动电流E:可以提高电机功率&&&&15.电桥外接电源时过高过低会产生()现象。&&&&?A:损坏电阻B:降低灵敏度C:降低精确度D:无法调零E:读数不准&&&&16.关断晶闸管的方法有()。&&&&?A:切断控制极电压B:断开阳极电源C:降低正向阳极电压D:给阳极加反向电压E:减少控制极电流&&&&17.三根电源作Y连接时,线电压与相电压的()倍,且线电压超前相电压()。&&&&?A:B:C:60°D:30°E:90°&&&&18.一三相对称感性负载,分别采用三角形和Y形接到同一电源上,则有以下结论:()&&&&?A:负载相电压:UΔ相=3UY相B:线电流:IΔ相=3IYC:功率:PΔ=3PYD:相电流:IIΔ相=IYE:承受的相电压相同&&&&19.在电力系统中,采用并联补偿电容器进行无功补偿主要作用有()。&&&&?A:提高功率因数B:提高设备出力C:降低功率损耗和电能损失D:改善电压质量E:改善架空线路的防雷性能&&&&20.RLC串联的正弦交流电路中,当XL=XC时,电路发生谐振,谐振特性有()。&&&&?A:电容上电压与电感上电压大小相等,方向相反B:电路中电流最大C:电路中阻抗最小&&&&?D:电路中无功功率为0E:电阻上电压与外加电压大小相等,方向相反&&&&21.单相变压器连接组的测定方法有()。&&&&?A:直流法B:电阻法C:交流法D:功率测量法E:交流电流法&&&&22.戴维南定理适用外部电路为()电路。&&&&?A:线性B:整流C:放大D:非线性E:饱和&&&&23.已知放大电路中三极管三个管脚对地电位是(1)0V,(2)0.7V,(3)6V。该三极各管脚对应的电场是()。&&&&?A:(1)是基极B:(2)是基极C:(1)是发射极D:(3)是集电极E:(3)是发射极&&&&24.三极管的极限参数主要有()。&&&&?A:集电极最大允许电流ICMB:集―射极击穿电压(基极开路)UCEOC:集电极―基极反向饱和电流ICBO&&&&?D:穿透电流ICEOE:集电极最大允许耗散功率PCN&&&&25.放大电路的三种组态是()。&&&&?A:共发射极放大B:共集电极放大C:饱和D:截止E:共基极放大&&&&26.设三相正弦交流电的ia=Imsinωt,则ib为()。&&&&?A:ib=Imsin(ωt-120°)B:ib=Imsin(ωt+240°)&&&&?C:ib=Imsin(ωt-240°)D:ib=Imsin(ωt+120°)E:ib=Imsin(ωt±0°)&&&&27.三极管的三种工作状态是()。&&&&?A:开路B:放大C:截止D:短路E:饱和&&&&28.晶闸管的阻断作用有()。&&&&?A:正向阻断B:反向阻断C:正向偏置D:反向偏置E:门极偏置&&&&29.提高功率因数的意义有()。&&&&?A:充分利用设备容量B:提高供电质量C:线路功率和电压损耗减小D:节约经济开支E:节省线路投资&&&&30.放大电路的三种组态是()。&&&&?A:低频放大器B:共集极放大器C:共基极放大器D:多极放大器E:共发射极放大器&&&&三、判断题:&&&&1.功率因数无是负载电路中电压U与电流I的相位之差,它越大,功率因数越小()&&&&2.TTL集成电路的全称是晶体管―晶体管逻辑集成电路。()&&&&3.当三极管的发射结和集电结都处于正偏状态时,三极管一定工作在饱和区()&&&&4.晶体三极管放大器,为了消除湿度变化的影响,一般采用固定偏置电路。()&&&&5.可控硅整流电路中,对触发脉冲有一定的能量要求,如果脉搏冲电流太小,可控硅也无法导通。()&&&&6.两个不同频率的正弦量在相位上的差叫相位差()&&&&7.并联电容器可以提高感性负载本身的功率因数。()&&&&8.叠加原理只能用严寒计算电压电流,不能用来计算电路的功率()&&&&9.晶闸管控制角越大电压则越高。()&&&&10.某电气元件两端交流电压的相位超前于流过它上面的电流,则该元件为容性负载()&&&&11.晶闸管的导通条件是晶闸管加正向电压门极加反向电压。()&&&&12.晶闸管具有正反向阻断能力。()&&&&13.电感元件在电路中不消耗能量,它是无功负荷。()&&&&14.所谓部分电路欧姆定律,其部分电路是指不含电源的电路()&&&&15.线圈中磁通产生的感应电势与磁通成正比。()&&&&16.射极输出器不仅能作电压放大器,主要是为了增加输入阻抗,减低输出阻抗。()&&&&17.晶闸管触发电路的脉冲前沿要陡,前沿上升时间不超过100μs。()&&&&18.单结晶体管具有一个发射极、一个基极、一个集电极。()&&&&19.单结晶体管的发射极电压高于谷点电压时,晶体管就导通。()&&&&20.纯电感负载功率因数为零,纯电容负载功率因数为1。&&&&答案&&&&&&&&以下内容只有回复后才可以浏览一、单选题:1A2B3C4B5A6C7A8C9B10C?11A12B13C14B15B16D17B18C19B20C21D22C23D24A25B26B27D28?29C30B31D32B33B34C35D36C37C38A39A40A41B42C43B44C45C46D?二、多选题:1BDE2BCE3ABCD4CDE5ABD6AB7ABC8ABCD9AB10AD11AC12ACDE13ABCDE14AC15ABC16BCD?17AD18BCD19ABCD20ABCD21AC22AD?23BCD24ABCE25ABD26AB?27BCE28AB29AC30BCE?三、判断题:1√2√3√4×5√6×7×8√9×10×11×12√13√14√15√16×17×18×19×20×&&&&分享给好友:
All Rights Reserved 图宝贝
本站声明:本站所转载之内容,无任何商业意图,如本网站转载稿件涉及版权、著作权等问题,请您来函与本站管理员取得联系,友情链接请加QQ,要求PR 或者 BR >=2(联系方式:QQ )

我要回帖

更多关于 灭弧罩 的文章

 

随机推荐