我想问一下,无功补偿电柜是不是负载小,电容性负载不切入吗?

郭老师,请问一下160kVA的变压器,月用电量大概9万左右,我需要配置的电容无功补偿需要多大的?_百度知道
郭老师,请问一下160kVA的变压器,月用电量大概9万左右,我需要配置的电容无功补偿需要多大的?
郭师请问<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0akVA变压器月用电量概9万要保证我力率调整功率数达0.95我需要配置电容功补偿装置需要? 要计算啊
知道计算否变压器功功率=160*0.8=128功功率=128*0.75=96功&#47;功=0.8现我要配置0.95故需要功功率128*0.33=42.24所我需要配置96-42.24=53.58kvar电容补偿知道我算否误请指教
我有更好的答案
按默认排序
160kVA变压器现功率数0.8补偿0.95需要配置53.58kvar电容补偿计算确
得看是什么样的负载,如果是阻性负载是不需要补偿的。
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁也许你感兴趣
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.低压无功补偿柜的电力电容三相电流不平怎么回事_百度知道
低压无功补偿柜的电力电容三相电流不平怎么回事
而且有的电容明明是投入的却没有电流,而有的电容电流却特别大,望高人指点!谢过
我有更好的答案
按默认排序
没有电流的,首先检查电容器保护开关是不是跳开,或者损坏,再检查接触器是不是有损坏,你可以在电容器端上测量三相电压,是不是正常,如果电容器端有正常电压那就是电容器开路,必须更换电容器,如果没有正常电压,应检查上级回路。电容器铭牌上都有电容器的额定电流,只要没有超过额定电流都是正常的,可以继续使用,如果超过额定电流,证明电容器有漏电或者短路现象,会使电容器迅速发热,甚至爆炸。
朋友, 这很显然啊,三相电流不平衡的那些电容存在了单相电容开路或者失效了。而电容电流特别大的那些应该是电容里面出现击穿现象了。必须更换这些电容了。一般低压无功补偿电容只能使用一年就要更换的啊。
电容补偿的电流大小;取决于网络里的无功含量。网络里的无功含量多,则补偿的电流大。反之就小。