fa50803a的补偿器推油是什么样的服务

电容补偿器的作用是什么?_百度知道
电容补偿器的作用是什么?
提问者采纳
电容的作用是在感性电路中,为了提高有功功率、降低无功功率而接的,目的就是为了提高电路的功率因数,因此,称为所谓的电容补偿器。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
为了提高电路的功率因数,避免功率因数低于考核标准(0.9)而罚款。
不用,电容补偿器是补偿你的无功的,用于提高功率因数,这样才能提高用电效率⑧电抗器(对无触点开关起到过电流保护作用;对防止电容器过电流也起到抑制
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁智能无功功率补偿器的投入门限和切除门限指的是什么?一般设置为多少?_百度知道
智能无功功率补偿器的投入门限和切除门限指的是什么?一般设置为多少?
JKL5CF的无功功率控制器中有一个参数C/K在0.00-1之间,是什么意思?应该怎样设定?
提问者采纳
1 投入门限就是设置的需要投入电容时的最低值,,换句话说就是功率因数只要低于这个值,就要投入电容的一个值。
2 切除门限就是只要大于这个设置值就要切除电容的数值。
是每部电容的容量除以取样电流互感器的变比。
提问者评价
非常感谢,说的太好了
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
超过门限值时候,开启补偿低于切除门限时,切断补偿‘没有固定值,看你的需要
门限的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 8926|回复: 20
最后登录注册时间积分0帖子UID18884
少尉, 积分 0, 距离下一级还需 2 积分
最后登录注册时间积分0帖子精华0UID18884
请问各位大虾,比例换向阀P口接压力补偿器的作用是什么?
最后登录注册时间积分2帖子UID27205
中尉, 积分 2, 距离下一级还需 6 积分
最后登录注册时间积分2帖子精华0UID27205
流量随开口调定.不受压力载荷变化
最后登录注册时间积分258帖子UID6222
最后登录注册时间积分258帖子精华23UID6222
就是和[普通的调速阀一样,利用压差补偿器实现流量的稳定,使流过阀的流量不随负载大小的变化而变化,此时流量大小基本上和阀的开度成正比
最后登录注册时间积分50帖子UID74049
少校, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
最后登录注册时间积分50帖子精华0UID74049
一般与梭阀或比例阀内孔时时控制A,B 腔压力.保持阀的压差不变
最后登录居住地海外注册时间积分10帖子UID103675
上尉, 积分 10, 距离下一级还需 40 积分
最后登录居住地海外注册时间积分10帖子精华0UID103675
应该有保压作用吧.及稳定压力的作用吧
最后登录注册时间积分13帖子UID130795
中尉, 积分 13, 距离下一级还需 -5 积分
最后登录注册时间积分13帖子精华0UID130795
主要是和比例阀配合使用,配上A、B腔的梭阀,构成进口压力补偿器,调节比例阀前后的压差不受外负载的影响,从而维持比例阀在一定的开口度下流量恒定。
最后登录居住地河北 张家口注册时间积分1001帖子UID118108
荣誉会员</f
中将, 积分 1001, 距离下一级还需 999 积分
最后登录居住地河北 张家口注册时间积分1001帖子精华0UID118108
同意6#的说法&&但减小控制过程的冲击很明显
最后登录居住地河北 张家口注册时间积分1001帖子UID118108
荣誉会员</f
中将, 积分 1001, 距离下一级还需 999 积分
最后登录居住地河北 张家口注册时间积分1001帖子精华0UID118108
比例阀换向时靠补偿器与A、B接通检测压力根据负载变化而提升压力
最后登录注册时间积分1帖子UID65674
中尉, 积分 1, 距离下一级还需 7 积分
最后登录注册时间积分1帖子精华0UID65674
研究一下负载敏感阀就明白了.为了保证多路换向阀多路同时工作且相互没有影响,不受负载变化而变化.
最后登录注册时间积分1帖子UID65674
中尉, 积分 1, 距离下一级还需 7 积分
最后登录注册时间积分1帖子精华0UID65674
研究一下负载敏感阀就明白了.为了保证多路换向阀多路同时工作且相互没有影响,不受负载变化而变化.
Powered by轴向内压式波纹补偿器_百度百科
特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&轴向内压式波纹补偿器本词条缺少概述、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!型&&&&号DN32-DN8000连接方式1、法兰连接 2、接管连接
1、用途:轴向型内压式波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。
2、型号:DN32-DN8000,压力级别0.1Mpa-2.5Mpa
3、连接方式:1、法兰连接 2、接管连接
4、轴向补偿量:18mm-400mm
5、型号示例如右图:举例:0.6TNY500TF  表示:公称通径为Φ500,工作压力为0.6MPa,(6kg/cm2)波数为4个,带导流筒,碳钢法兰连接的内压式波纹补偿器。:内压式波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向的合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。内压推力:F=100·P·A  轴向弹力:Fx=Kx·(f·X)
横向弹力:Fy=Ky·Y  弯 矩:My=Fy·L
弯 矩:Mθ=Kθ·θ  合成弯矩:M=My+Mθ
式中:Kx:轴向刚度N/mm X:轴向实际位移量mm
Ky:横向刚度N/mm Y:横向实际位移量mm
Kθ:角向刚度N·m/度 θ :角向实际位移量度
P:工作压力MPa A:波纹管有效面积cm2(查样本)
L:补偿器中点至支座的距离m某碳钢管道,公称通径500mm,工作压力0.6MPa,介质温度300°C,环境最低温度-10°C,补偿器安装温度20°C,根据管道布局(如图),需安装一内压式波纹补偿器,用以补偿轴向位移X=32mm,横向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,补偿器疲劳破坏次数按15000次考虑,试计算支座A的受力。
解:(1)根据管道轴向位移X=32mm。
θ=1.8度。
由样本查得0.6TNY500×6F的轴向位移量X0=84mm,
横向位移量:Y0=14.4mm。角位移量:θ0=±8度。
轴向刚度:Kx=282N/mm。横向刚度:Ky=1528N/mm 。
角向刚度:Kθ=197N·m/度。用下面关系式来判断此补偿器是否满足题示要求:
将上述参数代入上式:
(2)对补偿器进行预变形量△X为:
因△X为正,所以出厂前要进行“预拉伸”13mm。
(3)支座A受力的计算:
内压推力:F=100·P·A=100×0.6×(N)
轴向弹力:Fx=Kx·(f·X)=282×(1/2×32)=4512(N)
横向弹力:Fy=Ky·Y==4278.4(N)
弯 矩:My=Fy·L==17113.6(N·m)
Mθ=Kθ·θ =197×1.8=354.6(N·m)
合成弯矩:M=My+Mθ=.6=17468.2(N·m)计温度:-20&c~+400&c 产品代号:JDZ 型号标注:JDZ 波纹管形式 连接形式 压力-通经-补偿量
压力等级 Mpa
            有效面积
  轴向补偿量 mm/ 刚度 N/mm
    790
压力等级 Mpa
    0.25
    轴向补偿量 mm/ 刚度 N/mm
  102014
    132929
    750
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看电力方面的补偿器是什么-公司新闻-河北恒宇橡胶制品集团有限公司
> 公司新闻
电力方面的补偿器是什么
作者:恒宇橡胶制品集团 日期: 17:33:33 来源:
& & &电力设备的运行需要两种功率有功功率和无功功率,有功功率参与能量转换,比如转换为机械能,如电机,转换为热能,如电热器等等。无功功率不参与能量转换,但是设备正常运行不可缺少的。
& & &如果无功功率都来自电网,肯定会导致电压压降大,损耗高。所以,供电局收费都是根据用户的功率因数不同区别收费,功率因数形象的说就是有功功率占设备功率的比值,功率因数越高,说明有功功率含量高,无功功率含量低。对于工业用户,当功率因数高于0.9时,电费有奖励,低于0.9电费有罚款,比如功率因数为0.7,罚款10%。所以,用户都要加装无功补偿设备以提高自己的功率因数,这样同时还可以提高自己变压器的复合率。
上一篇:下一篇:
钢厂专用金属软管,电厂用补偿器,工程液压胶管-河北恒宇橡胶制品集团有限公司 版权所有 @ 2015.All rights reserved.
地址:河北景县经济技术开发区 电话: 传真: 邮箱: QQ: 韩经理:/
本站关键词:
  技术支持:石家庄优速网络

我要回帖

更多关于 推油是什么样的服务 的文章

 

随机推荐