总负荷60千瓦,负荷电流是120A左右,理论上就是俯激碘刻鄢灸碉熏冬抹25(35)平方以上的铜芯(铝芯)电缆线都可以,空气开关一般是按额定电流的2倍选取,因为你的是总负荷60KW,所以可用200A的空气开关。在电缆选取方面还要计算电压损耗,三相电源电压的损耗不超过额定电压的确7%(26.6V),电机就可以正常工作。所以导线的截面积S&L导线的米数X电流 / (铜58铝35X26.6)即是铜线S&LX0.0777
铝线S&L X 0.1288.同时,计算出来的导线截面积的安全载流量要选取120A以上的就可以
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
380V 60KW的负荷,满负荷电流在120A左右,建议你用70平方的俯激碘刻鄢灸碉熏冬抹铝线,空气开关建议你用150A ,因为要考虑到环境温度、和冲击电流等因素,开关选用应该比额定电流大些
60KW,380V那么可以计算出电流大概是:115A。那么电缆你可以选择为:YJV 4芯的35平方毫米的铜线。铝线的话70平方毫米。空气开关:120A。就可以。当然,这个非常粗糙的结论。需要知道,你具体的负载是什么,然后安装环境怎么样。等等等,条件才能最终确定。
您可能关注的推广回答者:
三相电源的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您还未登陆,请登录后操作!
10平方的铜芯线最大能同通过多少千瓦的电流?铝芯呢?
  铜芯线10平方,应该是指平方毫米。通常可按每平方毫米6A来计。
  载流量只与电流有关,与“千瓦”无直接关系,因为功率还与电压高低有关,与单相还是三相供电有关。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注10平方的铜芯线可载多少千瓦
10平方的铜芯线可载多少千瓦
09-11-05 &匿名提问 发布
我国的家用电压一般是220V1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦10平方自己算 算吧6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦
请登录后再发表评论!5.5KW的三相电机用多大的铜芯线_矿产百科_中国百科网
您现在的位置: >
> 文章内容:
5.5KW的三相电机用多大的铜芯线
    5.5KW的三相电机用2.5mm^2(额定电流约为11A)铜芯线足够。