没有互感线圈的三项四线电表互感器怎么算度数

怎么计算三相电表度数
怎么计算三相电表度数
普通的三相电表(老式的)怎么计算度数
如果你们是直接接的电表,没有通过电流互感器等设备的,是直接读数,也就是本次表码减去上次表码,就是用电度数。2.
如果接了电流互感器,就那上面减出来的度数,再乘以互感器的倍率。就是实际用电度数。3.
如果你们协商的,其他的单位帮你们单位还分摊了损耗的,那么就按你们的用电量的比例,把损耗分摊过去就是了。
的感言:谢谢 相关知识
其他回答 (5)
一般家庭用的是单相的
朋友,如果你这个三相电度表没有配带电流互感器,那么电表的数字就是实际使用的电度数啊。如果你配带了电流互感器,那么你用电度表出来的数字乘以电流互感器的倍率就是你所使用的电度数啊。这个很简单的啊。
有倍率的乘倍率,没倍率直接读数
如没电流互感器,电表读数等于用电量,注意,红格读数为小数点后的数,
电表常识: 电表分类: 电表是计量器,用来计算电表实际通过电能量。居用用电使用的都是单相电子式电度表,电子式电表又称静止式电表,以往还有一种机械表(转盘)的那种,叫感应式电表。 脉冲常数:电子式电表计算方法是靠发射脉冲信号给计数芯片,一般计一度电所发生的脉冲个数叫脉冲常数,应该是9600,若在一时段内发生了19200个脉冲,就表示在这时段内电表共走了2度电,计数IC就是将脉冲数转计为度数的芯片。若这里给你多跳几百个脉冲,你是感觉不到的。 如何抄表:单相电子表普通采用RS485抄表,但并不是物管口中说的电业局抄表到户,而是由物业管理处的RS485网络代为抄表,由物业管理收费。 那供电局如何确认管理处抄回的数据是正确的呢?答案是:小区有一个台变装置,装有三相四线的多功能表,即总表,所有小区的电力线统一从这里分出,该表负责计量整个小区用电,包括公用分摊用电和线损电量。而供电局只需抄这个表向管理处统一征收电费即可。 由此可见,多收的部分在管理那里做福利了。 电表厂家选择:关口表和总表由供电局招标指定,但单相表可以由开发商自行购买有计量许可证的任何品牌电表。在全国有上千家表厂,质量差的仅20元/台,质量好名牌表的在100元左右。在深圳也有几百家表厂,象华立、龙电都是知名表厂,建议大家选用。其他品牌如豪能等都属于小厂,加上KFS开发楼盘时并不在意电表质量,往往一些表厂的次品表都可以拿来使用,以通过房屋配套检测。龙电曾有10万只废品表在市场上以20~30元倾销(原价180元),但这种质量问题就是楼主所说的脉冲异常(计量不准),一般人是看不出来的。 电表芯片选用和性能指标:电表电力引接入有直入和通过互感器接入,我们的表估计是直入式的了,电能芯片正规厂都是选用的AD公司的7055系列。只有有少数厂家不是这种方案。而表壳和接线的电子电木都是采取高性能绝缘,抗静电干扰(有电子芯片),防雷击,抗密集浪涌,只有这些指标合格,才能在这此条件下计量正常,而不是又产生新的误差的偏快,不然又得进行调校电表。当然电表必须高度阻燃,这样的阻燃表壳最少20元一个外壳。 电表误差允许范围和原因: 电表国标允许误差,单相表是2.0级,但现在普遍要求为1.0级了,按2.0级国标算,误差在2%为正常。即按一度电为9600个脉冲算,多跳198个脉冲或少跳198个脉冲均为正常,但超198个就不符合国家标准了。 误差原因: 1。是表厂故意设置调偏精度(多发脉冲),这是最恶劣的行为,完全不符合国家标准。 2。电表芯片不稳定,容易在异常环境下发生误差漂移,而发生了并不能自动复位。 3。供电表的参与调校失误。 4。用于校准电表的标准源不一致。 换表和电费赔偿:可以向供电部分报告电表异常,要求换表,无论怎样讲,电表能安装到每家每户,都是通过供电局检测,并打了供电局的检表铅封的。所以他们会根据情况免费换表。但补电费就麻烦了,需要保存好每个月的电费单据,并得到供电局给的误差检验报告来算出实际多支出的电费。 偶尔可能会发生电表少计的现象,不过在咱小区不会存在。 欠费停电通知:往往管理处会发出欠电费停电通知,这是违反法规规定的。停电通知只能由供电局下达通知和实施,任何单位和个人不得以任何理由拉闸居民生活用电。我已收过两次单了,这点是最可气的,讲道理没用,不及时交还真担心他们蛮干。 管理处风险转移:按上面的说法,很可能会有业主恶意欠费,所以管理处应该积极同供电局配合,将小区业主交费手续转移给供电局直接监管。而管理处只负责上报数据,这样的话,公开透明。大家心里都不会有怨言。 你是三相用电户,安装的是3台*3(6)A电表,如果电费按1:10计算,那么电表配50/5A的电流互感器,实际用电:1度=10度,3台电表之和*10=月度数。
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号三相四线电能表穿心电流互感器5∕ 200三相各穿两根直线(不环绕)怎么计算电表度数?_百度知道
三相四线电能表穿心电流互感器5∕ 200三相各穿两根直线(不环绕)怎么计算电表度数?
三相四线电能表穿心电流互感器5∕ 200三相各穿两根直线(不环绕)怎么计算电表度数?其中不环绕是什么意思
请问一下,是不是就是一根线在电流互感器缠了两圈,请问缠了两圈怎么计算
提问者采纳
123上月电表数:本月电表数:110电流互感器5∕ 200:是40倍电表实际度数比如
请问一下,是不是就是一根线在电流互感器缠了两圈,请问缠了两圈怎么计算?
不是一根线在电流互感器缠了两圈,是1圈。缠了两圈怎么计算?如果缠了两圈互感器比率变成了100/5,是20倍。计算方法:比如:本月电表数:123上月电表数:110电流互感器5∕ 200:是40倍电表实际度数:(123-100)*20=460度
请问师傅,是不是穿进电流互感器就算一匝,而穿进去以后在缠了一圈算几匝,如果缠了四匝怎么计算,谢谢你师傅,麻烦你了!
穿进电流互感器缠了一圈算2匝,如果缠了四匝,计算方法:比如:本月电表数:123上月电表数:110电流互感器5∕ 200:是10倍电表实际度数:(123-100)*10=230度
提问者评价
谢谢师傅对我的帮助!
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
一次侧穿心两圈,原来变比为200&#47,相当于将变比减小到一半,那么穿2圈的话变比就称为100/5;5变比约等于两侧线圈绕组匝数,二次侧线圈匝数不变
您可能关注的推广
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相互感器电表安装_三相电表互感器接法_三相四线电表互感器
Current transformer professional manufacturer!国内知名互感器厂家!
三相互感器电表安装
 1、三相电子式电能表的工作原理
  三相电子式电能表无论在单相、三相电源供电的情况下都能正常投入运行。当电能表开始运行后,通过电能表的电流、电压会经互感器采样电路分别采集信号后,电流、电压的模拟信号就被缓冲放大,再经高精度的集成高速模拟及数字转换处理,所测量的信号被送到微处理器进行电量累计运算,运算数据将自动保存在专门设置的存储器中,已被存储的数据,可随时通过屏面的按键操作从液晶显示器中读取或利用配有专用软件的手提电脑从电能表的通信接口获取。
  2、三相电子式电能表的安装要求
  2.1 计量点应设在产权分界点,安装点周围不能有腐蚀性的气体和强烈的冲击振动,环境要通风干燥,电能表的运行温度不能超过50℃。
  2.2 电能表安装在专用的计量柜或表箱内,安装高度要符合规范,在计量柜内安装的电能表其下端离地不能小于1m,悬挂式表箱内安装的电能表其下端离地不能小于1.8m。
  2.3 电能表垂直安装并要固定可靠,电流互感器的二次回路应采用4平方毫米的铜芯绝缘导线;电压回路则应采用2.5平方毫米的铜芯绝缘导线;电能表与电流、电压之间的回路应接有联合接线盒,以方便电能表的现场校验接线和计量故障处理。
  2.4 各相电流、电压互感器必须采用相同规格的产品,回路接线的相序和极性要正确,各连接点要紧固可靠,互感器与电能表应一同安装在计量柜或表箱内,并做好防窃电措施。
  2.5 用于远程遥测采样的电子式电能表,其信号线应采用屏蔽双绞导线,架设信号线时将屏蔽导线的单端接地,以提高通信的可靠性。
  2.6 凡有金属结构的计量柜、表箱和高压互感器的外壳都必须可靠接地,接地线要采用铜芯导线,其线径不能小于2.5平方毫米。
  3、存在问题
  3.1 夏季炎热,外界气温持续上升,正午时分在强烈阳光下的金属表箱表面温度,经现场测量可高达60~70℃,而表箱长期在烈日下曝晒,其内部温度也可高达50~60℃(电子式电能表的液晶显示屏的极限工作温度为50℃)。由于电能表被迫长时间地运行在超高温环境中,这对利用&液晶显示屏&来读取数据的电子式电能表影响较大,因为过高的运行温度会使&显示屏&的数据无法正常显示,也会造成内置电池寿命大减,某些电子元件的参数会变化。
  3.2 有些三相电子式电能表,其产品使用说明书中标注的允许运行温度与实际能承受的运行温度不相符,对于安装使用、运行维护和运行环境条件方面没有提出详尽的要求。
  4、问题的解决
  4.1 设法改善户外式安装的三相电子式电能表现有运行环境条件,避免因表箱长时间被曝晒导致电能表高温运行,选用设计合理、通风散热效果好,带阳光挡板和内隔热功能的新型电能表箱。
  4.2 为减少故障率,可通过试验比对的方法,选用那些质量可靠,功能达到要求的电子式电能表,一般情况下,选用2种左右不同品牌的电能表就已足够,否则会加大日常维护工作的难度。
  4.3 在已装有电子表的基础上再接入一只机械式的电能表,一旦电子表发生故障而无法计费,就可参照机械式电能表中累计的总电量数据进行合理计收电费。
  4.4 每逢雷雨天气和炎热的季节,必须加大对复费率计量装置的巡查和维护力度,发现异常要及时分析处理,以保证大工业用户电能计量装置的正常运行。
三相电表互感器接法图册鉴赏
三相四线电表互感器相关问题解答
问:三相电安装互感器电表怎样搭配
答:互器K1K2别与电表进接线端联结,再给电表接零线即. 用三块单相电表别测量三相电源.
问:用电量很大三相电表带互感器怎么安装啊
答:一般的,每个互感器的*点相连然后接地。然后A相进13,B相进46,C相进79.如果电压相符则ABC三相直接接258.9接零线。
问:三相四线电表互感器安装方法
答:把三相四线电能表123、456、789端孔分为三组,分别接ABC相电压线和电流线 2、4、6端孔分别接ABC相电压线(火线) 各相都要接一只电流互感器,所以必须要三只电流互感
问:DT862-4型三相四线有功电表,型号为3*30(100)A , 无电流 互感
答:最大可以安装50kw电机,但考虑电表最佳运行状态最好安装40kw左右。你的表不能安装电流互感器。安装电流互感器的电表是5A的。
问:三相四线的电表必需安装互感器吗?怎么读数?
答:直接接入式是直接读数,互感器接入式是根据互感器的倍率来计算出来实际用电度数。如5/300的互感器它的倍率是60那就是说电度表上显示1度,通过计算它的实际用
问:请问三相四线电表怎样安装电流互感器
答:把三相四线电能表123、456、789端孔分为三组,分别接ABC相电压线和电流线 2、4、6端孔分别接ABC相电压线(火线) 各相都要接一只电流互感器,所以必须要三只电流互感器
问:三相四线电表安装电流互感器如何计算读数?
答:互感器有个变比,字写得很大是写在他的旁边的, 如果写的是75/5,那么2.2就应该乘上15,那么就代表你用了2.2*15=33度电 一般新电表经过校验都会有几度的起度,在电表投运的
问:装一个带互感器的三相四线制电表,结果电表倒转。把互感器换
答:如果你确定互感器的二次线没的接错了话有以下三种情况: 1、一次线路接反:一次线路 安装正确(电流电压线圈没有装正)也有可能反转。 3、用电情况,三相四线制电表,在接
问:10孔三相电表配互感器 安装。
答:你好 一般情况下S1进1孔 S2进2孔是正常接法 但是你所说的第2种其实也可以让电表正常工作 那就是必须3个互感器都如此接法才行 有1个不是都不行
问:三相四线制电度表带电流互感器的接法~
答:是DT862-4 3(6)A的电度表吗?最后一个孔接零线,互感器来的地线串起来后接地。仔细看看DT862接线盒盖后印的接线图。表达得很清楚。电表箱怎么接地?当然是通过箱内零地
三相互感器电表安装视频
安装三相互感器电表
电工,持证电工,漏水,电表,漏电,漏电开关跳闸
更多专题扩展阅读
带互感器三相四线电表接线图
三相四线电表接线图/接线方法
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图.其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;
3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;
2、5、8分别接三相电源;
10、11是接零端.为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地.
您还可以通过扩展阅读中的导航找到与"三相互感器电表安装"相关的互感器资讯专题,如果您觉得《》专题内容对您有帮助,请收藏或者分享专题地址:/kw/299.html
本文内容均来自网络,本站不对文中的信息负责,请谅解。三相四线的电表度数的算法
三相四线的电表度数的算法
一般用三个单相电度表来对三相四线计量时,接380伏交流电焊机会造成其中一相电表反转,另一相正转。正转的快,反转的慢,等于是把反转的记数加到正转的表上,把三个表加起来就行了。如果有倍率,肯定有电流互感器。将表上读数乘以倍率即可。
没有互感器怎么会有15倍的倍率?你表原来是倒走,现在又正走,那么,倒走数乘2加现读数等于实际总用量,再乘你说的15倍
我也不清楚
是不是说电表上面有这个倍数啊?
但就是走反的这个数字没记得了咯
现在就是靠算了咯
四台500的电焊机咯
用了一个月
电表本身是没有倍率的,电焊机可不好算,焊接电流大小,焊接时间,待机时间,停机时间,总之无法算
其他回答 (4)
是什么表,有互感器吗。多大
没有互感器
但开始这电表走倒的
如果是直读表用这个月的减去上个月的底数就是了。是带互感器的表,就是刚才算下来的乘以互感器的变比就是电度数。
如果你的电力表是直表,那么电的度数应从电表上直读。如果是带电流互感器的,读数是电表上的数字乘以互感器的比值。