本系统共囿水泵4台正常情况夏天运行2大泵,运行功率552KW+568KW,其他时间运行1大1小,运行功率573.7KW+280KW


该系统夏天2台大泵运行时,技改前总功率1120KW改造后总功率884.2KW,每小時节电量236.6KW,平均节电率21.1%;其他时间1台大泵+1台小泵运行时,技改前总功率853.7KW改造后总功率598.8KW,每小时节电量254.9KW,平均节电率29.9%,年节电金额116.7万元节电效果明显,经济效益显著;同时技改前,4#水泵轻度汽蚀1#、2#水泵严重汽蚀,噪音特别严重技改中,针对其水泵汽蚀的问题提出技改方案,将4级电机更换为6级电机并更换我公司针对此系统设计的节能水泵,将水泵的中心高降低提高水泵的汽蚀性能,技改完成后水泵运荇非常平稳,不但汽蚀问题得到改善同时泵房的噪音量也减少很多。