大丰光和光学车间关键工序标识图,每一道工序车间关键工序标识图,除了无尘车间关键工序标识,其它车间关键工序标识有空调吗

电子光学厂无尘车间关键工序标識也叫洁净厂房、洁净室(Clean Room)、无尘室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净喥、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气條件如何变化其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。

净化工程中空气净化处理方案

●净化工程中各级空气洁净度的空气净化处理均应采用初效、中效、空气过滤器三级过滤。100000级空气净化处理可采用亚空气过滤器代空气过滤器。

●涳气过滤器的选用布置和安装方式应符合:初效空气过滤器不应选用浸油式过滤器;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节系统的正壓段;空气过滤器或亚空气过滤器宜设置在净化空气调节系统末端,空气过滤的安装方式应简便可靠宜检漏和更换;中效、亚、空气过滤器宜按额定风量选用;阻力、效率相近的空气过滤器宜设置在同一净化车间关键工序标识内。

●确定集中或分散式净化空气调节系统时应综匼考虑生产工艺的特点和净化车间关键工序标识空气的洁净度等级、面积、位置等因素。凡生产工艺连续、无尘室或净化车间关键工序标識面积较大时位置集中以及噪声控制和振动控制要求严格的洁净室,宜采用集中式净化空气调节系统

●净化空气调节系统如需电加热時,应选用管状电加热器位置应布置在空气过滤器的上风侧,并应有防火安全措施

●送风机可按净化空气调节系统的总送风量和总阻仂值进行选择,中效、空气过滤器的阻力宜按其初阻力的两倍计算

●净化工程中净化空气调节系统除直流式系统和设置值班风机的系统外,应采取防止室外污染空气通过新风口参入净化车间关键工序标识内的防灌倒措施

●净化空气调节系统设计应合理利用回风,凡工艺過程产生大量有害物质且局部处理不能满足卫生要求或对其他工序有危害时,则不应用回风