故障代码的含义不知道没关系,一般说明书上会把常见的代码含义标示清楚的。只要对常见的代码所包含的普遍性故障内容掌握一下,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。

1、开短路:传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。

2、高压压力、低压压力保护;

3、四通阀转换故障保护;三相相序和缺相保护。

过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。

制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;

制热室内热交盘管温度过低、过热保护;

压缩机热过载开关动作;

室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);

检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);

室内外通讯故障,室内板间通讯故障;

当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。

上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。

根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。

(1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。

(2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。

(3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。

空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。

零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。

(4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。

(5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。

(6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。

(7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。

(8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。

根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。

(1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。

(2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。

(3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。

空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。

零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。

(4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。

(5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。

(6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。

(7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。

(8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。

2、故障保护时间的判断

根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。

(1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。

(2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。

(3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。

(4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。

3、排查电路板内外原因

熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。

(1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。

(2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。

象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。

通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。

不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。

观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。

遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。

室内、外风机是否运转。

各传感器有无明显的开路、短路性。

室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。

用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。

220V电压、工作电流的测量。

室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。

拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。

拧下外机大盖检查压缩机,风机电容。

变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。

(2)电路板的常规检查:

保险丝,压敏电阻是否烧坏。

+12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。

复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。

遥控接收头、显示电路测量及代换。

各尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。

CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。

电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。

(3)制冷系统常规检查:

制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。

电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。

(1)假若是三相控制一定要先调相序。

(2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。

(3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。

(4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。

(5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。

(1)利用故障显示的优先特性推理故障元件

空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。

(2)利用调试功能判断传感器故障

调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。

(3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。

空调系统常见故障及处理方法哪些

1、 出风量小、制冷效果差?

A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。

B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。

C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。

E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。

2、变频空调停机是否正常:

当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。

3、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。

用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。

4、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是空调使用一年后就容易老化。

先向用户咨询空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况。

5、遥控器为什么不显示?

A、查看电池是否安装对,是否有电。

B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。

C、如果还不行,请我们网点上门检修。

6、空调漏水(室内机)

A 排水管堵死、脱落或破损;

C 搬运及碰撞后造成接水盘移位;

D 室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。

E 当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。

解决方案:第1、2、3种需上门维修服务,第4、5种需解释。

7、怎样选择正确的空调型号和相应安装位置?

用户在选择空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、 顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅 等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200 (W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、 顶层:220-280(W/平方米)。

8、整机上电无反应,不启动

先请用户检查插座是否有电(可插上风扇、电灯等简单设备试一下)。若无, 请用户检查自己家的电源;若插座有电,且空调电源线无破损,则是空调内部的电源电路问题,需联系当地网点上门维修。

9、用户电压偏低,空调不能启动,但同条件下别的品牌空调能正常工作,该怎样向用户解释?

电压过高、过低、长期再这样条件下使用空调,很可能造成压缩机等电器件损坏,美的公司从用户的角度和保护空调里面电器件出发,对电压的要求稍严格一点,因此,空调要正常工作,同时为减少电器件损坏,建议不要经常在电压过高或过低情况下使用空调,最好能购买稳压电源,其功率应为空调额定功率的3-8倍。

10、空调正常,房间温度降不下来,该怎样解决?

房间温度能否降下来,不仅和空调制冷好坏有关,还取决于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等,另可测量进出风口温差,如果温差在10-13度范围内,则空调无任何问题。如果用户不接受这样的解释,可以建议用户将该空调安在房间稍小或补价差换一台型号大的空调。

11、为什么2P(含2P)以上的柜机均未配电源插头?

因为2P(含2P)以上的柜机启动时瞬间电流非常高,为运行电流的2-3倍,一般的空调插头所承受的最大电流为15A左右,而启动时一般的插头无法承受如此高的电流,长期这样会造成电源插头烧焦,更严重的会引起火灾,为避免此类事故的发生,国家安全局不允许空调厂家配电源插头而必须使用空气开关或闸刀

12、空调安装好后,因用户电源远,用户要求布电源线遭到安装人员拒绝造成用户不满时?

拉线布电源线路是需专业电工来做的,安装工不是专业的电工,为了您的用电安全,还是请电工来,待电源线路做好,将给予试机,让您放心使用。

13、为什么空调外机螺帽处会有水,是不是漏氟了?

不是漏氟,请您放心使用,这不是空调漏氟的原因,而是一个物理现象,因为此处温度很低,遇到与热空气中的水蒸器形成冷凝水滴下来或是附在铜帽面上,就相似于:从冰柜拿出一瓶矿泉水时,一会儿瓶壁上就有水流下来是同样的道理

14、为什么一到中午或傍晚时间,空调开停频繁,或是外机不能启动?

这种情况一般都是用户电源不稳造成的,可向用户了解一下所住的区域电压情况,多注意这个地方是不是经常有这样的用户投诉,给用户解释:这两个时段都是用电高峰期,造成电力不足,空调是功率较大电器,所以难以启动,建议用户购稳压器等。

15、空调没开机,运行灯会一闪一闪,这是不是空调有故障?

不是,这是待机显示状态,可以随时开机,另还有一提示功能,即在长时间空调不用时很多用户忘记拔插座,这时灯闪会提醒用户。

16、内机风速时快时慢,且风声较大,为什么?

先向用户了解是否常时间没清洗过滤网,如果没有,给用户指导怎么清洗,因为过滤网脏后影响进风量,导致风速不均匀。如果清洗后还不行,需派维修人员上门检查。

17、按遥控无反应,怎么办?

先了解空调是否有通电(如运行灯是否有亮),如运行灯不亮先自检查下一插座是否有电,或换一个移动插座来试一下内机是否会送风;如运行灯有亮,建议更换一付新电池;如还不行派维修人员上门。

18、为什么新装机在摆风时会发出响声?

因为新装机的摆风轴刚刚使用太皱,需要经过一段时间的磨合,可以给它滴一点润滑油.

19、空调正常时室内机有哪些声音?

空调正常工作时有以下声音:A,空调运行的风声,此时可以通过调整相应的风速以改善相应的风声 B,空调塑料件热障冷缩的“劈啪“,这种声音无法完全避免,只能通过调整外壳的紧合度或位置作相应的改善 C,制冷剂在管道内急速汽化液化的声音。

20、在设定定时功能时空调老是关机?

有些新款遥控器只有一个定时按键进行定时功能的设定,在操作时由于第一个功能为‘定时开”,而发射信号只有2秒的延时时间,这样在操作时就很可能在没有设定好定时功能时就把“定时开”信号发射了出去,造成误操作。此时可以先把一只手挡在遥控器的发射位置,然后在设定后相应的功能时把手移开再发射信号。

21、为什么刚开空调时会有一种异味?

空调本身一般是没有异味的,开机时产生异味可能有以下原因:

房间内的异味:空气不流通的时候较难闻到异味,空调运行时异味集中到狭小的出风口,使平时没察觉到的异味加强。此时可以通过改善室内环境进行改善。

22、随身感空调遥控器显示温度与空调显示温度不符。

空调上显示的温度为出风口温度,遥控器上显示的为房间内实际温度。

A.机内有杂物。B.安装板未挂好。C.风轮与电机盖有摩擦。

A.电压问题。B.内机主控板问题。C.外机电容问题。D.开关板液晶显示不全。E.外机热保护(如:日照时间过长,冷凝器过脏)。

25、为什么制冷时新装的空调外机滴水,而前年买的却不滴水?

A.可能为内机漏水导致的--内机水通过水槽引入水管,流到外面的。

B.外机铜阀处产生的冷凝水。

前年买的空调使用时间长,铜阀处落了灰尘,油灰起到隔热的作用,所以不滴水。

26、为什么空调在运行中红灯亮,而按任意键都不起作用?

空调运行中对电压要求在195V-245V,红灯亮可能为电压不稳,可将插头拔下3分钟,让空调复位,再插上,若长期不稳建议用户配个稳压器。

27、为什么空调在关机后还会发出“卡、卡”的声音?

此现象不仅是在关机后有,运行时也有可能有,主要为塑料件热胀冷缩导致的。

28、挂机导风叶片为什么有时会滴水?

在空气湿度比较大的时候,若制冷时的温度比较低,且打在低风状态时,导风叶片处会形成冷凝水,此时可以通过提高制冷的温度和设置为高风状态进行消除。

29、空调关机后运行灯为什么回有时闪有时不闪?

这和空调检测到的电源情况有关(比如关机后停电或电源波动较大时),此为正常范畴。

30、变频空调制冷时为什么不停机?

变频空调是这样工作的:当室内温度设定温度与差值较大时,空调以高频(大功率)运转,当室内温度接近设定温度时以低频(小功率)运行,室内机不停机,室外机只有在室内温度低于设定温度2度以下时才会停机。

31、为何空调刚安装就不制冷?

有多种可能性:(1)、连接管接头处漏氟;(2)、连接管有漏点;(3)、接线有误;(4)、保险丝烧;(5)、压缩机出现故障;

32、空调漏水的原因?

有多种可能性:(1)、室内机接水盘排水孔堵塞;(2)、排水管折弯或压扁;(3)、排水管路走向不对;(4)、排水管接头部分不严;

33、空调器频繁开停的原因?

有多种可能性:(1)、电源电压不正常;(2)室外机散热不良;(3)制冷剂过量;

34、空调运行时发出“霹霹叭叭”的声音

35、用户反映老鼠钻进外机把线咬断,特别是娱乐、餐饮场所,是不是外机没设计好?

36、空调插上电源但未开机,为什么灯会闪?

有一种机型设计是这样或是电压太低造成。

37、购买空调后如何选用电源线。

对于空调运行电流低于12A的空调,要求采用φ2.5mm2铜芯线并要求专线连接,地线分明,应符合GB4706.32有关要求,对于空调运行电流超过12A以上空调要采用φ4mm2以上铜芯线。

38、外机没有冷凝水流出?

空调制冷时有冷凝水流出,如果没有且效果好、内机没有漏水情况,一般由天气干燥或室内干燥造成。

39、空调启停频繁且制冷效果不好

一般原因是由电压偏低造成压机启动频繁,建议调整电源;另一种情况是设定温度偏高造成,建议用户设定温度低一些.

40、空调制热一段时间后室内机为什么会停止送热风10分钟左右?是否出问题了?

这是因为室外机在运行1小时左右后,要化霜一次。是正常现象,不会影响空调的使用。

41、空调使用较长时间后为什么会有异味吹出?

空调本身不会产生异味。一般是长时间没有清洗室内机的过滤网,防尘网;没有对室内蒸发器表面进行简单的清洗保养,导致发霉、变质,开机运行时吹出异味。

42、空调启停频繁,制冷(热)效果差。

这种情况一般是电源电压偏低,容量不足,线径不符合要求,在用电高峰期往往造成压缩机频繁启动,使空调器不能正常工作。只要更换电源线或申请扩容就可以解决问题了。

43、空调遥控器一到晚上就失灵,只能用手动开关控制。

很多电器件的电磁波幅射都会干扰空调的遥控,可以叫维修人员上门进行屏蔽抗干扰处理。

44、室内机出风口向外喷水是什么原因?

如果挡水板变形、脱落、松动,冷凝水会滴到风轮上,被风轮甩到室内,可以通过调整或更换挡水板进行处理。另一方面清洗保养不及时导致脏堵,冷凝水也会从辅助水槽溢出,滴在风轮上,从出风口喷出水珠,此故障可通过清洗即可解决。

这是由于空调器吸回室内的烟气和其它异味又复送出所发出的,不是故障 (制冷剂泄漏没有气味)。

46、热泵式空调器在寒冷时不启动

热泵式空调由于使用条件有限,在室外温度低于0度时不能正常启动,不能制热供暖是正常的。

47、开几分钟空调就三个灯一起闪

这是因为用户家的电压有问题,电压不稳或是电压低所造成的,是正常现象。

48、空调漏水现象比较普遍,如何解释?

首先确认房间湿度是不是很大,另外可不可以看到连接管处有铜管暴露在外,如果有,可能是安装人员安装时不够仔细,造成冷凝水的外漏;如果没有,也有可能是保温棉不够厚,导致冷凝水的渗出。 也有可能是室内机安装太过倾斜,导致接水盘不水平,造成冷凝水外漏。

49、保修期外发生的维修,零配件保修多久?

零配件保修三个月。如三个月内再次发生相同故障的维修,则不收费。

50、空调开机后整机不运行。工作灯以5Hz闪烁,其他灯不亮该机故障?

51、空调开机制冷5分钟后跳制热

52、关机后半小时内机噪音比较大(用户反映)

53.为什么开机后有刺鼻的味道?

A 用户房间是否是新装修的,

B 蒸发器的亲水铝箔上涂有防氧化药水,连续使用一段时间后会消失。

54、空调为什么会频繁停机?

大部分情况是因为电压不稳,空调正常运行的电压应为198~242V,请用户配稳压器。

55、空调为什么会几个灯同时闪?

断电后再通电开机,若恢复正常,则为电压问题;若不能恢复正常,则叫维修人员上门检测。

56、空调多长时间需要加一次氟?

空调加氟并没有固定的时间,这主要还是根据空调的制冷效果和空调系统内的压力,如果这些正常,就根本不需要加氟了。

57、为什么一台1.5P的空调,放在6平方米的房内,结果空调5分钟就停一次机?

因为1.5P的空调用在6平方米的房间内,空调功率就显得大了。往往空调刚制冷一会,感温控头附近的温度就到达了,所以停机比较频繁。这种情况可以在这个房间内加个排风扇,这样不但空调频繁停机的现象可以解决,空调的制冷效果也会显得更好些。或者调一下感温控头的位置。

58、为什么空调内机壳老是响?

是因为内机壳热胀冷缩的缘故,这种情况往往用一段时间就会好些了。

59、为什么室外温度越高,空调机器就不运转?

室外压机散热不好,建议清洗室外机。

60、为什么同一机型空调外机排水有的多,有的少?

A、空调所安装的环境不一样,比如朝向不同,太阳直射时,所结冷凝水已蒸发了一部分,所以出水少。

B、安装位置的湿度不同,湿度大的结水多。

C、保温效果有差异,有保温层的出水少。

61、为什么空调设到20度,制冷效果还是不好?

A、空调制冷效果的好坏,不是由设定温度所决定的(在遥控器使用正确有情况下),定频空调工作时出风口的温度是恒定的。

B、空调使用环境是否恶劣(电压是否正常、房间密封效果如何、室外机是否散热良好、使用场所人数是否过多)。

C、空调功率与使用场所是否匹配。

D、空调运行时间的长短。

62、为什么室外机噪声大?

A、室外机的镙丝有没有松动、墙体是否老化、噪音是不是窗子大玻璃的共振、管路有弯扁的地方、室外风叶动平衡不好、压机质量有没有问题等等。

B、轴流风机和风叶、压缩机是否加了隔音棉。

D、制冷系统的冷媒流动,制冷系统配管设计、后网共振等。

63、为什么有时候空调制冷时会吹出雾气?是否正常?

当室内温度和湿度较高时,空调制冷会吹出雾气。这是由于空气中的水蒸气被冷却所引起的。当室内温度和湿度降低后则雾气会消失。这属于正常现象。

64、为何空调室外机会漏水?

1)、如果是从高低压阀滴出,属于凝露水滴,是正常现象。

2)、制热化霜时漏水,是正常现象。

如不是以上两种情况,则可能是:

3)、外机连接管保温不到位,导致保温不好,产生凝露水。

4)、系统制冷剂过多,导致贮液罐结霜漏水。

65、内机有噪音,非风声,非热胀冷缩声,而是一种嗡嗡声,在不工作时也有,何故?

66、一个工作指示灯在关机后,有时仍在闪,有时不闪,空调有故障吗?

空调正常,为待机状态,在不用时可把插头拔掉,就不会出现此种情况,不影响使用。

67、内机在未达到设定温度就停机,坏了吧?

空调在制冷或制热时,与设定的温度有一定温差,一般是1~2度,属于正常。

68、摆风只向上摆,冷风不向下吹,是不是摆风不好了?

空调设计的问题,冷空气比热空气重,在室内循环中会往下沉,有利于提高房间的制冷循环。在制热时,摆风便向上摆,是同样的原因。

69、空调运转时为何发出类似流水的声音

这是由于制冷剂在制冷系统中流动所发出的声音,属正常现象。

70、送风口百叶上有霜

如果空调长时间在高湿度下运转湿气可能会凝结在出风口百叶上并滴下,这不是故障。

71、送风不畅,风不太冷

这是由于空气过滤器脏赌所致,应检查并清洗过滤网。

72、在制冷过程中吹出雾气

当室内温度和湿度较高,空调制冷时会吹出雾气,这是由于空气中的水蒸气被冷却所引起的。当室内温度和温度降低后雾气会消失。

73、关机后为何不能立即再启动

空调停机后必须在3分钟以后才能运转,保护定时器会自动起作用,以保护空调主要部件免受损坏。

74、空调如果一直运行很好,突然断电或其他原因造成死机后就没法起动?

可以让用户把电源插头取下来(空气开关关掉)重新插上去。如果空调可以起动,通常这是电控复零故障。

75、为什么空调制冷没问题有时内机出风口会出现白烟?

因室内在空气湿度高的时候,使用制冷运行,由于湿度及出风口温差大会有白色的雾气产生。

76、有换气功能,是怎样换气呢?

换气是指有专门的抽风装置将室内的污浊空气抽到室外,使室内产生负压,室外的新鲜空气会自动进入室内,从而达到换气的目的增加室内的氧气含量,清新空气。

77、空调制冷时多长时间能达到制冷效果?

一般是5-10分钟,但还要看具体房间结构和室内的密封性的好坏,以及室外的环境温度等这些跟空调制冷效果的好差是有关系的。

78、空调几个灯闪,不能进行任何操作。

解释两种可能:A、电压不稳定,压缩机过流保护;用户可自行解决,建议取电后再接电开机;B、第一种操作无效时可能空调有故障,需维修员上门处理。

79、为什么接电不开机时运行灯老闪?为什么有时闪有时不闪?

设计为待机指示状态,闪动频率为1Hz是正常的。不闪的原因可能是有干扰,比如电磁波干扰、红外线干扰等,如手机、日光灯整流器都会对此有干扰。

80、选‘自动’模式为什么风声会忽大忽小?

自动运行会根据设定温度及机子感测到的当前室内温度进行模式、风速的变换,所以风速变化声音也会变化。

81、空调为什么在制冷情况下,突然制热?

A.天气特别热的的情况下,空调在达到或接近设定温度时,压机停机,外机风扇在转,室内机送自然风,因室外温度高,所以在送自然风时感觉风是热风,建议用户过几分钟看一直空调制不制冷;

B.询问一下用户调的什么模式,如是自动模式,空调设定的温度高于房间温度,空调制冷,如是低于房间温度,空调就会制热;

C.无以上情况,让维修人员上门检查。

82、遥控器为什么不启作用?

A.建议用户看一下空调是不否在通电状态下;

B.询问一下用户是否对着空调使用;

C.建用户议换一下电池;

D.让用户看一下空调三个灯是不是在闪,如是让用户把电源拔下来,过几分钟后在试用一下(电压不稳的情况);

E.以上都不行,上维修人员上门检查。

83、什么是电辅助加热,要不要耗电?

空调在制热的情况下,压缩机在低温制热效果不好或停机无法制热时,室内电辅助加热启动,辅助热泵加热,以达到更佳的效果。电辅加热开始时会耗电,能量是守恒的,产生多少热量,就要消耗多少电量。采用高分子电辅助加热装置,对电能利用率高,一旦达到正常制热时,电辅加热自动关闭,而且,电辅加热是独立的操作键,是否开启可由您选择。

84、 风机不转,开机保护的原因?

有可能是空调轴被卡死,部分原因是空气湿度大,也有空调制冷或抽湿产生凝露水顺着电机线流入电机轴承造成风机生锈。

85、有些二匹以上的柜机未配电源插头,如何解释?

因为2P(含2P)以上的柜机启动时瞬间电流非常高,为运行电流的2-3 倍,一般的空调插头所承受的最大电流为15A左右,而启动时一般的插头无法承受如此高的电流,长期这样会造成电源插头烧焦,更严重的会引起火灾,为避免此类事故的发生,国家安全局不允许空调厂家配电源插头而必须使用空气开关或闸刀。

86、自动模式是怎样的?

解释:在自动模式下默认的设定温度是24度,如果室内温度高于24度1度,空调制冷;如果室内温度低于24度1度,空调制热。

在变频空调使用的过程中难免出现故障,当出现问题时,要及时维修,以下是几种常见的维修技巧。

(1) 插上电源插头,室内机电源指示灯亮,如无电源指示,说明您家的电源有故障或指示等损坏。

(2) 有电源指示,用遥控器按操作键,信号发射不出去。首先,检查遥控器内的电池是否有电,然后检查电池的正负极片触点有无氧化腐蚀,若上述正常,检查遥控器内部电路板是否损坏,可将遥控器*近一台调幅收音机,按遥控器键进行干扰试验,听收音机是否发出有“嘟嘟”声,有声说明遥控器无故障。

(3) 当遥控器确定无故障时,信号还是发射不出去时,可用室内机强制运行开关验证,强制运行时,室内贯流风机和室外压缩机若运转正常,制冷效果良好,则证明空调器室内机红外接收部位有故障。

(4) 当你使用的遥控器装上新电池使用不到一个月就不显示时,可将遥控器的后盖打开,用95%的酒精清洗一下电路板和按键触点面导电胶片,干燥后,即可排除漏电故障,遥控器液晶显示缺字也可采用这种方法。

(5) 变频空调器中的温度传感器起着非常重要的作用,室内机有空气温度传感器和蒸发器温度传感器;室外机有空气温度传感器,高压管路传感器和低压管路传感器,有的传感器在长期使用后发生阻值变化,使控制特性改变,(如室内机空气温度传感器阻值变大后,会引起输出频率偏低),为了保证控制精度,及其相同的工作特性,确定传感器故障后,应换用原型号的产品。

(6) 在空调器出现故障时,如果鉴别整个控制系统是否有故障,可将室内机控制器上的开关放在“试运行”挡上,此时微处理器会向变频器发出一个频率为50Hz的信号,若此时空调器能运转,并保持频率不变工作,一般认为整个控制系统无大问题,可着重检查各传感器是否完好。如果空调器不能正常运行,说明控制系统有故障。

在检测通信故障时,用万用表交流电压档250V测试,在零线和信号线间如果有电压来回变化且室内机通信指示等持续闪烁,则表明通信正常,否则通信电路有故障。

在检测功率模块故障时,第一种方法是用万用表二极管档测量功率模块,“+”极与U、V、W极,或U、V、W极与“-”极间正向电阻应约为380-450Ω 间,且反向不导通,否则功率模块有故障;第二种方法是用万用表交流电压档,测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两相间的电压应在0~160V之间并且相等,否则功率模块损坏。

在检测电抗器时,用万用表R X1档进行测量,其绕组电阻值约为1Ω。

在检测压缩机时,用钳子先拔下U、V、W的导线,测量三相间的电压,若三相间的电压相同,说明压缩机绕组良好,否则压缩机绕组有故障。

变频空调器中有大容量的电解电容,最大为uF,即使切断电源仍然会残留有充电电荷,所以对电解电容器要先用烙铁、插头等物体充分释放残留电荷。电荷放尽以后,用指针式万用表RX10K档检测,指针应是指到0,然后慢慢退到∞,否则电解电容器损坏。

如果空调器出现频率无法升降与保护性关机等故障,应首先考虑检查传感器,大多数传感器可以从插座上拔下,从外表上即可以判断是否损害、断裂、脱胶。用手或温水加热,用万用表RX100档测其阻值,看它的阻值是否变化,无变化则可以判定传感器损坏。

空调常见故障如何判断和维修你懂

你说的范围太大,简单一点的说一般就是制冷问题和电路问题,先说制冷,如果不制冷先要检查冰箱[空调]是否通电,如果通电那就是缺氟,先查出漏点然后加氟就可以了,如果不通电就要检查温度控制器/电源线/启动器这些电路元件。

空调常见故障以及解决的办法

导语:空调逐渐的成为了人们生活当中必不可少的一部分,给我们的生活带去了很多的便利。但是可以发现的是,在使用的过程中空调不可避免的会出现这样或者是那样的问题,很多人对这些问题时束手无策的,如果直接找维修人员的话多多少少会有一定的麻烦,而且如果是小问题的话,完全是可以依靠自己的力量进行解决的,这样还能够有效的减少经济上的负担,所以这个时候人们非常的有必要了解一下这方面的知识。

(一)空调异味无法去除

空调在使用的过程中会堆放比较多的东西,如果不注意卫生的话,很有可能会出现异味,但是一般情况下空调里面的异味通过打扫、整理杂物就可以有效的改善,但是有的时候也会出现怎么也去除不了异味情况,这个时候就要好好的检查一下蒸发器是否出于正常工作的状态,有的时候蒸发器被堵塞的话,很有可能会造成比较严重的异味。也可以适当的在空调里面放置柚子皮等具有媳妇功能的东西。

在有的家庭里面会发现,空调的蒸发器会出现很多的水滴,有的时候甚至会出现积水的现象,一般情况下这是正常的,因为在空调运作的过程中会出现冷凝的现象,空气中的水分就会凝结在蒸发器上面,但是出现大量的积水的话,就要适当的检查一下蒸发器的状态如何,同时不能够忘记的是,要好好的检查一下是不是因为空调的温度和室内的温差太大,如果是的话需要进行一定的调节,这样有效的保障空调的使用寿命。

(三)空调出现比较大的噪音

空调在正常工作的时候声音是比较小的,而但空调出现一定的故障的时候,空调往往会出现比较大的杂音,一般要先检查一下是不是空调的电机或者是压缩机出现了问题,有的时候也非常的有必要检查一下是不是空调的出风口出现了问题,如果出风口被堵住了,也很有可能造成杂音。如果这些问题都不是的话,就有可能是空调的组装出现了问题,非常有必要好好的按照说明说检查一下空调的零部件之间的安装是否合理,这样才能够有效的避免不必要的麻烦。

结语:不管是哪一种的空调,常见的小故障还是相似的,所以在日常的生活当中不妨好好的了解一些这样的知识,这样才能够有效的减少不必要的损失。

空调常见故障维修哪些、空调维修知识及常见故障,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

本发明涉及弱电井施工技术领域,具体地说是一种弱电井智能集中散热系统及其施工方法。

随着智能化工程的越加完善,弱电系统越来越复杂,智能弱电井设备安装得到迅速发展。弱电井工程已经从最初只要求简单的功能实现,成长为智能化工程各系统的核心终端设备聚集地。在狭小的空间内,墙面、地面,布满了各种线缆,装满了各种弱电设备,在没有降温的情况下,密闭的弱电井内气温高达40℃,设备温度将达到60℃以上,这大大影响了设备的运行安全。而解决这一问题的传统方法是每个弱电井安装1台壁挂分体式空调机或者采用vrv空调机进行制冷降温。虽然对弱电井散热产生了显著效果,但是不可避免的造成了大量能耗浪费。

本发明的技术任务是针对以上不足之处,提供一种弱电井智能集中散热系统及其施工方法,可以有效实现弱电井降温,延长设备运行周期,而且大大降低能耗,同时给工作人员提供易于维护便于管理的舒适工作环境。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种弱电井智能集中散热系统,沿电井竖向敷设复合通风管道,同一竖向电间内共用一台分体式风管空调机,这样既能起到降温的作用,又节省设备预算及节约电能消耗;

通过送风机将冷风通过通风管道送入其他弱电井,每个电间内出风口均装有电动调节风阀,可以最大化的降低能耗;

每个弱电井内均装有温度传感器,并接入plc控制器,由plc控制器实现整体的温度调节和个房间风量的平衡,实现最佳节能和满足温度调节功能;设定弱电井温度高、低界限值,通过温度传感器反馈的信号,联动控制送风机启停、电动调节风阀开关大小以及空调机的启停。

在各弱电井温度低于最小设定值时,系统联动控制停止空调机运行;当房间温度超过最大温度设定值时,自动联动开启,空调机对弱电井降温,确保弱电井的各种设备正常运行。

优选的,平均一台分体式风管空调机控制五个弱电井,根据空调机的功率及制冷量,确认机型并确认制冷量。

优选的,竖向敷设复合通风管道与弱电桥架并行,复合通风管道位于弱电桥架的两侧,可以避免交叉现象,弱电井空间狭小,桥架、线缆及设备量大,必须采取合理的施工方案,既不影响设备运行,又能美观整齐无交叉。

优选的,复合通风管道为板材拼装管道,采用错位式粘接固定。通过专用胶将带有保温层的复合板材进行错位粘接,形成无法兰式连接,有效节省空间。

本发明还要求保护一种弱电井智能集中散热系统施工方法,该方法采用独立的复合通风管道,沿电井竖向敷设,同一竖向电间内共用一台分体式风管空调机;

通过送风机将冷风通过通风管道送入其他弱电井,每个电间内出风口均装有电动调节风阀;

每个弱电井内均装有温度传感器,并接入plc控制器,设定弱电井温度高、低界限值,通过温度传感器反馈的信号,联动控制送风机启停、电动调节风阀开关大小以及空调机的启停。

该方法既能起到较好的降温的作用,又能有效节省设备预算及节约电能消耗,通过plc控制器的调节,实现最佳节能和满足温度调节功能,联动控制空调机的开启,保证弱电井各设备的正常运行。

具体的,该方法的施工过程包括:

1)、施工设计,包括弱电间设备总体排布及风管与冷凝管路由规则;

2)、复合风管的制作;

3)、吊架及支撑架的安装固定;

5)、分体式风管空调机的安装;

6)、温度传感器及风阀的安装;

优选的,所述复合风管采用板材拼装而成,所述板材采用错位式粘接固定,有效节省空间。

进一步的,复合风管的制作,先将风管底面板放于组装架上,再将左、右侧板插在底面板边沿,左、右侧板与上、下板对口纵向粘接方向错位100mm,然后将上面板合入左、右侧板间。

进一步的,组合后的复合风管,先用口型箍定位,再用捆扎带将组合的风管板捆扎紧,捆扎带间距600mm,捆扎带与风管四转角接合处应用90°护角保护。

优选的,所述运行调试包括空调机的调试运行、plc中控系统调试运行和系统测试,

空调机的调试运行包括接通电源前的检查、制冷机配管系统的抽真空、制冷剂的追加填充和空调系统试运行;

plc中控系统调试运行包括plc控制系统的单机调试、中央控制室单机调试及系统联调;

系统测试包括系统的功能检测和中央管理工作站与操作分站功能检测,以及现场设备的质量及可靠性检测。

本发明的一种弱电井智能集中散热系统及其施工方法与现有技术相比,具有以下有益效果:

该系统采用独立的复合通风管道,沿电井竖向敷设,同一竖向电间内共用一台分体式风管空调机,这样既起到降温的作用,又节省设备预算及节约电能消耗;

该系统采用专门的送风机将冷风通过送风管道送入其它弱电井,每个电间内出风口都装有电动风阀可以进行风量调节,可以最大化的降低能耗;

该系统的每个弱电井内都装有温度传感器和电动调节阀,并接入plc控制器,由plc控制器实现整体的温度调节和各房间风量的平衡,能够实现最佳节能和满足温度调节功能;通过设定弱电井温度高低界限值,通过温度传感器反馈的信号,联动控制风机启停、风阀开关大小、控制空调机的启停,在各弱电井温度均低于最小设定值时,系统联动控制停止空调机运行;当房间温度有超过最大温度设定值时,自动联动开启空调机对弱电井降温,可以有效确保弱电井的各种设备正常运行。

图1是本发明一个实施例提供的系统施工流程图;

图2是本发明一个实施例提供的复合通风管道的粘接结构示意图。

图中:1、底面板,2、侧板,3、顶面板,4、保温层,5、专用胶。

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。

本发明实施例提供了一种弱电井智能集中散热系统,具体实现方式如下:一种弱电井智能集中散热系统,沿电井竖向敷设复合通风管道,同一竖向电间内共用一台分体式风管空调机,这样既能起到降温的作用,又节省设备预算及节约电能消耗;

通过送风机将冷风通过通风管道送入其他弱电井,每个电间内出风口均装有电动调节风阀,可以最大化的降低能耗;

每个弱电井内均装有温度传感器,并接入plc控制器,由plc控制器实现整体的温度调节和各房间风量的平衡,实现最佳节能和满足温度调节功能;设定弱电井温度高、低界限值,通过温度传感器反馈的信号,联动控制送风机启停、电动调节风阀开关大小以及空调机的启停。

在各弱电井温度低于最小设定值时,系统联动控制停止空调机运行;当房间温度超过最大温度设定值时,自动联动开启,空调机对弱电井降温,确保弱电井的各种设备正常运行。

系统施工前对弱电井内的设备、风管及桥架进行总体的空间划分,在不影响设备的运行情况下,采用分体式风管空调机进行弱电井降温。采用竖向风管与弱电桥架并行的方式,桥架在内,风管在两边,可以避免交叉现象。在桥架底部或者侧面安装温度传感器监测弱电井内状态。

复合通风管道为板材拼装管道,采用错位式粘接固定。通过专用胶将带有保温层的复合板材进行错位粘接,形成无法兰式连接,有效节省空间。

风管材料采用酚醛复合风管,具有材质轻,施工便捷的特点。根据风管敷设路由设计风管排布剖面图,制作合适的风管。根据风管尺寸,制作相应的固定支吊架,将复合风管进行组装,并使用成品扣件对组装处进行加固。

通过送风机将装有空调机的弱电井内的冷风通过复合风管送入其它弱电井,最终达到给设备降温的效果。风量的大小可以通过调节每层弱电井内的电动调节风阀开度,通过温度传感器的反馈,进行反复调节,最终实现各弱电井温度平衡。

平均一台分体式风管空调机控制五个弱电井,根据空调机的功率及制冷量,确认机型并确认制冷量。安装前需明确选配机型,安装位置,配管尺寸及敷设方向。空调机的功率与制冷量有关,需要确认制冷量并确认机型。

本系统既能起到较好的降温的作用,又能有效节省设备预算及节约电能消耗,通过plc控制器的调节,实现最佳节能和满足温度调节功能,联动控制空调机的开启,保证弱电井各设备的正常运行。该系统的具体施工方法参考一种弱电井智能集中散热系统的施工方法的实施例。

本发明实施例还提供了对于一种弱电井智能集中散热系统的施工方法,该方法采用独立的复合通风管道,沿电井竖向敷设,同一竖向电间内共用一台分体式风管空调机;

通过送风机将冷风通过通风管道送入其他弱电井,每个电间内出风口均装有电动调节风阀;

每个弱电井内均装有温度传感器,并接入plc控制器,设定弱电井温度高、低界限值,通过温度传感器反馈的信号,联动控制送风机启停、电动调节风阀开关大小以及空调机的启停。

该方法既能起到较好的降温的作用,又能有效节省设备预算及节约电能消耗,通过plc控制器的调节,实现最佳节能和满足温度调节功能,联动控制空调机的开启,保证弱电井各设备的正常运行。

该方法的施工过程包括(以华强创意产业园二期工程为例):

1、施工设计,包括弱电间设备总体排布及风管与冷凝管路由规则:

(1)、弱电井设备总体排布

施工作业前根据弱电井内的可用空间,对弱电井内放置的各系统终端设备进行排布,首先按照系统架构的复杂程度,规划各大运营商及华强创意产业园二期(3栋、4栋)总承包工程智能化弱电设备区域,然后在不影响设备运行的情况下,在剩余的空间内安装分体式风管空调室内机及相应管路。

(2)、复合风管、冷凝管及冷媒管路由规划

弱电井空间狭小,桥架、线缆及设备量大。在这种情况下,必须采取合理的施工方案。既不影响设备运行,又能美观整齐无交叉。

复合风管安装路由同竖井桥架敷设路由一致,每层弱电井楼板都预留足够尺寸的孔洞。桥架在内,风管在两边,在桥架敷设完毕后,开始进行风管施工作业。

冷凝管统统沿竖向电间集中敷设至地下室,冷媒管接入屋面室外机。

包括板材切割→置风管底面板→装侧面板→置风管顶面板→板材粘接。如图2所示为风管错位式无法兰连接结构示意图。

复合风管板的切割,切割机设备要求包括:

平台切割机,割不同规格的风管板;

手提式切割机,切割变径、三通、变头等异径管件板材。

专用胶由粉剂a组和液剂b组二部分组成。为了运输方便,液剂是由片剂(粒剂)按说明书在现场配制。a组与b组混合的重量比为10:6.0左右,搅拌后的专用胶不宜过稠有流动性为宜。采用电动搅拌机拌和,不得采用捧、手拌和。专用胶配制后要及时使用,如发现胶体过稠硬化,不能再次稀释使用。

3、吊架及支撑架的安装固定:

根据设计图纸分别对墙面复合风管及顶面明装风管进行定位;需满足08k132:《金属、非金属风管支吊架》中风管支架在砖墙、加气混凝土墙上安装的施工规范。

吊架支撑架安装固定后,方可进行风管安装施工。

先将风管底面板1放于组装架上。再将左、右侧板2插在底面板1边沿,左、右侧板2与上下板对口纵向粘接方向错位100mm,然后将上面板3合入左右侧板2间。先用口型箍定位,再用捆扎带将组合的风管捆扎紧。捆扎带间距600mm左右,捆扎带与风管四转角接合处应用90°护角保护。

5、分体式风管空调机的安装:

(1)、安装前需明确选配机型,安装位置,配管尺寸、敷设方向。空调机的功率与制冷量有关,要确认机型,首先需要确认制冷量。现场平均1个弱电井4.0平m,平均1台空调机控制5个弱电井。平均每平m制冷量约220w,制冷量总需求应为5*4*220=4400w,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324w。因此需采用规格为2匹的空调机。

(2)、安装过程中,应明确各工序责任人。

(3)、室内机安装,确认室内机型号避免装错。

(4)、室外机安装,安装过程中,需防止通风短路,便于维修。

(5)、冷媒管配管工程,需注意干燥,清洁,密闭。

(6)、冷凝排水工程,须注意倾斜度。

a、冷媒配管长度最短,并方便与配管及水管的连接;

b、内机安装的场所必须足以承受的重量及运行时的震动;

c、内机附近必须预留检修口,安装位置应留有维修空间,能够方便的进行电机、电脑板的拆卸维修;

d、回风及排风顺畅,不易形成气流短路,必须做回风、出风管道;

e、安装前应开箱检查机器外观有无损伤或其他异常,随机附件是否齐全,随机资料应交专人妥善保管;

f、机组应固定牢固,以防止坠落及震动。另外,内机安装完毕,应使用框式水平仪检查,确保内机水平。

a、机组噪音和出风不影响邻居;

b、机组周围应有满足进风、出风和维修的空间,通风顺畅,散热良好,如外机上方有障碍物,必须距离出风口2m以上,否则应外加出风风道;

c、安装机组的地坪和钢架应有足够的强度,承重应大于机组运行重量的1.5倍,以支撑机组,地坪和钢架应水平;

6、温度传感器及电动调节风阀等联动控制设备的安装;

为节省空调数量和降低能耗,根据现场实际情况设计相同竖井内弱电井共用1个空调机组,为了监测和控制弱电井温度,每个弱电井内都装有温度传感器和电动调节风阀,接入plc控制器。由plc控制器实现整体的温度调节和各房间风量的平衡,实现最佳节能和满足温度调节功能。

a、安装电动风阀前,检查其结构是否牢固,调节、制动、定位等装置应准确灵活;

b、安装时应按照阀门上的风向标识确定风阀的安装方向,不得装反;

c、风阀的开闭方向、开启程度应在阀体上有明显和准确的标志;

d、确认安装位置周围环境,是否利于后期自控等专业接线和阀门检修操作。

(2)、温度传感器的安装:

温度传感器安装在吊装桥架的底部或者侧面,安装过程中,需检查是否会对桥架内线缆造成破坏,应提前隔离弱电线缆,用平口自攻丝将温度传感器固定在桥架上。

(3)、加压送风机安装

a、考虑到弱电井空间狭小,地面无法安装加压风机,采用壁装的方式,安装高度3.0m;

b、加压风机安装时,由于风机过重,采用吊装与壁装相结合的方式,有避免晃动、加固风机的作用。

(1)、空调机调试运行

a、首先检查制冷配管系统的气密性,是否仍然保持良好。方法是通过观察安装在室内机处的压力表,在扣除气温因素后,检查氮气加压的压力值是否仍然保持恒定。

b、检查室内、室外的电源接线是否准确;接线头的裸线是否过长;相线、零线、接地线的接线端螺母是否拧紧。

c、检查制冷剂配管连接是否正确;配管保温,尤其是配管与室内机接口的保温处理是否完好。

d、电源电路的绝缘试验使用500v兆欧表,在电源线连接于接地线之间施加500v的直流电压,检查绝缘电阻。要求绝缘电阻必须大于2mω。注意:500v直流电压切勿加到控制电缆线的接线端。

制冷机配管系统的抽真空:

a、首先从配管中放出加压用的氮气。在室外机的气、液两侧截止阀的备用扣处,用耐压软管连接表示分流器、真空泵。

b、使用抽真空良好(4mpa以下)、排气量大(40l/min以上)真空泵。

c、室外机不参加抽真空,因此不要打开室外机气测、液测的截止阀。

d、抽真空度为4mpa,抽真空时间为2-3h。若抽3h以上还达不到4mpa时,检查漏气处。

e、抽真空完成,真空度达到4mpa,关闭表示分流器全部阀门,关闭真空泵。

抽真空作业完成后,用制冷机储气钢换下真空泵,根据液管的实际长度,追加制冷剂。

a、根据制冷机配管安装施工过程中记录的液管管径及长度,计算制冷机的追加量。

b、制冷剂的充注方式,制冷剂一般从制冷系统的低压段加入,可通过低压关阀的旁通孔或气门注入。制冷剂以液体状态注入制冷系统,加注时需将储液瓶竖立,出口在上面,流出的是气体。充注时,应开机运行。

调试过程中应注意下列事项:

a、第一次合上空调系统电源总开关,向室外机通电,必须预热才能启动室外机运行。因为,压缩机内的制冷机油需要曲轴箱内加热器通电预热。

b、在调试过程中,测量有关数据,并记录下来。

室内机:制冷(或加热)的进气温度和排气温度。

室外机:绝缘电阻;电压和电流;排气压和进气压;进、排气管道的温度;进、排气流的温度;压缩机频率。

(2)、plc中控系统调试运行

plc控制系统的单机调试:

首先用万用表检查ac220v电源,然后打开电源开关,确认电源模板上的状态灯闪烁,即为控制器已开始运行,再用便携式电脑将已完成的数据输入控制器的控制模块。

连接台式电脑,从控制器中收回已下载的数据,并将完成的各系统放入电脑中运行并联动取得动态图,从动态图中便可控制设备,监测设备的运行状态、故障报警、温度变化等实时数据,并可根据不同要求修改启停时间,数据参数和观察趋势图。从电脑中分别测试每个点,并从现场确认每个点的动作是否有误。

检查校验接线情况,要求对所有的接线、极性、接地、屏蔽等逐个检查,确保接线无误;

传感器调试,对个传感器通电,对输出信号进行检查,确认输出工作正常;

执行器调试,采用手动或模拟电动的方式,最好加电确认执行器动作的可靠性;

控制器调试,下载控制软件到控制器,建立控制软件,给定信号使设备运行,运行前提是各设备单体工作正常;

整个系统通电调试,全部通讯无误;

所有动态图形,动态参数监测无误;

所有监测、监控功能正常;

各种需后期编制的图形,程序编制完成调试成功;

预设空调系统冬、夏节工况参数,并在相应工况下进行实时跟踪调整,保证使系统达到最佳运行状态。

整体系统联调,联合调试包含应调试的各个控制器工作正常、控制中心设备工作正常、系统软件已建立完好、图形功能正常,各种控制参数已正确输入,系统工作情况打印输出正常等。

(1)、系统测试,包括功能检测和中央管理工作站与操作分站功能检测。

功能检测:控制系统系统应进行温度自动控制,应着重检测其测控点(温度)与被控设备(风机、风阀等)的随动性和实时性,检查运行工况,测定控制精度,并检测设备连锁控制的正确性。对试运行中出现故障的系统要重点测试。

检测方法为:在工作站或现场控制器模拟测控点数值或状态改变,或人为改变测控点状态时,记录被控设备动作情况和响应时间;在工作站或现场控制器启停控制,记录被控设备启停情况;改变冬夏季和温度设定值,监测空调风机是否正常运行。

系统对各类传感器、执行器和控制设备的运行参数、状态、故障的监测、记录与报警进行检测时,应通过工作站数据读取、历史数据读取、现场测量观察和人为设置故障相结合的方法进行。

(2)、现场设备检测:

现场设备安装质量检查按规范中有关章节和相关产品技术文件执行。

模拟信号通道的检测精度测试;

控制设备性能测试,包括电动风阀等,主要测定控制设备的有效性、正确性和稳定性;测试核对电动调节阀在20%、50%、80%的行程处对控制指令的1致性、响应速度和控制效果;测试结果应满足合同技术文件及控制工艺对设备性能的要求。

计算机在系统运行时,启动或停止现场设备时,不应出现数据错误或产生干扰,影响系统正常工作;人为启动或停止现场设备,观察中央站数据显示和系统工作情况,工作正常的为合格,否则为不合格。

竣工验收按照设计文件,验收包括控制点数、控制功能,竣工形成的资料包括:平面图、系统图、控制点表、原理图、控制功能说明、操作使用说明、接线图等。

调试完成后进行对系统5天到10天的系统试运行。试运行阶段由使用方和实施方共同实施,并做好试运行记录。在试运行过程中发现问题及时调整,以确保交付给甲方1个完善好用的工程。

交付过程,需要维护及操作人员培训;资料交付;手册交付;最重要的1点是协助使用方能正确地使用系统,包括运行建议方案、运行记录表的制定等,否则的话楼宇自控系统可能发挥不了其重要的作用。

本工法采用的主材包括:复合式风管,分体式空调机、送风机、温度传感器、电动风阀、冷媒管、冷凝水管、温湿度传感器、plc控制器、工作站、软件等;辅材包括:8#槽钢、通丝吊杆、30*3mm角钢、专用胶水等;机械、设备及仪器包括:切割机、手枪钻、电焊机、角磨机、电锤、抄平仪等。

关键工序质量要求如下:

随着经济的持续发展,能源匮乏现象的日益严重,能源形势不容乐观。我国大多数制冷企业目前仍处于粗放经营阶段,制冷系统能耗偏高。在这种环境下,充分利用设备制冷效果,一台多用是减少能耗的必要措施之一,同时也减少成本预算。

对于复合通风管的制作,施工前对工人进行技术交底,有效的提高工人的施工质量及效率。整套弱电井集中散热系统,严格按照施工工艺施工,过程质量进行严格把控,有效的避免返工现象,提高了施工质量。

该弱电井集中散热系统施工工法的使用,减少了空调机的数量,不但节省了材料设备,还达到节能效果;弱电间数量总计86个弱电井,节约66台1匹空调机。即1.4w/台×66台×24h=2217.6kw·h,每年节约的电能约:80.94万kw·h。每年光能耗节省的费用就超80万元,其他包括管理费、维修费等也会有一定的节省。

该系统及工法已经应用于华强创意产业园二期(3栋、4栋)总承包工程,智能化工程总计具有43个智能化子系统,弱电井设备集中量大,线缆多,18套弱电井,共计94个弱电间采用弱电井集中散热系统有效的实现了弱电井降温,改善设备运行环境,确保设备运行可靠。

该系统及工法已经应用于深圳外国语学校龙华校区,智能化工程总计具有27个智能化系统,该工程弱电设备较多,且为竖向排布,24道弱电井,共计75个弱电间采用弱电井集中散热系统工法有效的实现了弱电井降温,改善设备运行环境,确保设备运行可靠。

通过上面具体实施方式,所述技术领域的技术人员可容易的实现本发明。但是应当理解,本发明并不限于上述的具体实施方式。在公开的实施方式的基础上,所述技术领域的技术人员可任意组合不同的技术特征,从而实现不同的技术方案。

除说明书所述的技术特征外,均为本专业技术人员的已知技术。

我要回帖

更多关于 太阳能灯闪红灯就是在充电吗 的文章

 

随机推荐