S7-200中如果想要把里面VW的数据全部流量不清零有条件

s7-200中,在系统块里面设置好计数器断电数据保持,可以保持多长时间?_百度知道
s7-200中,在系统块里面设置好计数器断电数据保持,可以保持多长时间?
以上的程序是否可以将VW0中的数据保存到SMW32中?
提问者采纳
如果另外选配电池模块典型190个小时,所有中间数据通过一个超级容保持,电池卡只有在超级电容耗尽后才提供电源,当CPU掉电后可延长RAM保持时间
如果不加电池卡,有没有别的办法将计数器里面的数值永久保持呢?具体如何操作?十分感谢。
使用以下程序库所提供的子程序,可以在 CPU 中的内部 EEPROM 中保存完整的变量区域,在运行期内该区域是不易失的。但是 EEPROM只能写入100,000次,一旦超过这个数这个CPU就报废了
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
计数器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁s7-200中如果想要把里面vw的数据全部清零吗_百度知道
s7-200中如果想要把里面vw的数据全部清零吗
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励20(财富值+经验值)
我有更好的答案
你把自己用过的清零就行了,有必要全部清零吗?
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁西门子S7-200plc如何设置掉电保持
摘要: 西门子S7-200系列plc如何设置掉电保持,现有两个数据MW100,MW102需要保存如何设置。答:把MW100,MW102更该为MB0~MB13里的数据就行了,这个值是固定值。在系统快里的数据保存里设置,设置好了然后下载到PLC就行了。不 ...
西门子S7-200系列如何设置掉电保持,现有两个数据MW100,MW102需要保存如何设置。答:把MW100,MW102更该为MB0~MB13里的数据就行了,这个值是固定值。在系统快里的数据保存里设置,设置好了然后下载到PLC就行了。不过这个是利用来保持的,大概也就是120个小时左右。用超级电容供电的,保持时间是:190小时/典型值(40C°时最少120小时)应用S7-200时,可以选用以下几种数据保持方法:
CPU的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供缓冲&CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源&设置系统块,在CPU断电时自动保存M区中的14个字节数据&在数据块中定义不需要更改的数据,下载到CPU内可以永久保存&用户编程使用相应的特殊寄存器功能,将数据写入EEPROM永久保存&CPU内置的EEPROM存储器用于永久保存数据,包括与RAM数据区一一对应的全部的V存储区、部分M存储区(MB0&-&MB13)、定时器(TONR)。
例如V存储区的VW100(RAM)在EEPROM中有其独占的对应地址,数据在从EERPOM中写到V存储区中时,其目标地址就是VW100。
数据可以用如下方式写入EEPROM数据区:
在编程软件Micro/WIN的Data&Block(数据块)中定义V数据区存储单元的初始值,下载数据块时,这些数值也被写入到相应的EEPROM单元中。&用特殊存储器SMB31、SMW32,用编程方法将V存储区的数据写入EEPROM&在System&Block(系统块)中设置数据保持功能,可将MB0&-&MB13的内容在CPU断电时自动写入到EEPROM中&
共有三种方式:&超级电容保持,后备电池保持,EEPROM保持。&其中
1、超级电容只能保存五六天,且超级电容存在于S7-200CPU中;&
2、后备电池可保持大约200天左右,需要购买。
3、EEPROM可永久保持,但是EEPROM只可对系统设置的MB0-MB13最多14个字节掉电自动保持,V区需要保持到EEPROM中需要编程实现,若V区有一段初始化数据,则可以通过“数据块”赋值并下载到PLC内。
转载请注明本文地址:
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:s7-200中,网络1的最后一行是表达什么意思,网络2中第四行后是什么意思?程序有没有太繁琐,LD SM0.1MOVD 0,VD196MOVW 1585,VW250MOVW 6400,VW252MOVW 100,上限:VW260MOVW 10,下限:VW262MOVW 40,加热温度:VW266MOVW 60,冷却_作业帮
拍照搜题,秒出答案
s7-200中,网络1的最后一行是表达什么意思,网络2中第四行后是什么意思?程序有没有太繁琐,LD SM0.1MOVD 0,VD196MOVW 1585,VW250MOVW 6400,VW252MOVW 100,上限:VW260MOVW 10,下限:VW262MOVW 40,加热温度:VW266MOVW 60,冷却
s7-200中,网络1的最后一行是表达什么意思,网络2中第四行后是什么意思?程序有没有太繁琐,LD SM0.1MOVD 0,VD196MOVW 1585,VW250MOVW 6400,VW252MOVW 100,上限:VW260MOVW 10,下限:VW262MOVW 40,加热温度:VW266MOVW 60,冷却温度:VW264MOVW 50,目标温度:VW268MOVW 20000,AQW0网络2:LD SM0.0MOVW AIW2,实际温度:VW200-I VW252,实际温度:VW200DIV VW250,VD198MUL 10,VD196DIV VW250,VD196MOVW VW198,VW160MOVW 0,VW198MUL 10,VD198MOVW VW160,VW198+I 实际温度:VW200,VW198MOVW 实际温度:VW200,VW116
20000, AQW0意思是指把 20000 这个数值送到 AQW0地址
AQW0 对应的是你模拟输出的一个通道 通常来说模拟输出的0-10V对应着程序内的0-32000数 网络2确实看不出有什么用意!表面上看,的确繁琐,而且数据没什么实际意义!用户登录 |
密&&&&码:
记住用户名
下次自动登录
&&建议您只在个人私有的电脑上使用此选项。
第三方账号登录&&
扫描二维码登录支持中心移动端
You are here:
S7-200时间变量用VW表示?
已解决问题数:90243
待解决问题数:574
西门子自动化产品支持
S7-200支持与服务主页提供快速、便捷和全面的帮助,推荐准确、详尽和易懂的文档...
热点活动:
已解决问题:
S7-200时间变量用VW表示?
S7-200时间变量用VW表示吗?可不可以用VB,VD?好像S7-200的没有时基这个概念吧?
问题补充:定时器这个PT可以用这三个,*VD、*AC、*LD?请问它们分别是什么啊?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 19:28:19 | 提问者: -
问题ID:49745
S7-200&定时器的设定值为&PT,时基为&S,则定时器定时时间&T&的计算方法:T&=&PT×S&&。设定值&PT&的数据类型为整形,可以是VW、IW、QW、MW、SW、SMW、LW、AIW、T、C、AC、*VD、*AC、*LD和常数,其中常数最为常用(手册上有的)。
提问者对于答案的评价:谢谢你!
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
不可以的&&只能表示字&有时基这个概念:你将鼠标停放在时间指令上面,就会出现个定时器的时基
& 12:49:15
只能用VW;时基有三档:1ms、10ms、100ms
& 13:04:37
与时间有关的分为时钟与定时器:&1.时钟缓冲区是以字节(VB)来存取:&地址偏移&T&T+1&T+2&T+3&T+4&T+5&T+6&T+7&&数据内容&年&月&日&小时&分钟&秒&0&星期&&2.IEC定时器中的PT,ET变量为W(字).&3.时间间隔定时器中的IN,OUT变量为D(双字)。&好像S7-200的没有时基这个概念吧?&&有。S7-200定时器的分辨率(时基)决定了每个时间间隔的时间长短。&&
& 13:08:12
时间变量?定时器的时长设置?这两个东西是不一样的!&用VB、VW还是VD,要看你需要的字节数是多少?VB一个字节,VW两个字节,VD四个字节。
& 13:12:38
定时器的时间就是一个字的类型,使用别类型是不可以的,如果必须使用到其他类型就要做数据转换
& 13:14:15
一直都用VW的。&TON,TOF,1ms,T32,T96.&TON,TOF,10ms,T33-36,T97-100.&TON,TOF,100ms,T37-63,T101-255.&
& 14:10:49
你说的是定时器的时间吧,只能用字。
& 16:41:31
时钟还是定时器?&时钟用6个字,定时器的设定值是字
& 20:31:03
只能表示字&但是在CPU属性里面可以设定类似更新时间的&参数
& 08:34:41
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!

我要回帖

更多关于 1390清零软件 的文章

 

随机推荐