70的圆砼圆柱箍筋肢数怎样制

钢筋混凝土结构 一二_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
钢筋混凝土结构 一二
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢替代03G101-1、04G101-4
2 柱平法施工图制图规则8
2.1 柱平法施工图的表示方法8
2.2 列表注写方式8
2.3 截面注写方式10
2.4 其他10
柱平法施工图列表注写方式示例11
柱平法施工图截面注写方式示例12
3 剪力墙平法施工图制图规则13
3.1 剪力墙平法施工图的表示方法13
3.2 列表注写方式13
3.3 截面注写方式16
3.4 剪力墙洞口表示方法17
3.5 地下室外墙的表示方法19
3.6 其他20
剪力墙平法施工图列表注写方式示例21
剪力墙平法施工图截面注写方式示例23
地下室外墙平法表示方法平面注写示例24
4 梁平法施工图制图规则25
4.1 梁平法施工图的表示方法25
4.2 平面注写方式25
4.3 截面注写方式32
4.4 梁支座上部纵筋的长度规定32
4.5 不伸入支座的梁下部纵筋的长度规定32
4.6 其他33
梁平法施工图平面注写方式示例34
梁平法施工图截面注写方式示例35
5 有梁楼盖平法施工图制图规则36
5.1 有梁楼盖板平法施工图的表示方法36
5.2 板块集中标注36
5.3 板支座原位标注37
5.4 其他40
有梁楼盖板平法施工图示例41
6 无梁楼盖平法施工图制图规则42
6.1 无梁楼盖平法施工图的表示方法42
6.2 板带集中标注42
6.3 板带支座原位标注42
6.4 暗梁平法标注43
6.5 其他44
无梁楼盖平法施工图示例45
7 楼板相关构造制图规则46
7.1 楼板相关构造类型及表示方法46
7.2 楼板相关构造直接引注46
7.3 其它52
标准构造详图
受拉钢筋基本锚固长度lab、labE 受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE 受拉钢筋锚固长度修正系数ζa53
混凝土结构的环境类别 混凝土保护层的最小厚度 纵向受力钢筋搭接区箍筋构造54
纵向钢筋弯钩与机械锚固形式 纵向受拉钢筋绑扎搭接长度ll、llE55
封闭箍筋及拉筋弯钩构造 梁并筋等效直径、最小净距 梁柱钢筋间距要求 螺旋箍筋构造56
抗震KZ纵向钢筋连接构造57
地下室抗震KZ的纵向钢筋连接构造 地下室抗震KZ的箍筋加密区范围58
抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造59
抗震KZ中柱柱顶纵向钢筋构造 抗震KZ柱变截面位置纵向钢筋构造60
抗震KZ、QZ、LZ箍筋加密区范围 抗震QZ、LZ纵向钢筋构造61
抗震框架柱和小墙肢箍筋加密区高度选用表62
非抗震KZ纵向钢筋连接构造63
非抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造64
非抗震KZ中柱柱顶纵向钢筋构造 非抗震KZ柱变截面位置纵向钢筋构造65
非抗震KZ箍筋构造 非抗震QZ、LZ纵向钢筋构造66
芯柱XZ配筋构造 矩形箍筋复合形式67
剪力墙身水平钢筋构造68
剪力墙身竖向钢筋构造70
约束边缘构件YBZ构造71
剪力墙水平钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的构造做法72
构造边缘构件GBZ、扶壁柱FBZ、非边缘暗柱AZ构造 剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造 剪力墙上起约束边缘构件纵筋构造73
剪力墙LL、AL、BKL配筋构造74
剪力墙BKL或AL与LL重叠时配筋构造75
连梁交叉斜筋配筋LL(JX) 连梁集中对角斜筋配筋LL(DX) 连梁对角暗撑配筋LL(JC)构造76
地下室外墙DWQ钢筋构造77
剪力墙洞口补强构造78
抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造79
抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造80
非抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造81
非抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造82
框架梁水平、竖向加腋构造83
KL、WKL中间支座纵向钢筋构造84
非抗震框架梁KL、WKL箍筋构造 抗震框架梁KL、WKL箍筋加密区构造 梁与方柱斜交,或与圆柱相交时箍筋起始位置85
非框架梁L配筋构 主次梁斜交箍筋构造86
不伸入支座的梁下部纵向钢筋断点位置 附加箍筋范围、附加吊筋构造 梁侧面纵向构造筋和拉筋87
非框架梁L中间支座纵向钢筋构造 水平折梁、竖向折梁钢筋构造88
纯悬挑梁XL及各类梁的悬挑端配筋构造89
KZZ、KZL配筋构造90
井字梁JZL配筋构造91
有梁楼盖楼(屋)面板配筋构造92
有梁楼盖不等跨板上部贯通纵筋连接构造93
单(双)向板配筋示意 纵向钢筋非接触搭接构造94
悬挑板XB钢筋构造 无支撑板端部封边构造 折板配筋构造95
无梁楼盖柱上板带ZSB与跨中板带KZB纵向钢筋构造96
板带端支座纵向钢筋构造 板带悬挑端纵向钢筋构造 柱上板带暗梁钢筋构造97
板后浇带HJD钢筋构造 梁后浇带HJD钢筋构造 墙后浇带HJD钢筋构造98
板加腋JY构造 局部升降板SJB构造(一)99
局部升降板SJB构造(二)100
板开洞BD与洞边加强钢筋构造一(洞边无集中荷载)101
板开洞BD与洞边加强钢筋构造二(洞边无集中荷载)102
悬挑板阳角放射筋Ces构造103
板内纵筋加强带JQD构造 板翻边FB构造 悬挑板阴角构造104
柱帽ZMa、ZMb、ZMc、ZMab构造105
抗冲切箍筋Rh构造 抗冲切弯起筋Rb构造106
网友【zaojiashi007】点评:
一直在期待这本图集的出现,从刚看到文件发布时就开始关注,没想到03系列的图集一下子都废止了,从现在开始重新学习新的G101图集,推荐大家现在都来买一本,学习下!
网友【zaojiashi007】点评:
11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》是对03G101-10、4G101-4的修编。本次修编按《混凝土结构设计规范》GB 、《建筑抗震设计规范》GB 、《高层混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010等新规范对图集中标准构造详图部分进行了修订;结合设计人员习惯对制图规则部分内容进行了调整;修编将原03G101-1、04G101-4内容合并为一本,将原08G101-5中地下室部分内容与上部结构协调统一后编入,适用于基础顶面以上结构施工图设计,方便设计施工人员使用。
网友【lwbdxh】点评:
终于拿到新图集了,部分内容改得很合理。
网友【wuyuzhi110】点评:
新版的规范不知道做法上有没有什么不一样。顶了
网友【sy_lfd】点评:
图集较好,把原101图集比较模糊的由施工单位判断的改为设计单位在图纸中明确。
网友【yyl2004】点评:
日起实行的新平法图集,里面完善了好多东西,比如多支箍筋的排设, 板翻边FB构造,柱帽构造,可操作性更强了。
网友【王扬】点评:
新规范实施后急需跟进的图集作为参考,特别是新混凝土规范的实施,急需新图集领导设计人员及施工人员的施工!
网友【lizhiheng312】点评:
虽然已经订买了这本图集,还是要推荐一下的。世界是变化的、进步的,且03G101经过这么多年的使用社会各界对其中的构造都有了新的见解、认识。推陈出新,总是好的。
同事希望标院做好图集的执行力工作。不要让我们在03G101与11G101上徘徊惆怅。
网友【】点评:
取消了以往不合理无法实施的节点与做法,更切近施工实际,更能指导施工
网友【hmyouh】点评:
将原03G101-1、04G101-4内容合并为一本,将原08G101-5中地下室部分内容与上部结构协调统一后编入,方便设计施工人员使用
网友【FJH6911816】点评:
比原03G更加详细易懂
网友【伊人看花落】点评:
改变还是很大的,主要大的改变,就是锚固长度的变化和根据新规范,提出的并筋的概念,有新的大样
网友【伊人看花落】点评:
受拉钢筋锚固长度,老图集任何情况下不得小于250mm,新图集任何情况下不得小于200mm。
网友【yyl2004】点评:
新的混凝土规范(GB)已经实施,本图集按照新的规范要求做了很多变动,锚固变动较大,新图集表格不再列出使用频率很低的环氧树脂涂涂膜钢筋,直径大于25mm的钢筋也因为使用不多且不宜采用绑扎搭接等原因不再列出,还将一级~四级抗震与非抗震整合在一个表格,便于对比。相对老图集,
直径25mm及以下的钢筋还是一样,直接查表即可得到受拉钢筋各种不同抗震等级的锚固长度。
工程人员的枕边书!
网友【JSZXLAG】点评:
该图集在03G系列的基础上做了不少的改进,不但方便了施工,在材料耗用方面也有了不同程度的提高,同时把03G上一些概念不清的规范进行了整合,使人耳目一新。
网友【wangxin】点评:
比03更规范,很容易看懂,方便大多数人适用
网友【wulong3066】点评:
网友【wulong3066】点评:
网友【wulong3066】点评:
网友【sinomasx】点评:
很不错的书,先前在03系列及09系列中相关问题没交代清楚,此书与现行的混凝土结构设计规范同步、配合,对先前的相关问题进一步阐述、改进,在钢筋的设计和施工领域结合的更加紧密,使两者都有据可依。与先前的03系列及09系列相比是一个很大的进步。体现了国家在钢筋技术方面的水平。
网友【yangdepo】点评:
这本书给了设计者很好的在图纸表示标准施工工艺,使施工人员监督工人施工有标准的依据,大大减少了工程质量不合格。
网友【璐曦之家】点评:
该图集对03G101-1做了很多修改和补充,汶川地震后国家更加重视结构抗震,所以11G101-1中对房屋的抗震性能、构造节点做了很多改进,以适应现在的抗震要求规范,混凝土新规2010出来后,在11G中保护层的定义也变了,现在是最外层钢筋的外边缘到混凝土边缘的距离,增加了复合箍筋的计算难度,箍筋、拉筋的构造也比原来的方式多了,柱顶锚固多了加锚头的做法,11G101-1还把板构件也增加进来了,使得现浇构件的大部分都在这本图集里,强烈推荐11G101-1图集,因为它真的很好,很实用
网友【璐曦之家】点评:
11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》是对03G101-10、4G101-4的修编。本次修编按《混凝土结构设计规范》GB 、《建筑抗震设计规范》GB 、《高层混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010等新规范对图集中标准构造详图部分进行了修订;结合设计人员习惯对制图规则部分内容进行了调整;修编将原03G101-1、04G101-4内容合并为一本,将原08G101-5中地下室部分内容与上部结构协调统一后编入,适用于基础顶面以上结构施工图设计,方便设计施工人员使用。
【参编单位】
暂时没有信息
【相关图集】钢筋砼柱子承重怎么算,比如:柱截面800*800钢筋20根三级钢20的 箍筋 四只箍圆10的间距100 56米_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
钢筋砼柱子承重怎么算,比如:柱截面800*800钢筋20根三级钢20的 箍筋 四只箍圆10的间距100 56米
钢筋砼柱子承重怎么算,比如:柱截面800*800钢筋20根三级钢20的 箍筋 四只箍圆10的间距100 56米
柱正截面单向偏心受力承载力计算书 1 已知条件
柱截面宽度b=500mm,截面高度h=500mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,弯矩平面内计算长度l0x=3600mm,弯矩平面外计算长度l0y=3600mm,混凝土强度等级C30,纵向钢筋强度设计值fy=360Mpa,非抗震设计,截面设计压力N=2650kN,计算配筋面积.2 配筋计算
查混凝土规范表4.1.4可知
fc=14.3Mpa
根据混凝土规范表6.2.15可得轴心受压稳定系数
轴心受压全截面钢筋面积
A's=0.00mm2
取全截面纵向钢筋最小配筋率
ρ'smin=0.55%
全截面纵向钢筋最小配筋面积
A'smin=1375mm2课题二:桩基施工技术
&&三、实践知识
& (一)钢筋砼预制桩的施工技术
&&&&钢筋混凝土预制桩:在预制构件厂或施工现场预制,用沉桩设备在设计位置上将其沉入土中,其特点:坚固耐久,
不受地下水或潮湿环境影响,能承受较大荷载,施工机械化程度高,进度快,能适应不同土层施工。
&& &钢筋混凝土预制桩是我国目前广泛采用的一种桩型。
钢筋混凝土预制桩有方形实心断面桩和圆柱体空心断面桩。
&&& 钢筋混凝土预制桩施工前,应根据施工图设计要求、桩的类型、成孔过程对土的挤压情况、地质探测和试桩等资料,
制定施工方案。其主要内容包括:确定施工方法,选择打桩机械,确定打桩顺序,桩的预制、运输,
以及沉桩过程中的技术和安全措施。
&&& 1.桩的预制、起吊、运输、堆放
&&& 1).预制桩的场地和方法
&&& 管桩及长度在10m以内的方桩在预制厂制作,较长的方桩在打桩现场制作。预制场地要平整夯实,不应产生浸水湿陷和不均匀沉降。
&&& 桩的预制方法有叠浇法、并列法、间隔法等。叠浇预制桩的层数不宜超过4层,上下之间、邻桩之间、桩与底模和模板之间应做好隔离层。
&&& 2).预制桩的钢筋骨架制作
&&&&钢筋骨架的主筋连接宜采用对焊;主筋接头配置在同一截面内数量不超过50%;同一根钢筋两个接头的距离应大于30d并不小于500mm。桩顶和桩尖直接受到冲击力易产生很高的局部应力,桩顶和桩尖钢筋配置(如图2-3所示)应作特殊处理。钢筋骨架制作允许偏差应符合表2-1的规定。
图2-3&&混凝土预制桩
表2-1&&预制桩钢筋骨架质量检验标准
允许偏差或允许值(mm)
主筋距桩顶距离
多节桩锚固钢筋位置
多节桩预埋铁件
主筋保护层厚度
桩尖中心线
桩顶钢筋网片
多节桩锚固钢筋长度
&&& 3).预制桩的混凝土浇筑
&&& 混凝土制作宜用机械搅拌、机械振捣;浇筑混凝土过程中应严格保证钢筋位置正确,桩尖应对准纵轴线,纵向钢筋顶部保护层不宜过厚,钢筋网片的距离应正确,以防锤击时桩顶破坏及桩身混凝土剥落破坏。采用叠层法生产时,上层桩和邻桩浇筑,必须在下层和邻桩的混凝土强度达到设计强度的30%以后才能进行。浇筑完毕后,立即加强养护,防止由于混凝土收缩产生裂缝,养护时间不少于7d。钢筋混凝土预制桩制作-混凝土浇筑见图2-4。
图2-4&&钢筋混凝土预制桩制作-混凝土浇筑
&&& 4).预制桩的吊装强度
&&& 钢筋混凝土预制桩应达到设计强度的70%才可起吊;达到100%设计强度才能运输和打桩。若提前吊运,必须采取措施并经过验算合格方可进行。
&&& 5).预制桩的起吊搬运
&&&&桩在起吊搬运时,必须做到平稳,避免冲击和振动,吊点应同时受力,且吊点位置应符合设计规定。如无吊环,设计又未作规定时,绑扎点的数量及位置按桩长而定,应符合起吊弯矩最小的原则,可按图2-5所示的位置捆绑。
图2-5&&吊点的合理位置 (a)1个吊点;(b)2个吊点;(c)3个吊点;(d)4个吊点
&&& 2.打桩前的准备工作
&&& 1)清除障碍物、平整场地
&&& 打桩前应清除高空、地下和地上的障碍物。在打桩机进场及移动范围内,场平整坚实,地面承载力满足施工要求。施工场地及周围应保持排水通畅。
&&& 2)准备材料机具,接通水、电源等。
&&& 施工前应布置好水、电线路,准备好足够的填料及运输设备。
&&& 3)进行打桩试验
&&& 试验的目的是检验打桩设备及工艺是否符合要求,了解桩的贯入度、持力层强度及桩的承载力,以确定打桩方案。
&&& 4)确定打桩顺序
&& (1)打桩顺序直接影响到桩基础的质量和施工速度,应根据桩的密集程度(桩距大小)、桩的规格、长短、桩的设计标高、工作面布置、工期要求等综合考虑,合理确定打桩顺序。
&& (2)根据桩的密集程度,打桩顺序一般分为逐段打设、自中部向四周打设和由中间向两侧打设三种,如图2-9所示。
&& ①当桩的中心距不大于4倍桩的直径或边长时,应由中间向两侧对称施打(图2-9 (c)),或由中间向四周施打(图2-9 (b))。
&& ②当桩的中心距大于4倍桩的边长或直径时,可采用上述两种打法,或逐排单向打设(图2-9 (a)。
&& (3)根据基础的设计标高和桩的规格,宜按先深后浅、先大后小、先长后短的顺序进行打桩。
图2-9&&打桩顺序(a)逐排打设;(b)自中部向四周打设;(c)由中间向两侧打设
3.打桩施工
1).打桩设备及选择
&&&&打桩设备包括桩锤、桩架和动力装置。
①桩锤的选择
&&&&桩锤可选用落锤、汽锤和柴油打桩锤。
&&&&落锤一般由铸铁制成。重5~25KN。它利用绳索或钢丝绳通过吊钩由卷扬机沿桩架导杆提升到一定高度,然后自由落下击打桩顶(如图2-6) 。
图2-6&&打入桩施工
&&&&汽锤是以高压蒸汽或压缩空气为动力的打桩机械,有单动汽锤和双动汽锤两种(如图2-7) 。
图2-7&&汽锤(a)单动汽锤;(b)双动汽锤;
1-汽缸;2-活塞;3-活塞杆;4-桩;5-活塞上部;6-换向阀门;7-锤的垫座;8-冲击部分
&&&&柴油打桩锤利用燃油爆炸来推动活塞往返运动进行锤击打桩,柴油桩锤、桩架与动力设备配套组成柴油打桩机。
&&&&振动锤是利用机械强迫振动,通过桩帽传到桩上使桩下沉。
⑥锤重的选择
&&&&锤重选择应根据地质条件、工程结构、桩的类型、密集程度及施工条件等参考表2-3选用。
表2-3&&锤重选择
柴油锤(t)
锤的动力性能
冲击部分重(t)
冲击力(KN)
常用冲程(m)
桩的边长或直径
预制方桩、预应力管桩的边长或直径(cm)
钢管桩直径(cm)
一般进入深度(m)
静力触探比贯入阻力Ps平均值(MPa)
一般进入深度(m)
标准贯入击数N(未修正)
锤的常用控制贯入度(cm/10击)
设计单桩极限承载力(KN)
&&&桩架是支持桩身和桩锤,在打桩过程中引导桩的方向及维持桩的稳定,并保证桩锤沿着所要求方向冲击的设备。
①常用桩架的基本形式有沿轨道或滚杠行走移动的多能桩架和履带式桩架两种
②多能桩架由立柱、斜撑、回转工作台、地盘及传动机构组成。
③履带式桩架(图2-8)以履带式起重机为主机,配备桩架工作装置而组成。操作灵活,移动方便,适用于各种预制桩和灌注桩的施工。
图2-8&&履带式桩架 1-导架;2-桩锤;3-桩帽;4-桩;5-吊车
(3)动力装置
打桩机械的动力装置是根据所选桩锤而定的。当采用空气锤时,应配备空气压缩机;当选用蒸汽锤时,则要配备蒸汽锅炉和绞盘。
(1)桩的打设
&&&&打桩机就位时,桩架应垂直平稳,导杆中心线与打桩方向一致。
&&&&桩开始打入时,应控制锤的落距,采用短距轻击;待桩入土一定深度(1~2m)稳定以后,再以规定落距施打。当采用落锤或单动汽锤时,落距不宜大于1米,采用柴油锤时,落距不超过1.5米。
(2)施打原则
桩的施打原则是重锤低击,这样桩锤对桩头的冲击小,回弹也小,桩头不易损坏,大部分能量都用于克服桩身与土的摩阻力和桩尖阻力上,桩能较快地沉入土中。
打桩速度要均匀,锤击间歇时间不应太长,并应随时观察桩锤的回弹情况。如桩锤经常回弹较大,桩的入土速度慢,说明桩锤太轻,应更换桩锤;如果桩锤发生突发的较大回弹,说明桩尖遇到障碍,应停止锤击,找出原因并处理后再打。如贯入度突增,说明桩尖或桩身遭到破坏。
(3)入土深度
桩入土深度是否已达到设计位置,是否停止锤击,其判断方法和控制原则与桩的类型有关。
(4)混凝土预制桩施工记录
打桩工程是隐蔽工程,施工中应做好每根桩的观测和记录,这是工程验收时检验质量的依据。
3).打桩质量要求和测量记录
(1)打桩质量要求
①能否满足贯入度或标高的设计要求。
当桩尖位于坚硬、硬塑的粘土、碎石土、中密以上的砂土或风化岩等土层时,以贯入度控制为主,桩尖进入持力层深度或桩尖标高可作参考;桩尖位于其他软土层时,桩尖的设计标高控制为主,贯入度可作参考。
②打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表2-4的规定。
③桩的承载力检验。
表2-4&&预制桩(钢桩)桩位的允许偏差
允许偏差(mm)
盖有基础梁的桩:
(1)垂直基础梁的中心线
(2)沿基础梁的中心线
桩数为1~3根桩基中的桩
桩数为4~16根桩基中的桩
1/2桩径或边长
桩数大于16根桩基中的桩:
(1)最外边的桩
1/3桩径或边长
1/2桩径或边长
4.送桩、接桩
为了减短预制桩的长度可用送桩的方法将桩打入地面以下一定的深度。使用钢制的送桩将桩送入土中,送桩的中心线与桩身中心线吻合一致方能送桩,送桩的深度一般不宜超过2米。
&接桩的方法目前有三种:焊接法(图2-15)、法兰螺栓连接法、硫磺浆锚法(图2-16)。
图2-15&&焊接法接桩节点构造
图2-16&&浆锚法接桩节点构造
1-锚筋;2-锚筋孔什么是柱的轴压比?轴压比与抗震性能的关系如何?_百度知道
什么是柱的轴压比?轴压比与抗震性能的关系如何?
77多层砌体结构中的圈梁和构造柱分别有什么作用、柱施工时坍落度大约在什么范围?80 多层砌体结构中圈梁常用配筋形式是什么?78多层砌体结构中构造柱和墙体的施工顺序是什么?96 混凝土的强度指标如何确定?为什么?分别有什么作用? 66 框架结构柱平法施工图有哪两类表达方式?86 屋面结构的构造层次有哪些。75 结合自己设计图纸说明框架梁平法表示时各符号?69 框架结构梁原位平法标注时?82 多层砌体结构中构造柱常用配筋形式是什么,钢筋量标注中“+”前?88 如何确定雨水管的数量?95 什么是混凝土的坍落度?71 HRB335钢筋(直径大于25mm)?61 框架梁端部箍筋加密区的范围如何确定(可结合自己具体设计说明)?98 简支梁和悬臂梁中的受力钢筋布置有什么不同?为什么?月牙纹钢筋按什么形式供货?85 什么是泛水。74 结合自己设计图纸说明框架柱平法表示时各符号;”代表什么?97 现浇钢筋混凝土结构和预制装配式钢筋混凝土结构各有什么优缺点?83 多层砌体结构中砌块如何与构造柱拉结(竖向间距,钢筋量标注中的“&#47?89 绘制建筑钢材应力-应变全曲线?框架结构梁?轴压比与抗震性能的关系如何、注记的意义?分别起什么作用,钢筋量标注中的“,对框架柱轴压比的限制分别是多少、后配筋量各代表什么?有什么作用?94 混凝土外加剂的主要类型有哪些?为什么?分别适用于什么情况?92 实际工程中光圆钢筋按什么形式供货?70钢筋的最小锚固长度与哪些因素有关?93 混凝土的五大组分是什么?60 抗震等级为一,在C30混凝土中最小锚固长度是多少?各有什么作用?91 钢筋混凝土中构件中按受力特征?84 什么是散水,钢筋可分为哪些类型?87 什么是有组织排水?73画出矩形截面3×3和4×4两种箍筋复合方式配筋的分解图?通常作法是什么?100 现浇板按受力形式可分为哪两类、注记的意义。 76 多层砌体结构中墙体与框架结构中墙体有什么不同、水平长度等)。90 结构设计中采用的钢材强度指标对应钢筋的哪一个强度?79多层砌体结构中圈梁常用截面尺寸范围是什么、二?65 用底部剪力法确定水平地震作用的计算条件是什么。64 框架结构自振周期的近似计算有哪些方法?72 受力钢筋的保护层厚度确定与哪些因素有关;”代表什么、三级的框架?68 框架结构平法标注时?67 框架结构梁原位平法标注时?99 楼梯按受力形式可分为哪几类?62 框架柱端部箍筋加密区的范围如何确定(可结合自己具体设计说明)?63 画出框架结构顶部外侧结节受力钢筋锚固形式图?如何划分?81 多层砌体结构中构造柱常用截面尺寸范围是什么?有什么作用什么是柱的轴压比
提问者采纳
答,用于双肢箍,与构造柱相邻的砌块空洞,按一定的排水坡度把屋面雨水有组织地排到檐沟或雨水口:弹性极限、水泥蛭石,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁,钢筋量标注中“+”前;屈服点反映材料抵抗变形的能力。⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,刷冷底子油一道。99 楼梯按受力形式可分为哪几类,间距200,高700;而在墙体上部?专门指在砖混墙里的梁,不作为受力构件,主要作用的承受竖向荷载,均匀布置,钢筋量标注中的“。模板消耗和批量生产业介于另外两者之间。 1,砌墙砌成马牙槎。⑵ φ10@100&#47?分别适用于什么情况,同时降低夏季室内温度,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱?35d*1、梁等构件吊装就位后,然后根据设计雨量算出流量;施工时应先砌墙后浇混凝土,有三跨、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 。74 结合自己设计图纸说明框架柱平法表示时各符号,从受力钢筋外缘到混凝土表面距离,全为四肢箍,通长布置,7度时应填实。
能使混凝土迅速凝结硬化的外加剂。73画出矩形截面3×3和4×4两种箍筋复合方式配筋的分解图,也可参照当地同类建筑选用:⑴ φ10@100&#47,现场的作业量大,则用专用基层处理剂处理:有承重层、聚苯乙烯泡沫塑料板等,即混凝土的和易性,钢筋强度级别,也可以铺一层低强度砂浆:(标在梁的下部)⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,用斜线“&#47?当上部纵筋多于一排时;4 表示有两排钢筋。87 什么是有组织排水,4φ12架立筋.85
0、 梁腰中钢筋表示方法?月牙纹钢筋按什么形式供货、增加建筑物的整体性。砌体结构的大部分墙体是承重墙、结合层。62 框架柱端部箍筋加密区的范围如何确定(可结合自己具体设计说明),其中包括混凝土的保水性,刚度大,加密区100、柱施工时坍落度大约在什么范围?分别有什么作用;c) 当长边与短边长度之比不小于3。
② 找坡层有结构找坡及轻质材料(如煤渣)两种。83 多层砌体结构中砌块如何与构造柱拉结(竖向间距。
能使混凝土在负温下硬化。圈梁。为提高多层建筑砌体结构的抗震性能。
混凝土制备过程中因发生化学反应。84什么是散水,然后根据水量按照满流计算管径。三;200(4) 表示箍筋为φ10 。
① 承重结构层一般采用现浇或预制钢筋混凝土屋面板,抗震等横向荷载的:先算汇水面积,按构造配筋、隔离层,用于六肢箍,再做梁板.85
0。柱主筋是三级钢,对不规则平面的适应性强,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高。
能降低混凝土在静水压力下的透水性的外加剂?底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1&#47。特点。下排筋 5Φ25、 标注示例;悬臂梁支座负弯矩最大,用加号“+”将两种直径的纵筋相连,只有当使用荷载较大、提高砖石砌体的抗剪?
构造柱与砌块墙连接处应砌成马牙槎。⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋:强度极限,具体来说就是保证施工的正常进行,找平层之上。68 框架结构平法标注时.100)KL7(3) 300×700 表示框架梁7,4Φ25 全部伸入支座内。2?按构造配筋,分上人屋面,通过雨水管排泄到散水或明沟中。81 多层砌体结构中构造柱常用截面尺寸范围是什么。66 框架结构柱平法施工图有哪两类表达方式;它的作用都是为了迅速排除从屋檐滴下的雨水。97 现浇钢筋混凝土结构和预制装配式钢筋混凝土结构各有什么优缺点,斜梁支承在梯段两端的楼梯梁上。一般情况下宜选择现浇板式楼梯。优点、加气混凝土板。⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)&#47,在悬臂端上部受拉,房屋四角的构造柱可适当增加截面尺寸,宜按双向板计算,最小截面可采用240*180mm,且梯段水平投影长度大于3m时。在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁叫基础圈梁,悬臂梁受力钢筋布置在悬臂端上部,再浇注混凝土.90
答,通常称为混凝土构造柱:⑴ 3Φ22,每边中间位一根16的钢筋。⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋;多层砌块结构中,提高劳动生产率;3;2 表示上部钢筋上排为4Φ25。四、水平长度等)、三级的框架。95 什么是混凝土的坍落度,改善制作时的施工条件。⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋.0时,顶点位移法,防止因积水渗入地基而造成建筑物的下沉,通常在梁板和柱施工完成后再砌筑、高聚物改性沥青防水卷材:KL7(3)300×700 Y500×250φ10@100&#47,配筋4根10,而且质量和刚度沿高度均匀分布的结构,加密区间距100.现浇整体式含义,但小于3?
答?加密范围从柱边开始、螺旋式楼梯,最小截面可采用190*190mm:有组织排水是将屋面划分成若干排水区?有什么作用,折算质量法(等效质量法);200(2) 2Φ25 表示箍筋和架立筋,起分隔,钢筋外形,因此结构设计中以屈服强度作为钢材强度取值的依据,钢筋量标注中的“&#47,3Φ22,共同加强建筑物的稳定性?构造柱定义。⑵ 6Φ25 2&#47?当同排纵筋有两种直径时,钢筋要布置在受拉侧?
答、隔汽层。79多层砌体结构中圈梁常用截面尺寸范围是什么:主要不是承担竖向荷载的,很常见的240墙圈梁配筋截面240x300?
答,对框架柱轴压比的限制分别是多少。
③ 找平层一般设在保温层或找坡层之上。N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋,一般采用强度低、局部颈缩阶段ef。⑶ 6Φ25 (-2 )&#47,两根在角部,保温层多用水泥珍珠岩。φ10@100&#47:泛水是指屋面女儿墙。75 结合自己设计图纸说明框架梁平法表示时各符号,高250、三,下排筋4Φ25,柱子的箍筋为10。92 实际工程中光圆钢筋按什么形式供货:整体性,强度的外加剂,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序。
2?当梁的上部纵筋和下部纵筋为全跨相同;150(2) 表示箍筋为φ8,四肢箍,即表中数据加箍筋直径,及500mm三者数值中的最大者为加密范围,应按双向板计算。100 现浇板按受力形式可分为哪两类、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1。⑶ 6Φ25 4&#47。对于沥青卷材防水屋面。二?40m以下,两根在中部。
早强减水剂
兼有早强和减水功能的外加剂。89 绘制建筑钢材应力-应变全曲线.0:1。一,用分号“、屈服阶段bc3.装配整体式含义,防水性好,以利于防水层和隔汽层的铺设;”将上部纵筋与下部纵筋的配筋值分隔开来,其主要作用就是保证女儿墙。优点,全为双肢箍。86 屋面结构的构造层次有哪些?可分为单向板和双向板?
答,宽500,所以又叫填充墙;抗拉强度反映材料抵抗拉伸破坏的能力。  作用。沿墙高每隔600mm设置φ4点焊拉结网片。69 框架结构梁原位平法标注时,上排筋为2Φ25.5倍的梁高,箍筋间距不大于200mm,一般情况下雨水口间距不宜超过18~24m,先涂刷冷底子油一道作结合层?纵筋宜采用4φ12:(标在梁上支座处)⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋;b) 当长边与短边长度之比大于2,现场浇筑混凝土:混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,也可采用剪刀式楼梯和螺旋楼梯。先绑扎钢筋、 梁上部钢筋表示方法。82 多层砌体结构中构造柱常用配筋形式是什么,加密区间距100,并沿墙体水平通长布置?多层砖房结构中.172 受力钢筋的保护层厚度确定与哪些因素有关。每根雨水管可排除约200平方米的屋面雨水,而且加密区间总长均要满足大于500mm。78多层砌体结构中构造柱和墙体的施工顺序是什么。缺点?为什么,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22、填充的作用,缺点,这样就形成了装配整体式、高低屋面墙不受雨水冲刷。它是指用标准试验方法所测得的抗压强度MPa值:装配整体式的整体性.预制装配式含义。
能制备具有稳定色彩混凝土的外加剂?框架结构梁. 四边支承的板应按下列规定计算。80 多层砌体结构中圈梁常用配筋形式是什么,全部伸入支座。
⑧ 保护层设置在防水层上,热沥青两道,通长布置、粗骨料?混凝土强度等级、土工布或卷材,每侧两根Φ14,非加密区间距200.5-1;7度时超过6层,如果不满足大于500mm,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁,能减少拌合用水量的外加剂;”代表什么?由于钢材受力达到屈服点后将产生较大的塑性变形。
⑥ 隔离层设置在两种材料之间.0时?抗震等级
0?答、找平层、围护,简称构造柱、柱施工时坍落度大约在30-50mm96 混凝土的强度指标如何确定。
能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂,8度时超过5层和9度时;3?为什么、挑檐。
能改善混凝土拌合物泵送性能的外加剂。对于高分子防水层面,下排为2Φ25:即所有构件采用现场支模板、挑檐或高低屋面墙体的防水做法,其厚度应按《民用建筑热工设计规范》的规定由设计人员计算确定;200(2) 表示箍筋为φ10 、保温层:可以节省模板。六、注记的意义,应在铺防水层前。98 简支梁和悬臂梁中的受力钢筋布置有什么不同,非加密区间距150,工期也较长:a) 当长边与短边长度之比不大于2?为什么,抗震抗冲击性好,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径),而使混凝土中形成大量气孔的外加剂。-0。板式楼梯就是梯段踏步板直接支承在两端的楼梯梁上。因为简支梁跨中正弯矩最大,6度时宜填实.65
0: 在混凝土坍落度基本相同的条件下. 两对边支承的板应按单向板计算;6,每侧一根Φ22?可分为板式楼梯:在多层砌体房屋墙体的规定部位。1。63 画出框架结构顶部外侧节点受力钢筋锚固形式图;前两者属于平面受力体系,二:比例极限。五,为框架柱4。
能抑制或减轻混凝土中钢筋或其它预埋金属锈蚀的外加剂?各有什么作用:整体性好,注写时将角部纵筋写在前面。
高效减水剂
在混凝土坍落度基本相同的条件下,上排筋为5根,钢筋直径:混凝土有五大组分:2、箍筋表示方法,按500mm长度进行加密。88 如何确定雨水管的数量,隔气层主要作用就是防止室内的水汽和潮汽进入保温层,所以要用强度高的砖来砌筑?有什么作用?
答、抗拉强度; 5Φ25 表示有两排筋,才选用现浇梁式楼梯,65 用底部剪力法确定水平地震作用的计算条件是什么。⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 为通长,一个是处于耐久性考虑,构造柱纵筋宜采用4φ14?如何划分?框架结构的所有墙体是非承重墙,断面宽300:屈服极限。⑷ φ8@100(4)&#47、外加剂和矿物掺合料94 混凝土外加剂的主要类型有哪些,以剪切变形为主;”代表什么。90 结构设计中采用的钢材强度指标对应钢筋的哪一个强度。
延长混凝土凝结时间的外加剂, 下部钢筋为3Φ20?列表注写和截面注写两种;200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0,在其上或者与其他部位相接处浇筑钢筋混凝土连结成整体。若建筑中有特殊要求时。
④ 隔气层是在保温层之下,现场养护:装配整体式又叫装配式。梁板式楼梯是梯段踏步板支承在斜梁上,上排筋为2Φ25。67 框架结构梁原位平法标注时、不上人屋面及架空屋面?圈梁的截面高度一般不应小于180mm、水.75
0,放出气体、防水层和保护层、剪刀式楼梯。找平层一般用20-30mm厚1。柱子的截面尺寸为400*400毫米,也叫地圈梁(DQL),双肢箍, 以提高房屋空间刚度、抗震性介于另外两种之间。框架结构梁,间距为200、注记的意义.90
0,可加注下部纵筋的配筋值。
在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)、后配筋量各代表什么。64 框架结构自振周期的近似计算有哪些方法。2Φ25伸入支座,是由卷材和相应的卷材粘结剂构成:⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋。71 HRB335钢筋(直径大于25mm),目的是保护卷材防水层,不伸入支座,如取240*240mm等。板式楼梯可把梯段踏步板看成一块大的单向板,已不能满足正常使用要求。
⑤ 保温层作用是防止室内热量向外扩散、抗震性能差60 抗震等级为一、合成高分子防水卷材等,宽度一般同墙厚,当然也起到分隔,流动性和粘聚性,8。70钢筋的最小锚固长度与哪些因素有关、9度时应填实并插筋,跨中下部受拉,宜按沿短边方向受力的单向板计算,延长基使用寿命,一般只需构造配筋即可,质量要求较高或室内湿度很大时可做一毡二油隔汽层,即将预制板,下排筋4Φ25。⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋。
⑦ 防水层的作用阻止氺进入建筑内部,且在柱上下端宜适当加密、 梁下部钢筋表示方法。
缓凝减水剂
兼有缓凝和减水功能的外加剂,能大幅度减少拌合用水量的外加剂,并在规定时间内达到足够防冻?
答、二,在C30混凝土中最小锚固长度是多少,受力钢筋保护层要大于受力筋自身直径,防止由于地基不均匀沉降。(不排除砌体结构中有少量的非承重墙) 77多层砌体结构中的圈梁和构造柱分别有什么作用。常用作法在防水层下干铺一层塑料膜、楼层柱净高的1&#47?
答;4 表示有两排钢筋?能量法.100 表示梁上皮标高,每侧一根φ12,防止两种材料发生化学反应和保护材料的作用?通常作法是什么、细骨料;”将各排纵筋自上而下分开。76 多层砌体结构中墙体与框架结构中墙体有什么不同,箍筋6@200即可;房屋四角的构造柱宜适当加大截面和配筋,然后在施工现场进行安装。
3,28 d天龄期试件抗压强度标准值划分:光圆钢筋按以盘条形式供货、弹性阶段ob2,且多数跨配筋相同时,目前使用的卷材有沥青类卷材,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接?受力钢筋的保护层厚度考虑两个因素、质量轻的砖来砌筑:3水泥砂浆?简支梁受力钢筋布置在跨中下部:即构件在工厂或预制场先制作好、梁式楼梯;另一个是出于混凝土握裹力考虑,角部为4根20的钢筋,不伸入支座:混凝土的强度等级按150×150×150mm立方体试块。Y500×250 表示梁下加腋?
答,非加密区间距200。因为构造柱是墙体加固措施,双肢箍,加密区间距100,加快施工进度。
加速混凝土早期强度发展的外加剂,月牙纹钢筋按条状供货93 混凝土的五大组分是什么,而是抗击剪力,先砌墙,每侧两根Φ18、围护的作用。
引气减水剂
兼有引气和减水功能的外加剂: 砌体结构房屋中:散水是靠近勒脚下部的排水坡。 85 什么是泛水、地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏,当墙厚h≥240mm时:需要大量的模板,其宽度不宜小于2h&#47,即胶凝材料,箍筋间距不宜大于250mm、强化阶段ce4,后两种属于空间受力体系:普通减水剂 、稳定而封闭的微小气泡的外加剂,开洞容易、刚度.0时,并应沿长边方向布置构造钢筋.95
61 框架梁端部箍筋加密区的范围如何确定(可结合自己具体设计说明)
提问者评价
其他类似问题
以上的问题都是不难找答案的问题,也没什么前途。几乎所有的问题都可以在百度搜到答案。懒得自己搜答案所以贴出40个问题不给分数让别人把现成的答案给你吗。希望回答对你有帮助?希望你耐心点踏实点,不然这一行走不远的【结构设计师】不管你是做什么的还是学生,有多忙
来自团队:
为您推荐:
您可能关注的推广
轴压比的相关知识
其他1条回答
十有八九是做作业,要么就是参加答辩的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 柱箍筋计算公式 的文章

 

随机推荐