梁钢筋代换公式弯钩延伸长度怎么计算??? 有没有公式???

钢筋搭接的计算计算长钢筋工程量时会遇到搭接问题。钢筋长度=构件长度-保护层厚度+两端弯钩长度+中间搭接长度,这个搭接长度怎么计算呢?一般应该为30d吧?或者是涂上标注的,那搭接次数应该怎么算?_百度作业帮
钢筋搭接的计算计算长钢筋工程量时会遇到搭接问题。钢筋长度=构件长度-保护层厚度+两端弯钩长度+中间搭接长度,这个搭接长度怎么计算呢?一般应该为30d吧?或者是涂上标注的,那搭接次数应该怎么算?
计算长钢筋工程量时会遇到搭接问题。钢筋长度=构件长度-保护层厚度+两端弯钩长度+中间搭接长度,这个搭接长度怎么计算呢?一般应该为30d吧?或者是涂上标注的,那搭接次数应该怎么算?例如构件长三十米,应该搭接几次?
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋la=αfyd/ft (9.3.1-1)
预应力钢筋la=αfpyd/ft (9.3.1-2)
la--受拉钢筋的锚固长度;
fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1、4.2.3-2采用;
ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;
d--钢筋的公称直径;
α--钢筋的外形系数,按表9.3.1取用。钢筋的外形系数 表9.3.1 钢筋类型 光面钢筋 带肋钢筋 刻痕钢丝 螺旋肋钢丝 三股钢绞线 七股钢绞线 α 0.16 0.14 0.19 0.13 0.16 0.17 注:光面钢筋指HPB235级钢筋,其末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;带肋钢筋系指HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋。
当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:
1当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
2HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
3当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
4当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8;
5除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依据和可靠措施,其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不得采用此项修正。
6当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr处开始计算,此处ltr为预应力传递长度,按本规范第6.1.9条确定。
经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm.第9.4.3条
同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图9.4.3)。
位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。
纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:ll=ζla (9.4.3)
ll--纵向受拉钢筋的搭接长度;
la--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定;
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按表9.4.3取用。
在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm。纵向受拉钢筋搭接长度修正系数 表9.4.3 纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100 ζ 1.2 1.4 1.6
构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第9.4.3条纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm. 如在地震区,接头长度还要增加。
搭接长度,根据砼标号,规范不同啊, 设计有规定的构件长的
在关键部位
有些还不能搭接查看: 6411|回复: 2
[疑问解答]
求四肢箍筋长度计算公式?
求四肢箍筋长度计算公式?
在03G101的第62页,在梁侧面纵向构造筋和拉筋的详图里面就展示了四肢箍。
四肢箍,外箍(大箍)为整箍,将梁的箍筋包起来,内箍(小箍)将内部钢筋箍住。
假设是300×500高的梁,保护层厚度为25mm,梁上部下部均为4根25的钢筋,箍筋φ10
那么大箍:((300-25*2)+(500-25*2))*2+10*10*2
小箍:((300-25*2)/3+(500-25*2))*2+10*10*2
以上是简便算法,事实上:
1、保护层厚度是指主筋的保护层,要是再仔细点,就还要加上主筋的直径;
2、在箍筋的弯勾还有个量度差,就是在平法图集第35页那个135°的长度,要是精确些也可以加上了。
不过我在几个现场去钢筋加工棚里面问师傅,自己拿尺子量,按简便算法和实际是不相上下的!
四肢箍(大箍套小箍):
1) 大箍下料长度计算方法:
(2H+2B)-8bhc+4d+4×弯折调整值+2×11.9d(下料)
(2H+2B)-8bhc+8d+2×11.9d(预算)
2) 小箍的钢筋长度计算方法:
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/3+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/3+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/4×2+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/ 4×2+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/5+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)
L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/ 5+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)
说明:1. D——纵筋直径;d——箍筋直径;bhc——保护层;
B——梁宽; H——梁高。
2.箍筋弯钩(135度):抗震取11.9d,非抗震取6.9d(一级钢筋)
弯钩长度计算公式(弯弧半径r取1.25d):
(1.25+0.5) d×135×(π/180)-(1.25+1)d+平直段长度(抗震取10d或75mm的较大值,非抗震取5d)
≈1.9d+平直段长度(即11.9d或6.9d)
3.弯折调整值(90度)的计算公式(弯弧半径r取1.25d):
(1.25+0.5)d×90×(π/180)-(1.25+0.5)d×2≈-0.75d
4.板构件135度弯钩取6.9d(全部按非抗震),底板梁箍筋弯钩取11.9d但箍筋无加密要求(底板的其余钢筋均按非抗震要求设计)。
5.板筋先铺短向筋,后铺长向筋。
Powered by钢筋弯钩长度怎样计算???_百度知道
钢筋弯钩长度怎样计算???
我有更好的答案
按默认排序
据钢筋的级别,具体依据混凝土规范,没有直接的答案,混凝土的受拉区,梁柱的抗震等级来区分、受压区
正常情况下都是15D,
其他类似问题
您可能关注的推广
钢筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁钢筋弯钩长度怎样计算???_百度知道
钢筋弯钩长度怎样计算???
提问者采纳
在下面的推导中D取2.5d是错误的.5d。可以想一下、135度弯钩的计算钢筋的直径为d,这在03G101-1第35页有明确的说明.25d2。按照外皮计算钢筋的长度.75d3;2-d+0;2+d&#47.9d4。因此如果在计算拉筋弯钩长度时取12、拉筋末端135弯钩的长度计算也是一个道理,弯曲直径为D。按照外皮计算钢筋的长度;2-d+0.75d;2)*135+10d=300+10d+1,弯曲调整值=L1-L2=1,我们做预算时直钢筋180度弯钩时取的长度是6。1,即一度角对应的弧长是0.01745*(D/2+d&#47.01745*(D&#47,弯曲直径为D.9d.01745*(D&#47,规范规定的长度是10d:L1=300+10d按照中轴线计算钢筋的长度;2-d=300+100-1,弯曲调整值=L1-L2=3;360。按照外皮计算钢筋的长度;2)*90+100-D&#47,弯折角度都是135度。5:L1=300+100按照中轴线计算钢筋的长度;2-d+0;2)*180+3d=300+6.5d.25d取的钢筋的中轴线长度,对斜弯钩为4,历来我们都是这么做的,无论箍筋弯钩还是拉筋弯钩.9d预算钢筋弯钩增加长度的理论计算值.5d:1rad=3。另外《钢筋混凝土施工及验收规范》(GB2)规定180度弯钩的弯曲直径不得小于2,同样也是遵循上面的原则,而实际上6:135°弯钩11:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段竖直长度=300-D&#47.01745r,没有人问为什么,对直弯钩为3.9d。锚固长度参考03G101-1 在这里用到一个弧度和角度的换算公式。其实箍筋.25d:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段水平长度=300-D&#47.9d.25d、90度弯钩的计算钢筋的直径为d.25d,而我们计算时取11、需要指出的是;2+d&#47:L2=AB水平段长度+BD段弧长+DE段长度=300-D&#47.14*r*2&#47,弯曲直径为D、计算弯钩时的原则是无论下料长度还是预算长度都按照中轴线计算、180度弯钩的计算钢筋的直径为d,对转半圆180°弯钩为6:L1=AE水平段的长度+CD水平段长度=300+3d按照中轴线计算钢筋的长度,弯曲调整值=L1-L2=1
参考资料:
《钢筋混凝土施工及验收规范》(GB2)
纵向受力钢筋的弯钩跟建筑物构件及位置(比如基础、梁)有关,其它都是次要因素
例如基础梁端部纵向受力钢筋弯钩有时12d,而框架梁一般都是15d
总之纵向受力钢筋弯钩长度一般是15d就对了,很少有12d(端部90度弯锚)
箍筋的弯勾长度是10d,非抗震时5d
楼板里的受力钢筋如果是一级钢筋,则必须弯180度弯勾,弯钩长度为6.25d
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
9d,180°弯钩6,预算上的话135°弯钩11看你是干什么用的.25d
预算钢筋弯钩增加长度的理论计算值:135°弯钩11.9d,对转半圆180°弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。锚固长度参考03G101-1 在这里用到一个弧度和角度的换算公式:1rad=3.14*r*2/360,即一度角对应的弧长是0.01745r。另外《钢筋混凝土施工及验收规范》(GB2)规定180度弯钩的弯曲直径不得小于2.5d,在下面的推导中D取2.5d。1、180度弯钩的计算钢筋的直径为d,弯曲直径为D。按照外皮计算钢筋的长度:L1=AE水平段的长度+CD水平段长度=300+3d按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段水平长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*180+3d=300+6.25d,弯曲调整值=L1-L2=3.25d2、90度弯钩的计算钢筋的直径为d,弯曲直径为D。按照外皮计算钢筋的长度:L1=300+100按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段竖直长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*90+100-D/2-d=300+100-1.75d,弯曲调整值=L1-L2=1.75d3、135度弯钩的计算钢筋的直径为d,弯曲直径为D。按照外皮计算钢筋的长度:L1=300+10d按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BD段弧长+DE段长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*135+10d=300+10d+1.9d,弯曲调整值=L1-L2=1.9d4、计算弯钩时的原则是无论下料长度还是预算长度都按照中轴线计算。可以想一下,我们做预算时直钢筋180度弯钩时取的长度是6.25d,历来我们都是这么做的,没有人问为什么,而实际上6.25d取的钢筋的中轴线长度。其实箍筋、拉筋末端135弯钩的长度计算也是一个道理,规范规定的长度是10d,而我们计算时取11.9d,同样也是遵循上面的原则。5、需要指出的是,无论箍筋弯钩还是拉筋弯钩,弯折角度都是135度,这在03G101-1第35页有明确的说明。因此如果在计算拉筋弯钩长度时取12.5d是错误的。 参考资料:《钢筋混凝土施工及验收规范》(GB2
看你是干什么用的,预算上的话135°弯钩11.9d,180°弯钩6.25d,d为钢筋直径
请认真看图集03G101。